ref all home/homing
Ahoj, mam postaveny router xy stol pricom na Y mam dva motory (2 drivery, priadena os A k osi Y), kroky, zrychlenia a podobne ide v pohode samozrejme aj pohyb XYZ, koncaky pridelene portom na doske vsetky funkcne, problem nastava pri zadani prikazdu ref all home prva ide do home os Z na snimac ktory pingne clonku dalej o X tiez vsetko bez problemov, zacne sa ale homovat os Y zajde na snimac clonka ho zatieni zastavi a zacne sa tocit motor osi A ktora je priradena osi Y. Nastavenia ako Home slave with Master Axis alebo v skripte zemeny pohyb 2 osi zaroven cez prikaz Refcombination( xx ) som skusal nepomohlo. Dakujem
a to RefCombination (xx) jsi zkoušel jaké číslo? měla by tam být 10, ale pokud máš široký portál a není spřažen dohromady třeba ozub. řemenem tak to chce mít na obou osách ref snímač, třeba i na stejném pinu..jinak zkus dát stejné piny na obě osy
samozrejme bola nastavena hodnota 10 a myslim ze sa mi druhy snimac nepomoze kedze jeden je zatieneny a druhy napojim do rovnakeho vstupu s prveho pojde signal sustavne takze to nepomoze a take ako korekciu Y1 a Y2 kvoli kompenazcii na ozubeni mi netreba kedze portal ma nieco cez meter a dlzka je tiez 1m . Jedna sa mi o to ci sa tu niekto nestretol realne s takymto problemom. Okrem ineho som skusal aj iny Mach vyssiu verziu atd.
Jakou to má výhodu mít jeden Y-motor na Y a druhý na A?
Proč nedáš oba motory na stejný výstupní pin pro osu Y?
Pokud máš jenom 1 koncák, tak je proti sobě stejně nemůžeš programově srovnat. Tekže tím připojením na 2 různé osy nic nezískáš, jenom přidáš potenciální možnost nějakého průseru když Mach ztratí synchronizaci. A taky zvedneš zátěž, protože musíš mít jeden stepgen navíc.
Nebo je cílem udělat to složitě, když to jde udělat jednoduše?
Proč nedáš oba motory na stejný výstupní pin pro osu Y?
Pokud máš jenom 1 koncák, tak je proti sobě stejně nemůžeš programově srovnat. Tekže tím připojením na 2 různé osy nic nezískáš, jenom přidáš potenciální možnost nějakého průseru když Mach ztratí synchronizaci. A taky zvedneš zátěž, protože musíš mít jeden stepgen navíc.
Nebo je cílem udělat to složitě, když to jde udělat jednoduše?
dva motory na jedné ose ... budou chtít "dobře nastavené" dva spínače.
PO ZAPNUTÍ předpokládám bude driver v celokroku - a to přenese na motor.
motor sebou cukne do toho (nějakého) celokroku - podle toho, v jaké pozici zůstal při vypnutí.
= z toho lze usoudit, že po zapnutí můžou být motory "rozhozené" o ten jeden krok - a to jen v důsledku vypnutí/zapnutí.
při nabourání, ztrátě kroku, porucha/chyba něčeho SW/HW ... atd pak klidně i o víc kroků.
dva nespřažené motory na jedné ose pro rozumné použití musí mít možnost se po zapnutí zreferovat / seřídit
Nemyslím, že by toto vyřešilo spojení dvou nespřažených motorů na jeden signál.
(není to odpověď na původní otázku, jen k těm referákům, Mach umí SLAVE osu, pokud s tím točí blbě, je to někde špatně nastaveno)
PO ZAPNUTÍ předpokládám bude driver v celokroku - a to přenese na motor.
motor sebou cukne do toho (nějakého) celokroku - podle toho, v jaké pozici zůstal při vypnutí.
= z toho lze usoudit, že po zapnutí můžou být motory "rozhozené" o ten jeden krok - a to jen v důsledku vypnutí/zapnutí.
při nabourání, ztrátě kroku, porucha/chyba něčeho SW/HW ... atd pak klidně i o víc kroků.
dva nespřažené motory na jedné ose pro rozumné použití musí mít možnost se po zapnutí zreferovat / seřídit
Nemyslím, že by toto vyřešilo spojení dvou nespřažených motorů na jeden signál.
(není to odpověď na původní otázku, jen k těm referákům, Mach umí SLAVE osu, pokud s tím točí blbě, je to někde špatně nastaveno)
Víťa - BF20 - upraveno na CNC + Mach3 + SS, soustruh CJM250, MK3 Průša, ostřička nástrojů