Mám frekvenčný menič, Omron CIMR-F7.
výkon meniču 18kW, motor 4-pólový 4kW.
Nastavené parametre sú správne a menič slúži na zníženie otáčok pri nastavovaní a soft štart motora pri normálnom behu motora.
ovládanie je vyvedené na tlačidlo cez vstup S1 z SN.
Toto zapojenie mi fungovalo a včera zrazu prestalo ísť. nefunguje ani na priamy prepoj krátkym káblikom. Je možné nejako overiť funkčnosť zdroja napájania tých vstupov a samotných vstupov?
FM Omron CIMR-F7 - nejde ovládanie cez vstupy
Nevypadl setup toho měniče?
Už se mi stalo, že měnič zapomněl své nastavení. Ten tvůj má panel, tak můžeš snadno ověřit, jestli je nastaveni OK.
Nebo jestli ti neupadl káblík mezi svorkami SP a SC.
Není nic jednoduššího, než připojit měřák mezi svorku SN a S1, a při rozepnutém spínači tam musí být nějakých 22-24V, při sepnutém pak 0-1V.
Už se mi stalo, že měnič zapomněl své nastavení. Ten tvůj má panel, tak můžeš snadno ověřit, jestli je nastaveni OK.
Nebo jestli ti neupadl káblík mezi svorkami SP a SC.
Není nic jednoduššího, než připojit měřák mezi svorku SN a S1, a při rozepnutém spínači tam musí být nějakých 22-24V, při sepnutém pak 0-1V.
Zatiaľ som to ešte nemeral. ALe čisto teoreticky, ak som odpálil napájací zdroj ale vstupný optočlen je ok, tak by som to mohol napájať externe? AK som odpálil optočlen, je tu niekto, kto by ho vedel vymeniť?
Je to zatiaľ len úvaha, ale menič fungoval do momentu, kým som nepripojil napájanie na cievky rozvádzaču. Provizórne som použil zdroj z NB. Bol som v tom, že je to galvanicky oddelené (tlačítka pre menič a pre rozvádzač), tj samostatné vodiče, ale čo ak to spolu súvisí?
Je to zatiaľ len úvaha, ale menič fungoval do momentu, kým som nepripojil napájanie na cievky rozvádzaču. Provizórne som použil zdroj z NB. Bol som v tom, že je to galvanicky oddelené (tlačítka pre menič a pre rozvádzač), tj samostatné vodiče, ale čo ak to spolu súvisí?
Mám výsledok:
zdroj 24V je OK.
kontrola funkčnosti vstupov cez parameter U na displeji je OK
Chyba bola v prepojke SC-SP. Plechová potvora držala na jednom šróbiku a na druhú stranu chytila kontakt len podľa nálady.
Teraz to už beží.
zdroj 24V je OK.
kontrola funkčnosti vstupov cez parameter U na displeji je OK
Chyba bola v prepojke SC-SP. Plechová potvora držala na jednom šróbiku a na druhú stranu chytila kontakt len podľa nálady.
Teraz to už beží.