Ochrana digitálneho vstupu

r4cv
Příspěvky: 2681
Registrován: 8. 12. 2009, 8:32
Bydliště: Topoľčany

6. 11. 2017, 12:17

kenybz píše:paralelně na cívku relé dat cívku jiného ovládacího relé které už bude mít bezpotencionální kontakty
toto je tiež riešenie s ktorým som uvažoval, ale stráca sa jednoduchosť. Tie diódy objednám a dám ich všade. Na Arrow mám relátok 11 a tuto bude asi 8, tak objednám cca 25ks.
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

6. 11. 2017, 3:37

Padlo tady pár názorů o dimenzování (a předimenzovávání) ochranné diody. Předimenzovat samozřejmě můžeme, nakonec i v mechanické konstrukci můžeme všude místo šroubů M4 dát M8. ;-)

Cívka funguje tak, že se snaží udržet proud, který jí probíhá. U DC cívky je proud omezený jen jejím vnitřním odporem. Takže pokud tam při ustáleném sepnutí teče třeba 0.3A, tak při rozepnutí se ta cívka bude snažit stále udržet ten proud 0.3A a proto na ní vznikne opačně napětí.
Z výše uvedeného plyne, že proud ochrannou diodou nebude větší, že proud cívkou před vypnutím. Ta cívka se nesnaží tam poslat nekonečně velký proud, ona se jen za každou cenu snaži tam udržet stejný proud, jako tam tekl předtím.
Takže z toho plyne, že stačí diodu dimenzovat na stejný proud, jako je jmenovitý proud cívky při jmenovitém napětí.

Napěťové namáhání ochranné diody v závěrném směru je dáno napětím na cívce v sepnutém stavu. A toto napětí je rovno jmenovitému napětí dané cívky.
Takže napěťově stačí závěrné napětí takové, na jaké je cívka určena.

Tedy shrnuto a podtrženo: je-li např. relé určeno na 24V a má proud v sepnutém stavu třeba 0.3A, pak stačí dioda 0.3A/24V. Tedy v praxi s rezervou třeba 1A/40V.
Důležité je, aby dioda byla rychlá a dokázala se tak co nejdřív otevřít při otočení napětí, ke kterému dojde při vypnutí. Proto pokud možno Schottky dioda.
A taky je důležité, aby byla dioda co nejblíž cívky a omezily se tak jak parazitní odpor, tak kapacita. Proto ochrannou diodu ne u spínače (tj. třeba na výstupu Mesa karty), ale přímo na relátku. Teda samozřejmě na té Mesa kartě by měla být taky, ale jen pro sichr, když to někdo zapojí na neošetřené relé.
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektronika“