Fr.menič Dinverter A

ostatní motory, vřetena, regulace, snímaní otáček a jiné
Odpovědět
orim
Příspěvky: 92
Registrován: 17. 9. 2010, 10:07

29. 12. 2016, 8:49

Ahoj všetci potrebujem nastaviť fr.menič Dinverter 0,75kW pre vreteno TEKNOMOTOR 3140/12000RPM/0,73kW
má niekto z týmto fr.meničom nejké skúsenosti?
Snímka.JPG
Uživatelský avatar
packa
Příspěvky: 6945
Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
Bydliště: Královehradecký kraj

29. 12. 2016, 9:25

tak sem dej nějaké manualy a snad to dáme do kupy , ale hledat dokumentaci nehodlám
orim
Příspěvky: 92
Registrován: 17. 9. 2010, 10:07

29. 12. 2016, 9:39

Našiel som tento manual.
Foto štítku motora je slabo čitatelné.
Snímka.JPG
fr.motora 200Hz,
prud zap.do hviezdy 1,8A
napajanie zap.do hviezdy 230V
výkon motora 0,73kW
otáčky motora 12000ot/min
Přílohy
DINA_1_1.pdf
(1.04 MiB) Staženo 626 x
Uživatelský avatar
packa
Příspěvky: 6945
Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
Bydliště: Královehradecký kraj

29. 12. 2016, 10:37

A ty už jsi něco nastavoval nebo se ti to nedaří ?
měnič je nový ? pokud ne jedobré obnovit tovární nastavení .
Pak je třeba nastavit parametry z vřetene:
max otáčky , max frekvenci , jmen.proud ,jmen napětí , řízení dle U/f, odpor vinutí , učinost vřetene , náběžnou a brzdnou rampu,

piš s čím máš problém.
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektromotory“