Zdravím
V čem máte vedený kabel k zásuvce? V betonu, trubce nebo jen tak po zemi? Mám zásuvku cca 5 metrů od soustruhu, jak mam zabezpečit kabel případnému přeseknutí
V čem máte vedený kabel k zásuvce
- Zdenek Valter
- Příspěvky: 5189
- Registrován: 9. 1. 2009, 5:16
- Bydliště: Ústí n. L.
Nebo ve žlabu k zásuvce.
Hobbík - obráběč i 3D tiskař začátečník - strojní park je konečně instalován
Věk nevěk, důležité je, že se zeptal, protože to považoval za důležité.
Jsou jiná paka, co vědí všechno a přitom neznají vůbec nic ...
Jsou jiná paka, co vědí všechno a přitom neznají vůbec nic ...
Kostka těžko vysvětlí úsečce, natož bodu, že život má i jiné dimenze než má ten jejich ...
Norma se vyjadřuje takto
Pohyblivé přívody, kabelová a šňůrová vedení se musí klást tak, aby nebyly vystaveny mechanickému poškození, byly chráněny před škodlivým působením vlivů prostředí a nepřekážely při používání prostorů, v nichž jsou použity.
Pohyblivé přívody, kabelová a šňůrová vedení nesmějí ležet na zemi tam, kde je možné jejich poškození při obvyklém používání daného prostoru, ani na podkladu, který by mohl porušovat pláště použitých kabelů nebo šňůr (např. ostré předměty, ostrohranný štěrk apod.) nebo tam, kde by působily jako překážka v cestě a mohly by být příčinou úrazu (nebezpečí zakopnutí, podvrtnutí apod.),
Pohyblivé přívody, kabelová a šňůrová vedení se též nesmějí klást přes frekventovaná, vlhká a blátivá místa, přes pracoviště, kde se překládají těžší předměty...
V místech, kde se takové nebezpečí vyskytuje, musí se pohyblivý přívod nebo vedení chránit ochranným krytem, popř. ochranným obložením nebo polohou. K mechanické ochraně se však nesmí použít kovových hadic.
Tedy pokud necháš kabel na zemi a pak se nějak poškodí a někomu se něco stane máš to bohužel na triku.
Vedení pod stropem je běžné, ve fabrikách se přívody ke strojům dělají shora často a je to asi nejbezpečnější způsob.
Ještě je dobré dát kabel v nějaké výšce do ocelové trubky.
Pohyblivé přívody, kabelová a šňůrová vedení se musí klást tak, aby nebyly vystaveny mechanickému poškození, byly chráněny před škodlivým působením vlivů prostředí a nepřekážely při používání prostorů, v nichž jsou použity.
Pohyblivé přívody, kabelová a šňůrová vedení nesmějí ležet na zemi tam, kde je možné jejich poškození při obvyklém používání daného prostoru, ani na podkladu, který by mohl porušovat pláště použitých kabelů nebo šňůr (např. ostré předměty, ostrohranný štěrk apod.) nebo tam, kde by působily jako překážka v cestě a mohly by být příčinou úrazu (nebezpečí zakopnutí, podvrtnutí apod.),
Pohyblivé přívody, kabelová a šňůrová vedení se též nesmějí klást přes frekventovaná, vlhká a blátivá místa, přes pracoviště, kde se překládají těžší předměty...
V místech, kde se takové nebezpečí vyskytuje, musí se pohyblivý přívod nebo vedení chránit ochranným krytem, popř. ochranným obložením nebo polohou. K mechanické ochraně se však nesmí použít kovových hadic.
Tedy pokud necháš kabel na zemi a pak se nějak poškodí a někomu se něco stane máš to bohužel na triku.
Vedení pod stropem je běžné, ve fabrikách se přívody ke strojům dělají shora často a je to asi nejbezpečnější způsob.
Ještě je dobré dát kabel v nějaké výšce do ocelové trubky.
Na konci poznávacího procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Zato to víme správně.
pokud je vedení kabeláže ve žlabech pod stropem, nebo v lištách, tak ke stroji to ve vhodném místě odbočím ze žlabu ke stroji.
Když je to dál od stěny dávám na strop pancéřové trubky s plast. průchodkama. Na stroj se pak připevní další pancéřová trubka s plast. průchodkama svisle od stopu ke stroji. Tato trubka se připevní na ten stroj buď to objímkama klidně "vodařskýma" s gumou, nebo se na ní navaří šrouby a ty pak prostrčí do dír ve stroji. Ještě je možnost když má stroj připojovací vývodku nad rozvaděčem tak to napojit do ní
Určitý problém může být jeřáb na pracovišti..v takových halách jsou kabelové kanály a stroje jsou připojeny zespodu, nebo se musí dát nazem kus plastové chráničky...tak to máme v druhé hale a občas tam někdo hodí tlamu, takže to moc nedoporučuju.
Jenže to se udělá nová hala, nová podlaha a majitel jaksi nechce rozsekat novou podlahu aby do ní zabetonoval přívod ke stroji
Když je to dál od stěny dávám na strop pancéřové trubky s plast. průchodkama. Na stroj se pak připevní další pancéřová trubka s plast. průchodkama svisle od stopu ke stroji. Tato trubka se připevní na ten stroj buď to objímkama klidně "vodařskýma" s gumou, nebo se na ní navaří šrouby a ty pak prostrčí do dír ve stroji. Ještě je možnost když má stroj připojovací vývodku nad rozvaděčem tak to napojit do ní
Určitý problém může být jeřáb na pracovišti..v takových halách jsou kabelové kanály a stroje jsou připojeny zespodu, nebo se musí dát nazem kus plastové chráničky...tak to máme v druhé hale a občas tam někdo hodí tlamu, takže to moc nedoporučuju.
Jenže to se udělá nová hala, nová podlaha a majitel jaksi nechce rozsekat novou podlahu aby do ní zabetonoval přívod ke stroji
Gdyž sa chce, tak ide fšecko...