Tak jsem si tu normu přečetl a skutečně požaduje trafo. Ovšem připouští uzemnit jeden konec sekundáru na PE. Pak lze použít ochranu řídících obvodů proti nadproudu jen v jedné (té neuzemněné) větvi.Sancho Panza píše: ↑26. 9. 2022, 5:44jakmile to trafo vyhodí, tak to automaticky přestane vyhovovat normě (lépe řečeno dlouhodobě ověřeným zkušenostem) - protože to trafo je tam jednak kvůli oddělení ovládačky - a aby na ní šlo měřit) ale taky kvůli omezení případného zkratového proudu na ovládačce.testone píše: ↑25. 9. 2022, 7:15 to trafo je tam pravděpodobně proto, že má primár na 380V
tj. dělá z 380V těch 220V a 24V
stroj potom do chvíle než ho někdo překope k obrazu svému nepotřebuje pracovní nulu
jen 3 fáze a PE
všechny dospělý stroje který mi prošly rukama byly takhle udělaný
jakmile to trafo vyhodíš a použiješ tam někde 220V, musíš mít pětidrátový rozvod - přívod
3fáze, N a PE
Mj, ovládačku na neoddělených 230V (kromě povolených vyjímek - viz norma) nesmí mít ani kdyby tam těch drátů měl třeba sto - ne jenom pět.
Asi to tedy ještě přehodnotím a trafo tam vrazím (ale ne to původní hovado). Zkusím se ještě podívat na přístroje pro řídící napětí 24V a použil bych to i pro osvětlení.
Zatím nemám nic nakoupeno, takže je to vše jen na papíře. To klidně několikrát předělám.
A holt si ještě párkrát tu normu přečtu, abyste mne zase nebuzerovali . Ne, ale vážně, díky za připomínky.