Stránka 1 z 1

Re: BTS7960 H-bridge drive - Co na to znalci ?

Napsal: 27. 3. 2012, 9:40
od Pavka
A co jako, co chceš vědět.

Re: BTS7960 H-bridge drive - Co na to znalci ?

Napsal: 27. 3. 2012, 11:32
od oscar
nevim co vidis ty, ale dle
http://www.robotpower.com/downloads/BTS ... -12-07.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

3.0.3 HS/LS continuous drain current ID(HS) ID(LS)
-40 40 A

3.0.4 HS pulsed drain current ID(HS)
-60 60 A

to docela odpovida.
o te 'svorkovnici' na 43A nediskutuju
odbornik nejsem

Re: BTS7960 H-bridge drive - Co na to znalci ?

Napsal: 27. 3. 2012, 12:08
od tmxatcoxlab
je nejaky orig URL na tu desku?

Re: BTS7960 H-bridge drive - Co na to znalci ?

Napsal: 27. 3. 2012, 1:24
od Pavka
http://www.aliexpress.com/product-fm/50 ... alers.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: BTS7960 H-bridge drive - Co na to znalci ?

Napsal: 27. 3. 2012, 1:49
od redbox
asi chyba... při tom proudu by se to rozteklo jen teplem z tý svorkovničky
spíš to bude o řád míň.....

Re: BTS7960 H-bridge drive - Co na to znalci ?

Napsal: 27. 3. 2012, 3:32
od Pavka
Zde to prodávají.
http://www.ebay.com/itm/New-Double-BTS7 ... 3cc3112b11" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: BTS7960 H-bridge drive - Co na to znalci ?

Napsal: 1. 9. 2012, 7:08
od Jukos3
Zdravim Pani

Na prud 40 A mozete kludne zabudnut, alebo ked tal len na dobu zopar milisekund. Pri navrhu dosiek plosnych spojov plati ze 1mm siroka vodiva cesticka znesie 1A. Nielenze ta svorkovnica by takyto prud nezvladla, ale ani doska plosnych spojov. Hodnata 4.3A vyzera rozumnejsie.

s.p. Jukos3

Re: BTS7960 H-bridge drive - Co na to znalci ?

Napsal: 5. 9. 2012, 4:29
od martyxxx
Podle katatalogu mají podobné svorkovnice rozmezí procházejícícho proudu cca od 10A do 24A. Těch 16A není až tak nereálných, ty dráhy na PCB jsou docela široké, navíc PCB se vyrábějí s různou tloušťkou mědi. My běžně používáme 35um, ale dělá se i 18 nebo 70, proud na určitou šířku vodiče navíc nezávisí jen na tloušťce mědi, ale také na tom, jaký dovolíme nárůst teploty při zvoleném protékajícím proudu - na netu lze najít "kalkulátory", které Ti to spočítají (pro měď 35um a šířku spoje 1mm při oteplení o 20°C je trvalý proud cca 3.5A, takže na 16A stačí 4.5mm). Ten obvod umí kontinuálně 40A, ale jak bylo zmíněno, ty destičky na které jsou tu odkazy to nejpíš nedají. Těch 16A by to mohlo v pohodě snést, i když to tak na první pohled nevypadá.