Tak dnes jsem zapojil svojí mesu - poprvé :D

Po shlednutí několika videjí jsem nastavil IP adresu a byl jsem uspěšný.

Ale těď trochu tápu - jak jinak :oops:

Připojil jsem encoder pro vřeteno - výstupy A B Z následovně
A - 7pin
B - 10pin
Z - 13pin
+5V - 12pin
GND - 9pin

Koukám a HAL configuration je encoder vidět i počítá nějaké pulzi ale
ve pncconf nemohu navolit piny encoderu a ani žádné rozišení - počet pulzu.

Jak se tedi konfiguruje encoder s mesou :D kde soudruzi udělali chybu?
Děkuji za navedení
Přílohy
IMG_20200311_090324.jpg
Monteg
Příspěvky: 1481
Registrován: 30. 10. 2006, 5:37
Bydliště: LOUNY

11. 3. 2020, 9:44

Stačí změnit poslední položku na spindle encoder a po záložkách jednotlivích os se otevře další záložka pro vřeteno a encoder
Přílohy
IMG_20200311_104001.jpg
Monteg
Příspěvky: 1481
Registrován: 30. 10. 2006, 5:37
Bydliště: LOUNY

11. 3. 2020, 9:45

Stačí změnit poslední položku na spindle encoder a po záložkách jednotlivích os se otevře další záložka pro vřeteno a encoder
Přílohy
IMG_20200311_104001.jpg
IMG_20200311_104015.jpg
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22386
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

11. 3. 2020, 10:36

ja tyhle veci vzdy delal editaci textovych configu
to uz jsou takove detaily ze tam nejakej klikaci GUI nefunguje, ani nemuze