Měkký start třífázového motoru - elektrikáři poraďte

milan584
Příspěvky: 2130
Registrován: 12. 5. 2009, 2:17
Bydliště: na jihu

6. 8. 2017, 1:49

robokop píše:Tu remanenci
Paklize tim chces resit i ten rozebeh tak tu pulvterinu tyhle odpurky daj hrave taky pac jsem to zkousel co to udela na plnou zatez a fakt se to nerozsviti jak se patrne domnivas
Chtělo by si to možná zjistit, co je vůbec je remanence, jak vypadá magnetizační proud trafa a co to je kinetická energie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Remanence" onclick="window.open(this.href);return false;
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22386
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

6. 8. 2017, 1:53

Ja to vim moc dobre obzvlast diky tomu ze jsem to prakticky nekolikrate realizoval
Ty tady jenom pindas
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
doncarlos
Příspěvky: 760
Registrován: 9. 1. 2008, 9:49

28. 8. 2017, 8:11

Zdravím, tak bych přeci jen koupil motorový spouštěč, z druhé ruky je za pár korun,
ale nevím, co znamená označení - třeba 4-10 A znamená, že se do tohoto rozmezí
musí vejít štítkový údaj proudu elektromotoru ?
hub66
Příspěvky: 16
Registrován: 12. 6. 2010, 10:58
Bydliště: Rakovník

2. 9. 2017, 9:56

Motorový spouštěč Vám měkký rozběh motoru nezajistí.

Je to vlastně kombinovaný 3f vypínač + nastavitelná proudová ochrana .
Rozsah 4-10 A - ano do tohoto rozsahu se musí vejít štítkový proud motoru

Pokud se tedy opravdu nejedná o elektronický soft starter .

Dejte sem raději nějaký odkaz co vlastně chcete koupit.
Uživatelský avatar
elbarto
Příspěvky: 4881
Registrován: 22. 5. 2014, 10:27
Bydliště: Prague

2. 9. 2017, 2:29

... pripadne ti za nejaky mrzky meniz muzu nabidnout: Siemens Simatic S7 Baugruppe ET200S IM151-1 mit Motorstarter DS1-X und RS1-X S1
doncarlos
Příspěvky: 760
Registrován: 9. 1. 2008, 9:49

3. 9. 2017, 6:26

Zdravím, nejde mi ani tak o měkký start, ale hlavně o omezení proudového nárazu při zapnutí,
neboť mi motor 5.5 kW cirkulárky shazuje hlavní jistič, ale po roztočení běží v pohodě,
rozběhnu ho pouze tehdy, když není žádná jiná zátěž, takže žena nesmí doma nic mít zapnuto,
a k tomu musím vypnout bojler. Mám ještě další 5.5 kW motor u prastaré hoblovky,
ale ten je hvězda-trojúhelník a žádný problém.
sisi
Příspěvky: 346
Registrován: 11. 10. 2013, 7:49

3. 9. 2017, 7:20

Jen takový jednoduchý dotaz. Jde o motor na cirkulárce, tak žádná složitá technologie. Proč nemůžeš ten motor zapínat jako u hoblovky přes hvězdu a pak teprve trojúhelník? :D Brání tomu něco.
Krása pomíjí, blbost je věčná
Carl_FM
Příspěvky: 1150
Registrován: 3. 9. 2015, 9:23

3. 9. 2017, 7:31

Každý motor nejde doma spouštět hvězda-trojúhelník. Jsou to třeba ty, u kterých je trojúhelník na 3x220V. Pak musí být v 3x400V zapojen do hvězdy a v tomto provedení je to při startu taky slušná proudová špička.
MAS FU2A, TOS SM16A
sisi
Příspěvky: 346
Registrován: 11. 10. 2013, 7:49

3. 9. 2017, 7:37

To je samozřejmě možné, ale celou dobu jsem tu neviděl štítek motoru. Proto jsem se dovolil zeptat co tomu brání. Nic víc nic míň. Nemá smysl teoretizovat nad něčím, když nejsou jasné podmínky.
Krása pomíjí, blbost je věčná
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22386
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

3. 9. 2017, 7:45

mrkni na menice delta (zastupuje to profcom) maji vynikajici ceny
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
muros
Příspěvky: 124
Registrován: 29. 6. 2009, 4:11
Bydliště: KE

3. 9. 2017, 7:46

aky tam mas istic?, neda sa vymenit za iny s pomalou charakteristikou?
daj tu štitok motora a info aky je tam istic, musi sa to dat zapojit hviezda - trojuholnik
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

3. 9. 2017, 1:32

A zkusil jsi tam dát ty rozběhové odpory?
A pokud ano, tak s jakým výsledkem?
Uživatelský avatar
DwPetr
Příspěvky: 4878
Registrován: 23. 9. 2016, 8:25

4. 9. 2017, 12:09

http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=115&t=24544" onclick="window.open(this.href);return false;
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Odpovědět