elektro trash (původně Klimbíkova vrtačka Jihokov V13)

fotky našich strojů, aneb co máme doma
Uživatelský avatar
Sajmon
Příspěvky: 456
Registrován: 13. 1. 2017, 10:49

18. 6. 2020, 1:37

xener píše: 18. 6. 2020, 12:59 P ako faza
E ako zem
N ako nula

PEN= 3 alebo 5 vodicov
PE = 2 alebo 4 vodice - nula a zem je spolocna

ten tvoj kataastroficky scenar moze nastat ked na prvom okruhu pride k priamemu prepojeniu fazy a nulaku , cim by druha faza narazila cez nulak na druhu fazu , takze by tam velmi malu chvilu bolo 400V, kym by to chranic nezhodil
ten scenar neni muj ale revizaka, externi stempl dal, interni az bude delat revizi on zapise to do zavad jako struzeny obvod. Pry to nesmi byt prave kvuli te nule
xener
Příspěvky: 853
Registrován: 2. 3. 2019, 12:48

18. 6. 2020, 1:39

RaS v pohode, len som srandoval na to nemůžeš :)
z horneho rozvadzaca do pivnice nebol priestor na dva 3x2.5 a jeden 2x1,5 , tak mi ide miesto 8 zil do pivnicneho rozvadzaca 5 zil a tam to uz mam poriesene bez 3f istica , vstup je fo 3f chranica a z toho do jednotlivych isticov. rozvod tam mam PE
Naposledy upravil(a) xener dne 18. 6. 2020, 1:42, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3536
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

18. 6. 2020, 1:39

romanf píše: 18. 6. 2020, 12:35 on ten Shaolin môže mať kúúúsok pravdu AK :
tie 3 L prívody na začiatku kŕmiš z jednej fázy (nemáš dôvod ale mohlo by to tak byť) , tak vo výsledku by tým nulákom skutočne tieklo tých 16+16+6 či koľko máš tie ističe.

Piaty vodič by som osobne použil tak ako sa má tzn 3fázy, nulák a zem
myslis to opravdu vazne?
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
romanf
Příspěvky: 691
Registrován: 27. 6. 2019, 10:11
Bydliště: Bratislava - okolie

18. 6. 2020, 1:41

nerozumiem otázke

edit: a áno , myslím vážne obidve výrokové podstaty svojho príspevku. neuviedol si ktorá ti nie je jasná.

1: Keďže xener na samom úvode explicitne nenapísal, že 3 prívody sú pripojené každá na inú fázu (čo je síce logický predpoklad, ale mohol by ich kludne pripojiť aj všetky na tú istú fázu) , tak Shaolinov súčet prúdov by v tomto málo pravdepodobnom prípade bol správny.

2: keď niekam ťahám po baráku 5 žilový prívod , tak 3x F + nula + zem
Naposledy upravil(a) romanf dne 18. 6. 2020, 1:49, celkem upraveno 1 x.
xener
Příspěvky: 853
Registrován: 2. 3. 2019, 12:48

18. 6. 2020, 1:45

roman, mam tam stary TNC 4zilovy rozvod, aj privod do domu, takze tam pracovny nie je samostatny.

keby som to robil ako pises z jednej fazy, tak si vystacim aj s dvoma zilami :)
romanf
Příspěvky: 691
Registrován: 27. 6. 2019, 10:11
Bydliště: Bratislava - okolie

18. 6. 2020, 1:50

norma povoľuje rozdeliť 4 drát na 5 drát , opačne sa to nesmie
RaS
Příspěvky: 8589
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

18. 6. 2020, 1:51

xener píše: 18. 6. 2020, 1:45 roman, mam tam stary TNC 4zilovy rozvod, aj privod do domu, takze tam pracovny nie je samostatny.

keby som to robil ako pises z jednej fazy, tak si vystacim aj s dvoma zilami :)
a kdybys měl poblíž zásuvky litinový radiátory a nebo vodu v olovu tak ti stačí jeden :D
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Uživatelský avatar
shaolin
Příspěvky: 1188
Registrován: 11. 9. 2011, 7:17

18. 6. 2020, 1:55

Ďakujem za vysvetlenia. Snáď tomu viac rozumiem.

Vlastne "moje" tri vrtačky sú ako tri vinutia elektromotora zapojeného do hviezdy. Ak sú rovnaké, tak v strede je nula a je jedno či je tam nulák pripojený.
Ak by jedna vrtačka bola silnejšia, tak by bez pripojeného nuláku tie dve slabšie zhoreli , alebo by zhoreli až po zaťažení ??? Alebo by zhorela tá silnejšia??? A pri zapojení by sa tam v strede vytvorilo nejaké napätie meratelné voči nuláku?

Trochu sa snažím pochopiť čo by sa dialo s elektromotorom, kde jedno vinutie má trochu menší odpor (viem že je to trochu iná situácia ako s tými vrtačkami) - mám jeden taký. Či niečo vydrží, či ho zničí nejaké vyššie napätie alebo zrazu vyšší prúd...??? Alebo vyššia záťaž???

Prepáč Klimbíku za zaplňovanie vlákna o tvojej vrtačke...možno to s tým aj trochu súvisí...
xener
Příspěvky: 853
Registrován: 2. 3. 2019, 12:48

18. 6. 2020, 1:55

RaS píše: 18. 6. 2020, 1:51
xener píše: 18. 6. 2020, 1:45 roman, mam tam stary TNC 4zilovy rozvod, aj privod do domu, takze tam pracovny nie je samostatny.

keby som to robil ako pises z jednej fazy, tak si vystacim aj s dvoma zilami :)
a kdybys měl poblíž zásuvky litinový radiátory a nebo vodu v olovu tak ti stačí jeden :D

tiez som na tuto moznost myslel, ale lacnejsie ma vysli plasthlinikove rury tak som to musel dobastlit takto :)
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5236
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

18. 6. 2020, 6:39

shaolin píše: 18. 6. 2020, 1:55 Ďakujem za vysvetlenia. Snáď tomu viac rozumiem.

Vlastne "moje" tri vrtačky sú ako tri vinutia elektromotora zapojeného do hviezdy. Ak sú rovnaké, tak v strede je nula a je jedno či je tam nulák pripojený.
Ak by jedna vrtačka bola silnejšia, tak by bez pripojeného nuláku tie dve slabšie zhoreli , alebo by zhoreli až po zaťažení ??? Alebo by zhorela tá silnejšia??? A pri zapojení by sa tam v strede vytvorilo nejaké napätie meratelné voči nuláku?

Trochu sa snažím pochopiť čo by sa dialo s elektromotorom, kde jedno vinutie má trochu menší odpor (viem že je to trochu iná situácia ako s tými vrtačkami) - mám jeden taký. Či niečo vydrží, či ho zničí nejaké vyššie napätie alebo zrazu vyšší prúd...??? Alebo vyššia záťaž???

Prepáč Klimbíku za zaplňovanie vlákna o tvojej vrtačke...možno to s tým aj trochu súvisí...
Nemuzes bejt az tak doslovny, byl to jen nejjednodussi priklad k vysvetleni. Pri nestejnomerne zatezi bude samo v uzlu nejake napeti, da se spocitat. Pokud mas motor kde je nacate jedno vinuti, zalezi o kolik, je na to nekde norma, mas do budoucna potencionalni problem ze casem se to zhorsi a motor ti odejde.
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
turnigy
Příspěvky: 1761
Registrován: 2. 9. 2018, 6:13

18. 6. 2020, 8:31

filla píše: 18. 6. 2020, 1:39
romanf píše: 18. 6. 2020, 12:35 on ten Shaolin môže mať kúúúsok pravdu AK :
tie 3 L prívody na začiatku kŕmiš z jednej fázy (nemáš dôvod ale mohlo by to tak byť) , tak vo výsledku by tým nulákom skutočne tieklo tých 16+16+6 či koľko máš tie ističe.

Piaty vodič by som osobne použil tak ako sa má tzn 3fázy, nulák a zem
myslis to opravdu vazne?
Prečo by to nemal myslieť vážne? Ak napájaš 3 prívody z jednej fázy, tak nulákom bude tiecť podľa teba aký prúd? Za predpokladu, že účinník je pre všetky 3 záťaže rovnaký.
Tos C45-2000
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3536
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

19. 6. 2020, 5:43

turnigy píše: 18. 6. 2020, 8:31
filla píše: 18. 6. 2020, 1:39
romanf píše: 18. 6. 2020, 12:35 on ten Shaolin môže mať kúúúsok pravdu AK :
tie 3 L prívody na začiatku kŕmiš z jednej fázy (nemáš dôvod ale mohlo by to tak byť) , tak vo výsledku by tým nulákom skutočne tieklo tých 16+16+6 či koľko máš tie ističe.

Piaty vodič by som osobne použil tak ako sa má tzn 3fázy, nulák a zem
myslis to opravdu vazne?
Prečo by to nemal myslieť vážne? Ak napájaš 3 prívody z jednej fázy, tak nulákom bude tiecť podľa teba aký prúd? Za predpokladu, že účinník je pre všetky 3 záťaže rovnaký.
proud tekouci nulovym vodicem neni roven souctu proudu jisticu vrozvadeci, pokud by se ti povedlo tohoto docilit, ocekavej nominaci na nobelovku
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
r4cv
Příspěvky: 2692
Registrován: 8. 12. 2009, 8:32
Bydliště: Topoľčany

19. 6. 2020, 8:06

ak má prívod do rozvádzaču jednu fázu (typicky staré byty) a tam sa to rozdelí na napr. 3 samostatné okruhy
na každý okruh zapojím teplovzdušný ohrievač s výkonom 2300W, tj prúd bude 10A.
Aký prúd potečie nulovým vodičom?
za mňa matematika nepustí a je to 30A.

iná vec je, ak na jeden okruh napojíš trafo, na druhý remosku a na tretí nejaké kondenzátory. tam je ten účinník, čo spomínal turnigy
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3536
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

19. 6. 2020, 8:30

tak jinak, hlavni privod do bytu je jisten 1f20A, v bytovem rozvadeci to rozdelim na 10x 1f16A, coz neznamena, ze muzes odebirat proud 160A, protoze pri odberu nad 20A uz vybavi hlavni jistic, takze maximalni proud tekouci nulovym vodicem bude?, spravna odpoved je za tri bludistaky
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
xener
Příspěvky: 853
Registrován: 2. 3. 2019, 12:48

19. 6. 2020, 8:42

treba si zobrat papier a ceruzu a pekne si to hodit na nejaky kus papiera a potom to bude jasnejsie cez ktory drot co a kolko ide, odkial a kam :)
Odpovědět