Ahoj, sháním měnič a hlavně radu.
Potřeboval bych v elektro dílně kde mám pouze 230V 16A jistič opravovat a testovat 3F drivey a měniče s motory a servomotory.
Napadlo mě zda by šlo použít nějaký frekvenční měnič s 1F napájením a na něj na 3F přímo nebo přes oddělovací trafo připojit další 3F zařízení.
Jsou takové typy nebo je to holý nesmysl?
Pokud to není nesmysl a někdo máte na prodej v zásobách takový měnič na testování tak prosím nabídněte. I případně oddělovací transformátor 3F 400V/400V
Měnič z 1F/3F cca 2kW
Pravidla fóra
toto forum vyzaduje schvaleni prispevku moderatorem
toto forum vyzaduje schvaleni prispevku moderatorem
To nejde, vstup 1x230 nedává výstup 3x400. Maximálně 3x230.
sú meniče, ktoré sa rozbehnú aj bez napájania, stačí im napätie na DC bus.
z 230V spraviť zdvojovačom napätia cca 650V a to tlačiť priamo do DC bus meniču.
na výstupe meniču máš 3x380 , prípadne 3x400 alebo čo si nastavíš.
Bacha nie je to sranda, musí to postaviť niekto, kto tomu rozumie. Nabíjanie kapacít v zdvojovači a následne v meniči nie je len tak, zasa to chce pozor.
Ak si to podľa popisu postavíš sám, tak máš vyriešené. Inak si radšej dotiahni 400V.
z 230V spraviť zdvojovačom napätia cca 650V a to tlačiť priamo do DC bus meniču.
na výstupe meniču máš 3x380 , prípadne 3x400 alebo čo si nastavíš.
Bacha nie je to sranda, musí to postaviť niekto, kto tomu rozumie. Nabíjanie kapacít v zdvojovači a následne v meniči nie je len tak, zasa to chce pozor.
Ak si to podľa popisu postavíš sám, tak máš vyriešené. Inak si radšej dotiahni 400V.