celkem nedavno jsem videl jak se potkali dva stykace jeden pro sit a jeden pro agregat
a to v origos rozvadeci phoenix zepelyn (asi zustal prilepenej kontakt v blokaci a nebo chyba v zapojeni)
byla to celkem mrda
Relé
Pokud jsou to správné stykače a mají nuceně vedené kontakty a je nemožné aby se toto stalo. Je to podobné jako u bezpečnostních relé.robokop píše:celkem nedavno jsem videl jak se potkali dva stykace jeden pro sit a jeden pro agregat
a to v origos rozvadeci phoenix zepelyn (asi zustal prilepenej kontakt v blokaci a nebo chyba v zapojeni)
byla to celkem mrda
1. buď se slepí ale pak mechanicky neumožní sepnout druhý
2. nebo je síla cívky urve a rozpojí
Zde byly určitě klasické
Na konci poznávacího procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Zato to víme správně.
- robokop
- Site Admin
- Příspěvky: 22371
- Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
- Bydliště: Praha
- Kontaktovat uživatele:
nevim co se tam stalo ale byl to standardizovany rozvadec ktery dodavaji k agregatum vc. specializovaneho automatu k jeho rizeni
kdyz o tom uvazuju tak predpokladam ze slo spis o nejakou chybu v zapojeni ktera to dovolila
spatny stykace tam byt nemohli o tom vazne pochybuju
kdyz o tom uvazuju tak predpokladam ze slo spis o nejakou chybu v zapojeni ktera to dovolila
spatny stykace tam byt nemohli o tom vazne pochybuju
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Asi jo, většina stykačů má nuceně vedené kontakty a pokud mezi nimi nebylo mechanické blokování klidně si mohly sepnout naráz. A bumrobokop píše:nevim co se tam stalo ale byl to standardizovany rozvadec ktery dodavaji k agregatum vc. specializovaneho automatu k jeho rizeni
kdyz o tom uvazuju tak predpokladam ze slo spis o nejakou chybu v zapojeni ktera to dovolila
spatny stykace tam byt nemohli o tom vazne pochybuju
Na konci poznávacího procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Zato to víme správně.
- magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2653
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
- Kontaktovat uživatele:
Například...........
úplně na konci máte tu blokační kostku.
úplně na konci máte tu blokační kostku.
- Přílohy
-
- 4898-Z01-11_CZ_SK-1.pdf
- (360.86 KiB) Staženo 263 x
Dle úpravy hnojiště poznáme hospodáře, dle výsledu voleb jakýchkoliv duševní úroveň voličů.
Napadla mě jedna věc, než přepinat ty sítě , že bych zapojil na to relé PB nabíječku pokud bych dal nabíječku která má proud 10A ,
relé by seplo a zaplo nabíječku pokud by nabíječka stihala dobijet aku a napajet čerpadlo mohlo by to fungovat?
Tim by se eliminovalo přepínaní sítí a zároveň by v zimě nabíječka držela nabitou baterii.
relé by seplo a zaplo nabíječku pokud by nabíječka stihala dobijet aku a napajet čerpadlo mohlo by to fungovat?