Jj, mozna to moc rozebiram. Na moji aplikaci je to v pohode, ale zajimalo me to trochu podrobneji, protoze se v praci taky setkavam s krokovymi motory a obcas musim neco resit. Tak si s tim ted hraju, clovek se poead uci .
Potom tedy nerozumim, co je RAMP DOWN. Ono se to tak chova jak jsem psal. Kdyz je ten vstup nepripojen, tak se po tech 3s automaticky snizi proud. Kdyz prijdou na STEP pulsy, tak zase najede na plny proud a po zastaveni se za 3s zase automaticky snizi. Kdyz je pripojen na Vin, tak odpoji uplne. Kdyz...
robokop píše: ↑21. 3. 2021, 7:50
en vstup by nijak nemel souviset se snizenim proudu v klidu
snizovani proudu je odvozene od vstupu step a nekdy lze ovlivnit doba za kterou snizi
a casto jde ovlivnit na kolik to snizi
Vin -> disable
Gnd -> enable
Open -> enable with ramp down from 100% to 34% after about 3s
pokud odpojíš enable tak by se měl motor zcela uvolnit a napětí by na motoru nemělo být , do toho režimu snížení proudu přechází v době nečinosti - prostě když nějaký čas nepřichází pulzy , ale enable musí být aktivní . On ten EN vstup ma tri stavy. GND enable, Vin disable a kdyz je nepripojen nika...
tady to máš slušně popsáno a uplně doleje i kalkulačka https://wiki.fysetc.com/TMC2130/ Když jsem nastavil Vref podle toho návodu, tedy pro 0.19A je to 0.27V, tak jsem změřil proud a zkusil jsem odpojit vstup EN, aby přešel do úsporného módu, teda na nějakých těch cca 34%. Ale proud se snížil asi j...
tady to máš slušně popsáno a uplně doleje i kalkulačka https://wiki.fysetc.com/TMC2130/ Ahoj, tenhle odkaz jsem samozřejmě také viděl, odtud mám ten vzorec. Ale tam není žádné vysvětlení. Je tam třeba přepočet mezi Irms a Imax, ale už tam není vysvětlení, proč to vůbec počítat atd.. Proto jsem psal...
Ahoj lidi, rád bych poprosil, jestli by mi někdo mohl vysvětlit nastavení proudu driveru. Jak googlim různé informace, tak jsem z toho spíš víc zmatený, než aby mi v tom bylo jasno :( . Respektive dočtu se kde kroutit, ale ne proč :D . Nevím, z čeho vycházet. Dám konkrétní příklad: Mám motor TAMAGAW...