Magiho výzkumný ústav
-
- Příspěvky: 1012
- Registrován: 15. 11. 2009, 2:17
No a potom se člověk nedivý že je statisticky většina požáru od elektroinstalace.
- magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2653
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
- Kontaktovat uživatele:
Ten přívod 4kou průřezem byl taky úplně blbě a celkem se divím že se to někde ve zdi nespeklo.
CYKY 4x4 délka cca 30m typ uložení A (ve zdivu) odjištěný 32A a na něm navěšeny všechny mašiny v dílně. Z těch nejsilnějších: SV18 7,5kW (tenkrát ještě bez měniče - takže tvrdé reverzy v intervalech kratších než minuta), SU50 5,5 + 5,5kW (sice spouštěný Y/D ale někdy běhal i na oba motory), FA3U 4kW a další nemá smysl jmenovat. V době nějvětší slávy tady tyto uvedené mašiny velmi často běhaly všechny 3 naráz.
Teď po novu bude přívod CYKY 5x6 a typ uložení E (merkur žlab), rozvaděč nový viz. předchozí a všechny přívody k mašinám také nové.
To je totiž ten hlavní důvod proč jsem se do toho pustil - přívody k mašinám byly 4x2,5 nebo 4x4 gumou a některé byly totálně shnilé, popraskané a místy bylo vidět až na samotné dráty. S tím samozřejmě souvisí i výměna světel, 30let tu visí staré zářivky (11ks po 80W), které už tenkrát nebyly nové a díky zašlým krytům svítí dost mizerně.
CYKY 4x4 délka cca 30m typ uložení A (ve zdivu) odjištěný 32A a na něm navěšeny všechny mašiny v dílně. Z těch nejsilnějších: SV18 7,5kW (tenkrát ještě bez měniče - takže tvrdé reverzy v intervalech kratších než minuta), SU50 5,5 + 5,5kW (sice spouštěný Y/D ale někdy běhal i na oba motory), FA3U 4kW a další nemá smysl jmenovat. V době nějvětší slávy tady tyto uvedené mašiny velmi často běhaly všechny 3 naráz.
Teď po novu bude přívod CYKY 5x6 a typ uložení E (merkur žlab), rozvaděč nový viz. předchozí a všechny přívody k mašinám také nové.
To je totiž ten hlavní důvod proč jsem se do toho pustil - přívody k mašinám byly 4x2,5 nebo 4x4 gumou a některé byly totálně shnilé, popraskané a místy bylo vidět až na samotné dráty. S tím samozřejmě souvisí i výměna světel, 30let tu visí staré zářivky (11ks po 80W), které už tenkrát nebyly nové a díky zašlým krytům svítí dost mizerně.
Dle úpravy hnojiště poznáme hospodáře, dle výsledu voleb jakýchkoliv duševní úroveň voličů.
Vdaka bohu ze nam nasi dedovia nechali tieto hightech veci
Neviem si predstavit, ze by som to mal vymenit za klasicky 25A B lebo by som viac casu travil nahadzovanim istica
Naposledy upravil(a) Trevor2 dne 25. 10. 2020, 6:56, celkem upraveno 1 x.
- magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2653
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
- Kontaktovat uživatele:
Neboj, ono na něj dřív nebo později dojde - minimálně při cejchovní výměně elektroměru.
Není totiž nic, co by určovalo rezerovaný příkon a tím pádem měsíční polatek.
Já zase viděl v Jihočeském kraji nejmenované vodní dílo (ne úplně slabé cca 20kW) ve starém mlýnu, kde toto bylo provozováno zcela ilegálně a jen díky tomu že tam majitel měl starý rotační Křížíkovský elektorměr, si tento při provozu elekrárny "vraceli" nazpátek. Jediné na co prý musejí dávat pozor, aby se nedostali do záporného čísla - což při odečtech jednou ročně asi nebyl problém.
Je to již cca 10let zpět a pochybuju že tam ten elektroměr ještě je, minimálně při cejchovní výměně už jim tam jistě dali nový se zpětnou brzdou. A nebo už to provozují legálně se 4Q elektroměrem.
Dle úpravy hnojiště poznáme hospodáře, dle výsledu voleb jakýchkoliv duševní úroveň voličů.
magi píše: ↑26. 10. 2020, 9:30Neboj, ono na něj dřív nebo později dojde - minimálně při cejchovní výměně elektroměru.
Není totiž nic, co by určovalo rezerovaný příkon a tím pádem měsíční polatek.
Já zase viděl v Jihočeském kraji nejmenované vodní dílo (ne úplně slabé cca 20kW) ve starém mlýnu, kde toto bylo provozováno zcela ilegálně a jen díky tomu že tam majitel měl starý rotační Křížíkovský elektorměr, si tento při provozu elekrárny "vraceli" nazpátek. Jediné na co prý musejí dávat pozor, aby se nedostali do záporného čísla - což při odečtech jednou ročně asi nebyl problém.
Je to již cca 10let zpět a pochybuju že tam ten elektroměr ještě je, minimálně při cejchovní výměně už jim tam jistě dali nový se zpětnou brzdou. A nebo už to provozují legálně se 4Q elektroměrem.
Tak ja robim vsetko preto, aby som pri klasickom vypinaci a obycajnom koleckovom elektromeri zostal co najdalej Inak si neviem prestavit, ako by mohlo suicko rekuperovat 40A.
Aj u nas uz asi 3 roky bezi "akcia", ked ti pridu menit elektromer a mas iba vypinac, tak ti daju nejaku lehotu, aby si si to vymenil za istic. Dokonca posledne verzie elektromerov su take kurvy, ze tam uz nic neojebes a vsetko hlasi cez antenku. B25 pricom vo vnutri su creva z C40 proste neuhras Na druhu stranu by to clovek vobec neriesil, lebo pokial nie si firma, tak zaplatis jednorazovy poplatok, co je len rozdiel a to z 25A na 50A nejakych 300-350 a mas po probleme. Problem je ten, ze ti to neschvalia. 32A a cau, vsetko viacej je o stasti.
- magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2653
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
- Kontaktovat uživatele:
Ano samozřejmě, ty elměry o kterých mluvíš jsou tzv. 4 kvadrantní nebo i 6ti kvadrantní. 4Q umí měřit činný odběr / dodávku a jalový odběr / dodávku.
Toto vše pochopitelně v nekolika tarifech (podle toho jak je naprogramovaný) a zároveň ze všeho vytváří tzv. čtvrthodiny a čtvrthodinová maxima. Z tohoto dokáže vypočíst maximální příkon, který k tobě přitekl, tzn. bůžeš mít klidně místo jističe hl. vypínač ale tento 4Q to stejně vše registruje. Zrovna tak i nepovolenou dodávku - tato funkce je zejména výživná u majitelů SUI40/50 RP ještě s původním DC motorem a původní regulací. Ta totiž při brždění rekuperuje energii zpět do sítě, ale to (pokud nemáš licenci na výrobu el. energie a registrovanou výrobnu) prostě a jednoduše neexistuje. Pokud tento 4Q toto zaregistruje tak budeš platit tučnou pokutu. Stejně tak za nedokompenzování (ale to se týká spíš velkoodběrů).
Tento elměr má v sobě slot, do kterého se nacvakne GSM modul s klasickou SIM kartou a ten co 15min odešle data do telemetrického serveru distributora.
Dále si všechny čtvrthodinové hodnoty ukládá do vnitřní paměti, kde se dají vyhledat až několik let zpět.
Jeden takový mám doma na baráku (přímý) a ve fabrice jsou taky (tam ovšem nepřímé).
Proto ve fabrikách není rezervovaný příkon stanovený velikostí jističe, ale jednoduše se musí hlídat a nesmí se překročit (jinak tučné penále). Od toho jsou tam další pomocná zařízení jako analyzátory sítě, regulátory čtvrthodinového maxima a další.
Má to jedinou výhodu pro spotřebitele - můžeš si na portálu distributora zobrazit průběh spotřeby v grafu nebo v číslech.
Toto vše pochopitelně v nekolika tarifech (podle toho jak je naprogramovaný) a zároveň ze všeho vytváří tzv. čtvrthodiny a čtvrthodinová maxima. Z tohoto dokáže vypočíst maximální příkon, který k tobě přitekl, tzn. bůžeš mít klidně místo jističe hl. vypínač ale tento 4Q to stejně vše registruje. Zrovna tak i nepovolenou dodávku - tato funkce je zejména výživná u majitelů SUI40/50 RP ještě s původním DC motorem a původní regulací. Ta totiž při brždění rekuperuje energii zpět do sítě, ale to (pokud nemáš licenci na výrobu el. energie a registrovanou výrobnu) prostě a jednoduše neexistuje. Pokud tento 4Q toto zaregistruje tak budeš platit tučnou pokutu. Stejně tak za nedokompenzování (ale to se týká spíš velkoodběrů).
Tento elměr má v sobě slot, do kterého se nacvakne GSM modul s klasickou SIM kartou a ten co 15min odešle data do telemetrického serveru distributora.
Dále si všechny čtvrthodinové hodnoty ukládá do vnitřní paměti, kde se dají vyhledat až několik let zpět.
Jeden takový mám doma na baráku (přímý) a ve fabrice jsou taky (tam ovšem nepřímé).
Proto ve fabrikách není rezervovaný příkon stanovený velikostí jističe, ale jednoduše se musí hlídat a nesmí se překročit (jinak tučné penále). Od toho jsou tam další pomocná zařízení jako analyzátory sítě, regulátory čtvrthodinového maxima a další.
Má to jedinou výhodu pro spotřebitele - můžeš si na portálu distributora zobrazit průběh spotřeby v grafu nebo v číslech.
Dle úpravy hnojiště poznáme hospodáře, dle výsledu voleb jakýchkoliv duševní úroveň voličů.
- magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2653
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
- Kontaktovat uživatele:
Tento nový zdroj teď připojit nemůžu - bruska stojí ve stodole pod plachtou.
Ale měl jsem tam zkušebně připojený ten původní selenový zdroj 110DC.
Ano magnet/demagnet je dávno vyřešený - ve schématu relata KA6 a KA7 (jsou i HW blokované do kříže, to už není zakresleno)
A dále v řídícím SW to řeší bloky označené červeně magnet a demagnet - na tyto výstupy Q13 a Q14 jsou připojená relata KA6 a KA7 .
Ideální vyzkoušený demagnetizační čas 0,3sec (toto už jsem tu někde psal)
Ale měl jsem tam zkušebně připojený ten původní selenový zdroj 110DC.
Ano magnet/demagnet je dávno vyřešený - ve schématu relata KA6 a KA7 (jsou i HW blokované do kříže, to už není zakresleno)
A dále v řídícím SW to řeší bloky označené červeně magnet a demagnet - na tyto výstupy Q13 a Q14 jsou připojená relata KA6 a KA7 .
Ideální vyzkoušený demagnetizační čas 0,3sec (toto už jsem tu někde psal)
- Přílohy
-
- schéma.pdf
- (39.4 KiB) Staženo 107 x
-
- SW.pdf
- (35.33 KiB) Staženo 93 x
Dle úpravy hnojiště poznáme hospodáře, dle výsledu voleb jakýchkoliv duševní úroveň voličů.