Max. otáčky CNC soustruhu-nastavení frekvenčního měniče

diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
RaS
Příspěvky: 8588
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

9. 12. 2013, 6:17

ale přece pokud by soustruh požadoval točit 4000 a točil by jen 2000 tak by to hodilo nějakou chybu, to bude určitě ještě provázaný s čidlem na vřetenu..
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Uživatelský avatar
packa
Příspěvky: 6930
Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
Bydliště: Královehradecký kraj

9. 12. 2013, 6:28

RaS píše:ale přece pokud by soustruh požadoval točit 4000 a točil by jen 2000 tak by to hodilo nějakou chybu, to bude určitě ještě provázaný s čidlem na vřetenu..
ono je to těžké dostávají se sem jen kousky informací na které se ptáme , pak se blbě radí
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 8846
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

9. 12. 2013, 6:41

kostitras777 píše:pochybuju, ze by menic nevedel jake otacky ma pri urcite frekvenci, protoze, kdyz nastavim 1000ot/min tak toci spravne. 2000 take, ale vic to nejde.
Vzhledem k tomu, že tu jde zřejmě o problém mezi řídícím systémem (soustruhem) a měničem, bylo by na čase začít jasně psát, na čem co nastavuješ, z čeho odečítáš otáčky atp.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
kostitras777
Příspěvky: 43
Registrován: 18. 8. 2010, 4:27
Bydliště: Týn nad Vltavou
Kontaktovat uživatele:

10. 12. 2013, 9:52

udělal jsem si takovej návod na to měření:
http://uloz.to/xSJAp4NX/mitsibishi-mereni-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

zejtra to zkusim. myslim že bych měl měřit napětí na svorce (2) označené na mém obrázku (C2). je to tak?
kostitras777
Příspěvky: 43
Registrován: 18. 8. 2010, 4:27
Bydliště: Týn nad Vltavou
Kontaktovat uživatele:

10. 12. 2013, 10:08

Thomeeque píše:
kostitras777 píše:pochybuju, ze by menic nevedel jake otacky ma pri urcite frekvenci, protoze, kdyz nastavim 1000ot/min tak toci spravne. 2000 take, ale vic to nejde.
Vzhledem k tomu, že tu jde zřejmě o problém mezi řídícím systémem (soustruhem) a měničem, bylo by na čase začít jasně psát, na čem co nastavuješ, z čeho odečítáš otáčky atp.
nevim jestli jste někdy viděli CNC soustruh.

http://www.youtube.com/watch?v=BSd5tlgTuwo

všechno nastavuji na ovládacím panelu a hodnoty odečítám z monitoru.
naučil jsem se i roztočit vřeteno z ovládacího panelu, který je umístěn přímo na měniči. tam otáčku funguji i na 4000ot/min. psal jsem o tom výše
RaS
Příspěvky: 8588
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

10. 12. 2013, 10:23

jak u té svorky 2 píšou 2 že je standartně nastavená na rozsah 0-5V tak nebyla třeba nastavená na rozsah 0-10V pak po nějakém zásahu to někdo dal třeba do defaultu na 0-5V a tím pádem otáčky nad polovinu maxima už nerostou a zůstávají na polovině tedy 2000? podívej se kde se ten parametr nastavuje a zkus to přehodit.. za to nic nedáš..
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
kostitras777
Příspěvky: 43
Registrován: 18. 8. 2010, 4:27
Bydliště: Týn nad Vltavou
Kontaktovat uživatele:

10. 12. 2013, 10:35

RaS píše:jak u té svorky 2 píšou 2 že je standartně nastavená na rozsah 0-5V tak nebyla třeba nastavená na rozsah 0-10V pak po nějakém zásahu to někdo dal třeba do defaultu na 0-5V a tím pádem otáčky nad polovinu maxima už nerostou a zůstávají na polovině tedy 2000? podívej se kde se ten parametr nastavuje a zkus to přehodit.. za to nic nedáš..
měl by to být parametr č. 73. mrknu na to...
oscar
Příspěvky: 1190
Registrován: 2. 5. 2010, 8:50
Bydliště: Perníkovice

10. 12. 2013, 10:40

kostitras777 píše:nevim jestli jste někdy viděli CNC soustruh.
nevim jestli jsi pochopil ze nejsi na foru suportu Tveho dodavatele ale na foru amateru zapalenych do CNC.
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 8846
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

10. 12. 2013, 11:41

kostitras777 píše: nevim jestli jste někdy viděli CNC soustruh.

http://www.youtube.com/watch?v=BSd5tlgTuwo
Na vlastní oči jenom jeden vypnutej teď o víkendu v muzeu. To se asi nepočítá, co? Tak já už se do toho nebudu plést, držim palce.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
kostitras777
Příspěvky: 43
Registrován: 18. 8. 2010, 4:27
Bydliště: Týn nad Vltavou
Kontaktovat uživatele:

11. 12. 2013, 2:51

dnes jsem měřil tu nastavovací svorku. vše je v pořádku. je tam rozsah 0-10V. pokud nastavim v systému 1000ot/min, svorka ukazuje 2,2V. pokračoval jsem v měření: 2000ot/min - 4,4V; 3000ot/min - 6,6V; 4000ot/min - 8,8V; pak jsem zkusil 6000pt/min - 9,9V(takze vic tam nejde)
vřeteno však i přesto točilo max 2000ot/min.

na parametru 73 je nastavena hodnota 1, což je tovární hodnota od výrobce.

z tohoto měření vyplývá, že problém nebude v nastavení systému, ale určitě v frekvenčním měniči.
ale teď už skutečně nevím co je špatně.

P.S. objevil jsem další "závadu"
při obrábění nemám nejmenší problém s výpadkem!
ale pokud roztočim vřeteno na malé otáčky pro zahřáté stroje(100ot/min) tak po minutě se vřeteno zastaví a vyskočí chybové hlášení: Spindle driver alarm a na měniči je chyba ER_HM což podle manuálu znamená:

Přetížení motoru (funkce externího tepelného relé) *1

Popis:
Elektronická nadproudová ochrana v měniči zjistila přehřátí motoru nebo redukci
chlazení během konstantní rychlosti. Po dosažení 85% přednastavené hodnoty
bude spuštěn předběžný alarm (indikace TH). Po dosažení zadané hodnoty se
aktivuje ochranný okruh, který zastaví výstup měniče. Pokud používáte více-pólové
motory nebo dva a více motorů najednou, použijte externí tepelné relé na výstupní
straně měniče, protože motory nelze chránit elektronickou nadproudovou ochranou.
Prověření Prověřte přetížení motoru.
Opravné kroky
• Snižte zatížení motoru.
• Pro motor s cizím chlazením nastavte v Pr.71 motor s konstantním momentem.

--nevím co je špatně. tepelné relé by snad mělo být v mašině nainstalováno. nevím, kde ho hledat...
Uživatelský avatar
picom
Příspěvky: 2087
Registrován: 11. 8. 2006, 2:07
Bydliště: Praha

11. 12. 2013, 4:28

Jaké parametry máš na ovládacím panelu měniče při různých režimech ?

Nastav na soustruhu 100, 1000, 2000, 4000,.. otáček a na panelu měniče odečti frekvenci a proud.
Odpoj z měniče kabel k motoru a měření opakuj a zapiš frekvenci na měniči.

Nezobrazuje se na měniči při překročení 2000 ot. nějaký chybový kod ?

Vyplň si v registraci konference město, třeba ti poradí někdo z okolí.
Uživatelský avatar
packa
Příspěvky: 6930
Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
Bydliště: Královehradecký kraj

11. 12. 2013, 5:16

kdybys čet co ti tady radíme a opsal konečně ty parametry tak už jsi to měl spravené , ten měnič je jednoduchý , a moc možností jak to je omezené tam není , jen by sme musely znát ty nastavené parmetry , místo toho abys tady měl blbé narážky jestly sme viděly CNC soustruh.
kostitras777
Příspěvky: 43
Registrován: 18. 8. 2010, 4:27
Bydliště: Týn nad Vltavou
Kontaktovat uživatele:

12. 12. 2013, 9:27

provedl jsem měření:

http://ulozto.cz/xF8i2fYt/mereni2-xls" onclick="window.open(this.href);return false;
oscar
Příspěvky: 1190
Registrován: 2. 5. 2010, 8:50
Bydliště: Perníkovice

12. 12. 2013, 11:08

Pr. 73?
Pr. 903?
Pr. 905?
RaS
Příspěvky: 8588
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

12. 12. 2013, 11:38

no tak pokud máš parametr 73 nastaven na 1ku a tedy bere vstup od 0-5V tak je jasný že všechno nad 5V bere jako 5V a tedy omezí otáčky na cca 2000
nastav ho na 0 a bude brát 0-10V a mělo by to chodit.. pokud je ten vstup na terminálu 2.. nastuduj si ten manuál.. já nevím kde to máš zapojený..
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Odpovědět