viacotáčkový potenciometer

Odpovědět
r4cv
Příspěvky: 2681
Registrován: 8. 12. 2009, 8:32
Bydliště: Topoľčany

3. 10. 2017, 8:57

Riešim problémy s prestavbou lisu a jeho modernizáciou.
Čerpadlo je piestikové a ručnou reguláciou. To budem prerábať na elektrický pohon a pre riadiace PLC (asi LOGO) potrebujem snímať polohu tej regulačnej skrutky. Jej chod je asi 5 otáčok.
Existuje taký potenciometer, ktorý by zvládal prevádzku asi 5 cyklov za minútu rýchlosťou cca 140 otáčok/min?
jeden cyklus je otočenie potenc. do polohy A a po vykonaní úlohy návrat do východzej polohy (asi jedna z krajných polôh).
Samozrejme s nejakou rozumnou životnosťou.

Pôvodný plán bol dať tam indukčné snímače, ale to usporiadanie viac otáčok to komplikuje.

Pre info prikladám obrázok čerpadla.
20170929_172733b.jpg
prochaska
Sponzor fora
Příspěvky: 8159
Registrován: 16. 7. 2006, 12:33
Bydliště: Praha Bohnice + Roudnice nad Labem
Kontaktovat uživatele:

3. 10. 2017, 9:07

Existuje.
http://www.elektrobazar.com/catalog/pro ... ovy-10kohm" onclick="window.open(this.href);return false;
Aleš Procháska
r4cv
Příspěvky: 2681
Registrován: 8. 12. 2009, 8:32
Bydliště: Topoľčany

3. 10. 2017, 9:14

Super.
Aké sú skúsenosti so životnosťou?
prochaska
Sponzor fora
Příspěvky: 8159
Registrován: 16. 7. 2006, 12:33
Bydliště: Praha Bohnice + Roudnice nad Labem
Kontaktovat uživatele:

3. 10. 2017, 9:22

Aripoty se mj. používaly u soustruhů na konstantní řeznou rychlost (spřažený s příčným suportem reguloval otáčky) a vydržely tam pravidelně několik let třísměnného provozu. Co nevydrží je přetočení, má asi 1/4 otáčky rezervy na každou stranu a pak se zničí.
Aleš Procháska
r4cv
Příspěvky: 2681
Registrován: 8. 12. 2009, 8:32
Bydliště: Topoľčany

3. 10. 2017, 9:42

OK, pre istotu vezmem aj do rezervy.
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

3. 10. 2017, 9:54

Nic mi do toho není, ale u nově stavěné věci bych se dneska už určitě vyhnul kontaktními snímání. Zvlášť při takových rychlostech a četnostech cyklu.
Možná se to používalo kdysi, když nic jiného rozumně dostupného nebylo. Ale spoléhat na to dneska?
Dal bych tam nějaký bezkontaktní systém (enkodér, optickou závoru, indukčák, Hallovku atd.), a to i za cenu, že bych tam dal 2 řemeničky s ozubeným řemínkem s převodem 1:5.
Stejně to budeš muset nějak mechanicky uchytit.

Jak jsou dělané ty dorazy? Nedala by se použít nějaká třecí spojka nebo jiné omezení momentu a snímat zastavení na dorazu? Případně jenom v prvním kole jak funkci home, v dalším provozu pak už to normálně odměřovat (pokud bys nechtěl udělat nějaké zpřevodování nebo jiný systém víceotáčkového snímání).
Uživatelský avatar
Jimmy
Příspěvky: 523
Registrován: 12. 12. 2014, 9:19
Bydliště: Pardubice

3. 10. 2017, 10:09

Absolutní víceotáčkový enkodér a rychlá čítací karta do PLC (ne relé logo) by bylo nejlepší hitech řešení, zároveň ale nejdražší.
Pokud jde o budget, tak bych volil aripot. Cenový rozdíl tak stonásobný.

Edit: pokud budeš točit elektricky tou klikou, proč tam třeba rovnou nedáš nějaké absolutní servíčko? By se dalo asi sehnat za prd buď něco bazarového a nebo příp. něco z Číny.
Soustruh SN320, Obrážečka Strigon GH400, CNC router Pacer Cadet, TIG AC/DC
r4cv
Příspěvky: 2681
Registrován: 8. 12. 2009, 8:32
Bydliště: Topoľčany

4. 10. 2017, 12:57

Bazarové servo s bazarovým meničom aj tak stojí 200eur. Preto mám motor + prevodovka + FM asi za 50eur.

Viem, že LOGO nie je žiadny zázrak, ale mám ho doma a trochu ho viem naprogramovať vo vlastnej réžii. Ako vždy, je to snaha spraviť modernizáciu za 5000eur za 500eur. V podstate to zatiaľ vychádza.

Mám doma aj IRC LARM, ale tam je výstup 8-10bit na jednu otáčku.
možno by som mohol dať ten prevod 1:5 a použiť len napr. vyšších 6bitov.

Mechanicky je tam doraz na skrutke, niekde vo vnútri. Nemôžem ísť od dorazu po doraz, lebo pracovná poloha je niekde uprostred. A pri určitom momente sa to v koncovej polohe pritiahne a potom to motor neotočí naspäť.