Stránka 2 z 2

Re: Rušení koncových spínačů

Napsal: 12. 9. 2018, 6:32
od robokop
To je ruseni signalu k monitoru
to zni jako by jsi tam mel treba nejaky neodruseny stykac nebo neco podobneho
ty umej vyrobit pole ktere dokaze shodit signal monitoru na nekolik metru

Re: Rušení koncových spínačů

Napsal: 12. 9. 2018, 2:16
od r4cv
tak som to prebudil ku životu a nie som schopný si spomenúť, ako som to rušil.
Prosím o presun časti vlákna do
viewtopic.php?f=15&t=26958
a pokračovať budeme, keď nastanú vhodné podmienky. :)

Re: Rušení koncových spínačů

Napsal: 12. 9. 2018, 4:48
od Pipik
Tak jsem se inspiroval stránkou https://www.mylms.cz/text-osetreni-vstu ... erovadioda a dal odpor 510R jako pullup na 5V a kondik 10nF na GND. A taky vyměnil kabel za stíněný, konkrétně mikrofonní kabel :)
Výsledek je že za celý den řezání to nezarušilo ani jednou :D :D
510R je možná zbytečně malý, ale je to pouhých 5V, tak ztráta akceptovatelná. Stínění kabelu jsem zatím ani neuzemnil, to udělám až zapojím všechny koncáky a udělám k tomu nějakou oddělovací desku, kam to bude možné přivést.
Nicméně už takhle je to funkční. Ale asi bych ještě vyzkoušel tu variantu s vyšším napětím a oříznutí zenerkou a sériový odpor - dostanu přepěťovou ochranu a odrušení v jednom plus nulová časová ztráta na kondenzátoru :)

Re: Rušení koncových spínačů

Napsal: 12. 9. 2018, 4:53
od Pipik
Mimochodem, když už jsme u toho - osvědčilo se mi už na dvou frézkách stínit celé vedení k od měniče k vřetenu.
Možná si říkáte kde sebrat stíněný třížilový silový kabel :)
S úspěchem na to používám, světe div se, kovovou hadici od sprchy. Stačí vyndat vnitřní hadičku a koncovky a máte krásně pružné a ohebné stínění dokonce s proměnnou délkou. Cena nového 1.5m dlouhého cca 90kč v Unihoby :)
A vypadá to navíc hustě :lol: :lol:

Re: Rušení koncových spínačů

Napsal: 12. 9. 2018, 5:04
od robokop
Ten stineny kabel k vretenu je povinnost
O tom se snad nemusime bavit!

Jinak stinaky maji na cncshopu
A od helukabel jsou snad kvalitni
Ja k nim nemam vyhrady
Tech par metru nestoji moc a je to jistota

Re: Rušení koncových spínačů

Napsal: 12. 9. 2018, 5:12
od Pipik
Vidíš, a o tom jsem tu nikde před čtyřmi lety nedočetl když jsem stavěl první frézku. Taková ta typická veřejná informace, kterou přeci všichni ví tak proč jí psát. :D A já pak řešil proč mi Z osa kontinuálně pomalu během řezání samovolně klesá :lol: :lol:
Dnes už samozřejmě to tajemství taky vim - stíněné vedení ke vřetenu a 1F měnič připojen na jinou fázi než je PC a krokáče :)

Re: Rušení koncových spínačů

Napsal: 12. 9. 2018, 6:51
od t256
Ta trubka od sprchy je dobry napad kdyz potrebuju rychle kousek stineneho kabelu nebo chranicku :-)

Pokud uz tam budes davat zenerku, zapoj ji do serie s tim omezovacim odporem.
Tak jak je namalovana v tom linku cos poslal je pro tvuj ucel uplne k nicemu.

Re: Rušení koncových spínačů

Napsal: 12. 9. 2018, 9:28
od Mex
Pipik píše: 12. 9. 2018, 4:53 Mimochodem, když už jsme u toho - osvědčilo se mi už na dvou frézkách stínit celé vedení k od měniče k vřetenu.
Možná si říkáte kde sebrat stíněný třížilový silový kabel :)
Ne 3-žilový, ale 4-žilový !!

Re: Rušení koncových spínačů

Napsal: 13. 9. 2018, 6:13
od robokop
Tak ono to s tema kabelama k menici najdes hned na prvnich strankach v jeho navodu :twisted:

Re: Rušení koncových spínačů

Napsal: 13. 9. 2018, 6:15
od r4cv
realita je ale taká, že málokto to dodržuje. ale filter pred menič a tienený kábel za menič je úplné minimum, čo treba spraviť. inak potom mašinka robí divy (a v dielni si rádio nepustíš)

Re: Rušení koncových spínačů

Napsal: 13. 9. 2018, 12:20
od Pipik
Mex píše: 12. 9. 2018, 9:28
Pipik píše: 12. 9. 2018, 4:53 Mimochodem, když už jsme u toho - osvědčilo se mi už na dvou frézkách stínit celé vedení k od měniče k vřetenu.
Možná si říkáte kde sebrat stíněný třížilový silový kabel :)
Ne 3-žilový, ale 4-žilový !!
No, to je diskutabilní. Čtvrtá žíla je zem, ovšem např. u mého čínského vřetena je čtvrtý pin úplně nezapojen (motor je pouze trojúhelník). A navíc - samotný motor je uzemněn přes obal a vůbec celou frézku, která by bez diskuzí měla být sama uzemněna, takže další zvlášť vedené zemnění jednoho zařízení by dle norem nejspíš nemělo ani být.
Ale jak říkám, věc diskuze do jiného vlákna.

Re: Rušení koncových spínačů

Napsal: 13. 9. 2018, 12:40
od chb
řekl bych naopak, vřeteno je minimálně na pohyblivé ose Z - tedy vodivé spojení se strojem "v ideálním případě super přesně opracovaných ploch" nebude žádné. Tam by ta zem měla být extra - mimo jiné proto, že jakýkoliv bludný proud přes pohyblivé vedení je nežádoucí.

Re: Rušení koncových spínačů

Napsal: 13. 9. 2018, 1:05
od gnat
Ještě bych zkusil snížit impedanci vstupů (cca. desetinásobek toho pull-upu) a zapojit ty koncáky třídrátově.

Re: Rušení koncových spínačů

Napsal: 13. 9. 2018, 1:55
od Mex
Pipik píše: 13. 9. 2018, 12:20 Čtvrtá žíla je zem, ovšem např. u mého čínského vřetena je čtvrtý pin úplně nezapojen (motor je pouze trojúhelník).
No to teda není. Čtvrtý vodič je ochranný.

To, že tam nemusí být zapojen a že je to možná spíš na škodu, to raději nebudu komentovat. Musel bych mluvit sprostě, a pak bych si nemohl za dnešní den vybarvit políčko svého Modrého života.
(pro nepamětníky - viz Jaroslav Foglar)

Re: Rušení koncových spínačů

Napsal: 17. 9. 2018, 11:00
od Pipik
gnat píše: 13. 9. 2018, 1:05 Ještě bych zkusil snížit impedanci vstupů (cca. desetinásobek toho pull-upu) a zapojit ty koncáky třídrátově.
Nooo.... to neni zas tak blbej nápad :wink: :D