sinumerik 810d sústruh aretacia vretena c=0 grd
ahoj na fanucu ked chcem polohovat vreteno musim pustit otacky na pohananom nastroji a az potom mi ide polohovat vrateno. Mame aj siemens sustruh ale nie su tam pohanane nastroje.
Podla mna by to malo byt takto ( nemam to ale odskusane len si myslim ze by to tak malo fungovat ).
M42 (prevodovy stupen otacok )
T1D1 (nastroj)
TRANSMIT (to by asi malo byt vymenenie sustruzenia za frezovanie vtedy by mala ist c os ) alebo este to moze byt M70 (to je prevod vretena na rezim os... to som teraz nasiel tak asi to by som tam dal )
G97 (zrusenie kons. reznej rychlosti )
G95 S1000 M2=4 (zapnutie otacok na poh. nastroji)
SPOS=0 ( c na 0)
G4 U2 ( cas. vydrz)
M2=5 (vypnutie otacok na poh. nastroji)
TRANSOFF (asi vypnutie c os respetivne vypnutie transformaci cize by malo vypat c os )
M30 (KONIEC PROGRAMU )
Alebo mozno namiesto SPOS=0 dat G0 C0 neviem treba to skusit . Nemas k tomu manual ?
Podla mna by to malo byt takto ( nemam to ale odskusane len si myslim ze by to tak malo fungovat ).
M42 (prevodovy stupen otacok )
T1D1 (nastroj)
TRANSMIT (to by asi malo byt vymenenie sustruzenia za frezovanie vtedy by mala ist c os ) alebo este to moze byt M70 (to je prevod vretena na rezim os... to som teraz nasiel tak asi to by som tam dal )
G97 (zrusenie kons. reznej rychlosti )
G95 S1000 M2=4 (zapnutie otacok na poh. nastroji)
SPOS=0 ( c na 0)
G4 U2 ( cas. vydrz)
M2=5 (vypnutie otacok na poh. nastroji)
TRANSOFF (asi vypnutie c os respetivne vypnutie transformaci cize by malo vypat c os )
M30 (KONIEC PROGRAMU )
Alebo mozno namiesto SPOS=0 dat G0 C0 neviem treba to skusit . Nemas k tomu manual ?
Naposledy upravil(a) tomo dne 16. 6. 2017, 3:39, celkem upraveno 4 x.