Boley BC 32
- robokop
- Site Admin
- Příspěvky: 22385
- Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
- Bydliště: Praha
- Kontaktovat uživatele:
u tech serv je problem je ridit (sscnet jediny pouzitelny interface pro linuxcnc dela Yurtaev)
je jich tam 5 (ano ten stroj ma 5 rizenych os)
ten interface nepodporuje remote IO takze integrace s podavacem, vsemozne periferie atd... dost problematicke a hodne prace
je jich tam 5 (ano ten stroj ma 5 rizenych os)
ten interface nepodporuje remote IO takze integrace s podavacem, vsemozne periferie atd... dost problematicke a hodne prace
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Celkem je tam 9 serv Dvě vřetena, dvě uzamykání vřeten, Z1, Z2, X1, otáčení hlavy, pohánění hlavy...
A ta deska podporuje 7 serv, takže by se museli koupit dvě. Možnost, když tohle nepojede stále je. Avšak té práce
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Aha to to je jiný kafe , na profibus se něco dělá pod linuxcnc ? http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... ric--13165
hele teda jen 6 os , ale : https://www.ebay.ie/itm/LinuxCNC-SSCNET ... nav=SEARCH
aha tak to je ten yurtaev co jsi psal .
aha tak to je ten yurtaev co jsi psal .
Tak kucíí.... Ehm Něco se mi podařilo. Tak mrkněte https://youtu.be/ZzJclm0DFVI
Chci moc poděkovat Yurtaeovi za rady a majiteli druhého Boleye Szymon Tyburski.
A hlavně Robokopovi.
https://youtu.be/ZzJclm0DFVI
Chci moc poděkovat Yurtaeovi za rady a majiteli druhého Boleye Szymon Tyburski.
A hlavně Robokopovi.
https://youtu.be/ZzJclm0DFVI
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Mám image toho disku od července akorát mě nenapadlo použít z Backupu jiný parameter.bin byl pod jiným názvem.
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Tak opět starosti... A tož reference os... U X1, Z1, A1 je vše v pořádku. Avšak A2,Z2 nechce vůbec začít referovat? Viz. foto. Postupuji dle návodu v manuálu.
Na driverech bliká C2, C7. Dle manuálů je to [ Cn During servo OFF (n is the control axis No.) ]
V JOG mohu všemi osami popojíždět.
Dále reference hlavy Dle návodu to nejde.
Na driverech bliká C2, C7. Dle manuálů je to [ Cn During servo OFF (n is the control axis No.) ]
V JOG mohu všemi osami popojíždět.
Dále reference hlavy Dle návodu to nejde.
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Ahoj, tak mám chyby:OompaLoompa píše: ↑1. 11. 2021, 6:10 Ahoj. Ospravedlňujem sa, posledné 3 týždne žijem hlboko v čiernej diere
Z70 ABS. data error 0001 A2
Z70 ABS. data error 0001 Z2
EX150 Turret alarm
Pak mám vypnutý podavač (nechci aby pořád foukal kompresor)
Se všemi osami mohu hýbat, kromě A2/Z2 se vynulují. Ale u A2/Z2 vůbec nezačne proces nulování. Čím to může být? Prolezl jsem internet, manuály a nikde o tom není.
A před Vánoci přijeli nože
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Ahoj,
mám full image disku Boleye z Polska. Avšak vyhodí mi to tyhle chyby... Nyní jsem po mnoha emailech dostal informaci ze zastoupení Citizenu, že stroj vůbec nerozpozná osu Z2. To znamená, že nejspíš jsou parametry špatné. A že by zkusili nahrát jiný data SRAM+PRM. Tak jsem je poprosil o zaslání dat. Bohužel jsem obdržel jen soubor ze složky DAT (Sram) a PRM (parametry). Dnes jsem jej nahrál a i přesto nefunguje to nulování os A2/Z2.
Čím by to mohlo ještě být?
S Robokopem jsme zkusili přehodit Z1/Z2 a to servo na Z2 s kabelem Z1 normálně najde nulovou polohu. Tudíž by problém servu být neměl. Ještě mě napadá kabel, ale i to je divné, protože stačil utržený drátek na konektoru a už hlásil chybu vypojeného serva.
Nahrál jsem dneska i Macro. Tam je napsán pokyn pro nulování os.
mám full image disku Boleye z Polska. Avšak vyhodí mi to tyhle chyby... Nyní jsem po mnoha emailech dostal informaci ze zastoupení Citizenu, že stroj vůbec nerozpozná osu Z2. To znamená, že nejspíš jsou parametry špatné. A že by zkusili nahrát jiný data SRAM+PRM. Tak jsem je poprosil o zaslání dat. Bohužel jsem obdržel jen soubor ze složky DAT (Sram) a PRM (parametry). Dnes jsem jej nahrál a i přesto nefunguje to nulování os A2/Z2.
Čím by to mohlo ještě být?
S Robokopem jsme zkusili přehodit Z1/Z2 a to servo na Z2 s kabelem Z1 normálně najde nulovou polohu. Tudíž by problém servu být neměl. Ještě mě napadá kabel, ale i to je divné, protože stačil utržený drátek na konektoru a už hlásil chybu vypojeného serva.
Nahrál jsem dneska i Macro. Tam je napsán pokyn pro nulování os.
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel