zapojenie motora pásovej pily
To hell: tady máš odpověd a přesto se ptáš dokola. Pokud připustíme některá uvedená řešení, tak už si potom mužeme říct, že např. "zanulovaní" prodlužky je OK, protože je fáze ve zdrojové zásuvce vlevo Ani nevěřím, že v roce 2020 by řešení pracovní fáze a nula na kostru prošlo revizí.
Použít PEN u pohyblivého přívodu je podle mě hodně špatný nápad. Teď odhlížím od předpisů, bavím se o věcné podstatě.
Pokud máš po baráku jen 4-vodičovou pevnou instalaci, no tak to ještě budiž. Sice to pořád není košer, ale už je aspoň poměrně bezpečné od poslední zásuvky na zdi to dál tím pohyblivým přívodem natáhnout jak 5-drát. Já bych to tak udělal (kdybych neměl jinou možnost) dokonce i za cenu, že bych si k tomu původnímu 4-žilovému vodiči měl přisvazkovat další drát jako N.
Čímž Tě samozřejmě nenavádím, abys to udělal. Jen píšu, že by to sice možná bylo ošklivé, ne podle regulí, ale bylo by to celkem bezpečné.
Pokud máš po baráku jen 4-vodičovou pevnou instalaci, no tak to ještě budiž. Sice to pořád není košer, ale už je aspoň poměrně bezpečné od poslední zásuvky na zdi to dál tím pohyblivým přívodem natáhnout jak 5-drát. Já bych to tak udělal (kdybych neměl jinou možnost) dokonce i za cenu, že bych si k tomu původnímu 4-žilovému vodiči měl přisvazkovat další drát jako N.
Čímž Tě samozřejmě nenavádím, abys to udělal. Jen píšu, že by to sice možná bylo ošklivé, ne podle regulí, ale bylo by to celkem bezpečné.
To Mex: ta "zanulovaná prodlužka" byla myšlena jako nejstrašnější odsrašující případ s tím, že nic horšího už snad nelze spáchat.
To Hell: tráfek 380-400/24 je všude háfo i rámci šrotu. V krajním případě odmotáš na 12 kousek sekundárku.
To Hell: tráfek 380-400/24 je všude háfo i rámci šrotu. V krajním případě odmotáš na 12 kousek sekundárku.
Já vím, jak jsi to myslel.
On ten můj post sice skočil pod ten Tvůj, ale reagoval jsem na úvodní otázku původního tazatele, ne na Tvou prodlužku.
Je fakt, že jsem tam měl dát citaci původního dotazu, aby bylo jasné, na co reaguju. Moje chyba.