... tohle bylo moje nenáviděné téma. Komoušský fungovaly sice zaroslý v jedné poloze, ale relativně věčně. Náhrady od OEZ, kde výrobky deklarují jako "vyrobeno v CZ" jsou peklo. Tedy ono to peklo bylo odjakživa, pokud se uživatel pokoušel nastavit hodní a spodní diferenci což logicky nejde, protože je to svázané. Naštěstí přišel den, kdy jsem všechny tyhle krámy na čerpadlech i kompresorech demontovat a rozsekal ve vzteku kladivem a nahradil digi provedením. Jedinou chybou je, že jsem to neudělal už dávno Každý druhý víkend mi volá někdo z kámošů co se pere s darlingem už si připadám jako Sigma call centrum. Asi jich objednám 100 a budu prodávat, vtip.jenicek píše: ↑12. 4. 2020, 8:40 Něco podobnýho jsem řešil u vodárny. Nejdřív jsem koupil novej spínač a pak rozebral ten starej. Byla zarostlá dírka u vlnovce. Tu jsem protáh vrtákem, složil a "zkalibroval" na kompresoru. Klidně to rozeber, sám jsem se divil jak to je jednoduchý Takže nyní mám jeden kus v záloze jako náhradní.
Haprující spínač na kompresoru
Ahoj, díky všem za další tipy, dnes jsem se toho už díky vám tolik nebál a mám to opraveno.
Problém byl primárně v jednom z kontaktů, který se kdysi asi zanesl nebo něco podobného a začal se nadměrně zahřívat, což mělo za následek, že začal pomalu cestovat plastovým rámečkem dolů. Tím následně blokoval ostatní kontakty v dosažení dostatečného tlaku. Takže přejít na nepoužívaný kontakt nestačilo (i nový kontakt jiskřil). Ujetý kontakt jsem nahřál a komplet vytáhl, pak už to bylo v pohodě, jen jsem očistil druhý jetý kontakt a zapojil vše zpět. Teď mne akorát napadá, jestli nebylo rozumnější se na druhý jetý kontakt úplně vykašlat, nuláky propojit na tvrdo a vypínat jen fázi původně nepoužívaným kontaktem. Ještě to zvážím, každopádně příště už tam dáme nový kus, případně zvážíme digitalizaci
Dík, T.
Problém byl primárně v jednom z kontaktů, který se kdysi asi zanesl nebo něco podobného a začal se nadměrně zahřívat, což mělo za následek, že začal pomalu cestovat plastovým rámečkem dolů. Tím následně blokoval ostatní kontakty v dosažení dostatečného tlaku. Takže přejít na nepoužívaný kontakt nestačilo (i nový kontakt jiskřil). Ujetý kontakt jsem nahřál a komplet vytáhl, pak už to bylo v pohodě, jen jsem očistil druhý jetý kontakt a zapojil vše zpět. Teď mne akorát napadá, jestli nebylo rozumnější se na druhý jetý kontakt úplně vykašlat, nuláky propojit na tvrdo a vypínat jen fázi původně nepoužívaným kontaktem. Ještě to zvážím, každopádně příště už tam dáme nový kus, případně zvážíme digitalizaci
Dík, T.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Gdyž sa chce, tak ide fšecko...
o tom jsme cetli, psalo se tam, ze nejhorsi to je pri stejnosmernem proudu, o stridavem tam toho moc nebylo
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
když dáš jen jeden kontakt, tak celková vzdálenost mezi kontakty je poloviční...ten kontakt se vypálil, protože byl určitě uvolněný kabel a vyhřálo se to v tom plastu, a teplo se přeneslo i na sousední kontakt respektive jeho uložení v plastu
Gdyž sa chce, tak ide fšecko...
Kazdemu vzdy radim mechanicke tlakove vypinace povyhadzovat a namontit digi manometer so spinanym vystupom na rele alebo 3-f stykac. Naklikam rozsah tlaku min - max a viac sa nestaram. Funguje to perfektne, nie su s tym ziadne problemy. Je to urcite presnejsie, co sa tyka opakovatelnosti ako pri mechanike s pruzinou, kde rozsah skace ako sa mu zachce
https://www.aliexpress.com/wholesale?tr ... t=1&page=1
https://www.aliexpress.com/wholesale?tr ... t=1&page=1
jenze problem byva nejcasteji v trubicce u vlnovce, coz je vec, kterou obsahuji i ty digitalni, takze po case je to ceka taky
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
Kouzlem u gigi je, že si horní i spodní diferenci nastavuju po desetině. Za Ali price je nepochopitelné kolik lidí se ještě trápí s tím OEZ zlem. Tím myslím normální stroje, na mrzáky z marketu to je fuck, ty stejně žijí krátce.