Asynchronní motor ve funkci generátoru připojeného na síť se nefázuje. Roztočí se na přibližně synchronní otáčky, lupne se na síť a pak zvýšíš otáčky pohonu na mírně nadsynchronní, aby tekla energie směrem do sítě. Tvrdá síť si pak otačky motoru podrží víceméně sama.magi píše: ↑24. 6. 2021, 1:17
Generátor má štítkové parametry: 55kW a 980otáček
Jaké by v tomto případě měly být správné fázovací otáčky? Resp. kolik otáček by měl mít generátor při fázování, aby byl náraz co nejmenší?
Přiznám se, že tento druh fázování asynchronního stroje neznám. Je mi jasné, že zde se neřeší synchronizace, srovnání napětí, úhel, skluz atd.
Znám téměř dokonale fázování synchronního stroje, kde se naopak toto vše musí řešit.
Také znám asynchronní stroj v kogeneračce, to je ovšem trochu jiná pohádka, protože zde tento generátor plní i úlohu startéru a rozbíhá od 0 otáček Y/D.
PS: jedná se o ten novější stroj, ten starý s palečným kolem přikládám jen pro zajímavost
co popisuješ je právě fázování synchronního stroje - tady máme asynchronnír4cv píše: ↑24. 6. 2021, 2:04 Ja nie som elektrikár, s týmto sa hrali chalani z vedľajšej triedy.
predpokladám, že generátor je 3-fázový striedavý, výstup je 3x400V 50Hz.
otáčky motoru - treba merať frekvenciu na výstupe generátoru a porovnávať so sieťovou
no a potom pripojiť žiarovky medzi generátor a sieť. Keď zhasnú, tak je generátor "v správnej fáze"
ak sedí napätie generátoru a napätie siete, tak by prúdový náraz nemal byť.
takto si to pamätám zo školy, snáď sa na tom nič nemenilo.
To víš že znám ale fakt je, že o tom výpočtu jsem nevědel, nebo spíš zapomněl. díky3pajky píše: ↑24. 6. 2021, 2:35 Cau. Neviem ci poznas, skus pozriet na