prosím o radu...chtěl bych dát programovatelný termostat rodičům, v současnosti mají historické Rego, ovládat to má elektrický kotel pro ohřev vody do radiátorů. přikládám nějaké fotky z netu, zapojení mají ale stejné (jen propojka je černá a místo zeleného mají hnědý :c)) ). U1 je živé, překlenuté ještě spojkou na 3. Na U2 se objeví napětí po sepnutí. Na N vede také drát, ale bez napětí (měřeno obyč. zkoušečkou s doutnavkou).
.
Nový termostat má fukci spínače, tj. na dva dráty, sepne obvod. Do stávajícího Rega vedou tři dráty. Na internetu jsem vyčetl, že drát na pozici N je nulák pouze kvůli doutnavce. Otázka zní: bude kotel fungovat v případě, že vezmu dráty z U1 a U2 a tyto bude nový termostat spínat. Není nutno mít připojený i ten nulák (myšleno tak, zda nějak kotel nevyhodnotí, že není připojen a nesepne se)...?
náhrada termostatu rego
Ano, mas pravdu, kotel bude fungovat spravne. Vodic N ( nulak ) tam je kvuli te doutnavce a navic se vyuziva k "vyhrivani" bimetalu pri
potrebe nocniho spinace a dale pro kompenzaci hystereze bimetalu. Na noven termostatu to dela elektronika, spina se pouze faze do
kotle. S prechodem na novy termostat by nemel byt problem.
potrebe nocniho spinace a dale pro kompenzaci hystereze bimetalu. Na noven termostatu to dela elektronika, spina se pouze faze do
kotle. S prechodem na novy termostat by nemel byt problem.