Vrtačka VS 20A
Dwpetr: Asi tak. Byla by ji škoda.
Lify: Je zasunovat a zasunovat. Ne nadarmo se říká zástrčce a zásuvce samec a samice. Ale s tou elektrikou opatrně. Přečti si něco o sítích TN-C a TN-S. Těch 220 a 380V, potažmo 230/400V taky nevzniklo jen tak. Je to fázové a sdružené napětí. Vynásob 230 x √3 a vyjde ti to. Nemusíš to zapojovat, ani bych Ti to po tom, co jsi tu napsal nedoporučoval, ale naučit se to můžeš.
Lify: Je zasunovat a zasunovat. Ne nadarmo se říká zástrčce a zásuvce samec a samice. Ale s tou elektrikou opatrně. Přečti si něco o sítích TN-C a TN-S. Těch 220 a 380V, potažmo 230/400V taky nevzniklo jen tak. Je to fázové a sdružené napětí. Vynásob 230 x √3 a vyjde ti to. Nemusíš to zapojovat, ani bych Ti to po tom, co jsi tu napsal nedoporučoval, ale naučit se to můžeš.
DwPetr : jsem taky rád
stanik84: přečtu, naučit se mohu Ale bojím se, aby se něco nestalo :/ přece jen nejsem elektrikář, nevím co je jaký kabel Jinak naučil jsem se i zasuvku zapojit u Filipa, tak možná bych tohle zvládl taky
stanik84: přečtu, naučit se mohu Ale bojím se, aby se něco nestalo :/ přece jen nejsem elektrikář, nevím co je jaký kabel Jinak naučil jsem se i zasuvku zapojit u Filipa, tak možná bych tohle zvládl taky
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
podle příspěvků bych spíš poradil, ať si to nechá zapojit a radši ani nepřemýšlí nad tím, že by to někdy v budoucnu zkoušel sám. Rádců, jak to zapojit, je tu několik, ale bohužel ne všechny rady jsou bezpečné životu.Josef píše:Že je to špatně to poznáš na dotek! Jinak to vypydá úplně stejné, jako dobře zapojené! Radši to nechej znalému a dobře se dívej, jak to dělá.
Zapojení je sice jednoduché, ale amatér neelektrikář netuší, že v síti TN-S platí jiná pravidla, než v TN-C. Ten totiž ani netuší, že nějaké takové sítě existují. A když to zjistí, tak na to čumí jak vyoraná myš, protože netuší, o co jde.
předválečný soustruh Volman, protahovačka HMS 850, Gude MIG 192/6K, frézka F1J2
https://www.mylms.cz/text-zapojeni-zasu ... luzovacek/" onclick="window.open(this.href);return false; pěkná stránka, dočetl jsem se dost zajímavých věcí. Tak snad jsem se trochu vzdělal že dřív bylo 220/380 a dnes 230/400 V tudíž nebudu psát blbosti
Po včerejším vysvětlení od Filipa o zapojení, a přečtení tohohle, si ten kabel přidělám sám nejspíš
Pak to ještě nechám zkontrolovat
Po včerejším vysvětlení od Filipa o zapojení, a přečtení tohohle, si ten kabel přidělám sám nejspíš
Pak to ještě nechám zkontrolovat
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Původně jsem se do této diskuze nechtěl vůbec zapojovat, ale teď mě to už nedalo.
Tak tu citovanou stránku bys snad ani neměl číst. Je to výplod nějakého poloamatéra. Jako do očí bijící uvádím například tohle (ostatní části jsem raději nečetl): Ostatní "znalí" kolegové jistě potvrdí že v síti TN-C žádný vodič PE neexistuje, jak autor uvádí v přiloženém nákresu. Tam je pouze vodič PEN, který v síti TN-C slouží současně jako pracovní a ochranný. Takže nějaké bláboly o tom, že se ochranný vodič nesmí použít jako pracovní jsou naprostým nesmyslem (mluvím tedy pořád o TN-C).
Tak tu citovanou stránku bys snad ani neměl číst. Je to výplod nějakého poloamatéra. Jako do očí bijící uvádím například tohle (ostatní části jsem raději nečetl): Ostatní "znalí" kolegové jistě potvrdí že v síti TN-C žádný vodič PE neexistuje, jak autor uvádí v přiloženém nákresu. Tam je pouze vodič PEN, který v síti TN-C slouží současně jako pracovní a ochranný. Takže nějaké bláboly o tom, že se ochranný vodič nesmí použít jako pracovní jsou naprostým nesmyslem (mluvím tedy pořád o TN-C).
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Je to nutné? Když tak rovnou poraď, co koupit nechám si poradit. Netuším co za chránič... Ale mám tušení že tam táta nechal dát i kabel čtyřžilový. To by znamenalo celou elektriku překopat co?
Ikdyz 230 máme TN-C-S nebo TN-S takže je možné, že dali kabel pěti žilový a koncovka je 4 kolík? Jelikož táta má brusku a cirkulárku na 4 kolík, nebo to je nemožné kvůli tomu že je nutný ten jistič?
Ikdyz 230 máme TN-C-S nebo TN-S takže je možné, že dali kabel pěti žilový a koncovka je 4 kolík? Jelikož táta má brusku a cirkulárku na 4 kolík, nebo to je nemožné kvůli tomu že je nutný ten jistič?
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
No celou nemusíš-- 4pinovou zásuvku na zdi dáš pryč zbudou jenom dráty (4) hodíš na to nástěnnou skříňku na jističe(8ks)se dvěma můstky (zelenej ,modrej) dáš do ní 3f jistič (nižší než hlavní dle přístroje),čtyřpólový chránič,
Vodič PEN rozpojíš na můstcích na PE+N(na N přeznačíš na modro a dál modrým drátem) N protáhneš fíčkem s fázema....z krabice vytáhneš cyky 5*x do nástěnné 5ti kolíkové zásuvky a čus...
Vodič PEN rozpojíš na můstcích na PE+N(na N přeznačíš na modro a dál modrým drátem) N protáhneš fíčkem s fázema....z krabice vytáhneš cyky 5*x do nástěnné 5ti kolíkové zásuvky a čus...
Pro chlupatý koule mistra Kápě pečený na vohni!!