G-code gmocappy

Fiury
Příspěvky: 89
Registrován: 11. 9. 2019, 1:16

2. 9. 2021, 9:45

Ahoj,

potřeboval bych radu , ve fusion 360 jsem si vygeneroval gcode
61+70.zip
(891 bajtů) Staženo 97 x
Na touchpanelu se mi to zobrazí , ale nepustí se.
Podotýkám první gcode, možná dělám někde nějakou základní chybu..
IMG_7206.JPG
Nevídí někdo někde nějakou chybu ?

Díky moc :)
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22385
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

2. 9. 2021, 9:52

neni tam nekde neco jako cekani na roztoceni vretena atd?
zkus to radek po radku krokovat
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
RaS
Příspěvky: 8589
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

3. 9. 2021, 6:24

v té fotce sice není nic vidět, ale je tam červené M1 nečeká to jen na odpauznutí?
edit.. tak to je asi M3 to je OK.. tak asi jak říká robokop asi to čeká na roztočení na 10000..
jak to máš pořešené?
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Uživatelský avatar
zz912
Příspěvky: 1355
Registrován: 25. 5. 2008, 7:16

3. 9. 2021, 7:03

Tipoval bych, že čeká výměnu nástrojů. Zkus dočasně smazat T3 M6
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Fiury
Příspěvky: 89
Registrován: 11. 9. 2019, 1:16

3. 9. 2021, 11:07

Ahoj,

ok zítra vyzkouším a dám vědět , dnes se k tomu asi nedostanu , ale vřetenem to nebude , to jsem zkusil spustit před programem a taky nic.

Teoreticky by mohlo chlazení v EMC, to mám spuštěný fyzicky pořád pokud je frézka pod proudem.
Nebo ještě nějaký nastavení v pncconf .. to jsem se nedíval ..

Díky za rady vyzkouším.. !
Lukas_2
Příspěvky: 526
Registrován: 6. 11. 2017, 3:58
Kontaktovat uživatele:

3. 9. 2021, 5:07

Fiury píše: 3. 9. 2021, 11:07 ok zítra vyzkouším a dám vědět , dnes se k tomu asi nedostanu , ale vřetenem to nebude , to jsem zkusil spustit před programem a taky nic.
Pokud je základní chování stejné jako v machu, tak jestli se vřeteno už točí nemá význam. Jak se to dostane na řádek S8000, tak to vždy vytvoří časovou prodlevu spočtenou pro tyto otáčky.

Mám max 8 000ot., Mach ví že dosáhnutí max. otáček trvá 6s, takže na řádku s "S" vždy vytvoří prodlevu potřebnou pro dosažení nastavených otáček.

V konfiguraci vřetene nastav max. otáčky a čas akcelerace na ně, stejně jako to máš nastavené v driveru vřetene. Pokud tam máš nastavenou nějakou nesmyslnou prodlevu tak to na tom řádku může stát klidně několik minut...

Předpokládám že tohle základní nastavení vřetene je stejné jako v Machu....

základní rozhraní gmascappy nezobrazuje v nějakém DRO na kterém řádku stojí ? :?: :shock:
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22385
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

3. 9. 2021, 5:25

Gmoccapy to zobrazuje prave proto jsem se ho ptal
Prodleva vretene je rizena pinem spindle on speed kde pokud neni v 1 tak linuxcnc zastavi vykonavani prikazu g01 02 03 a dalsich reznych prikazu dokud nebude v 1
U stroje kde nemas info z menice to muzes resit ze tam na ten pin posles natvrdo true. Pak zadna pauza nenastane. Nebo tam nalinkujes nejaky delay signal od m3 a m4 udalosti. A parametr toho delay muze byt rizeny tim S jako to ma mach. Nebo nespocet jakychkoli jinych moznosti. Zacal bych tim true.
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

3. 9. 2021, 6:30

Já bych teda začal nějakým úplně triviálním g-code o 3 řádcích. Nějaké přejetí tam a zpět.
A ne nahrnout tam něco z nějakého CAMu, kde zřejmě u půlky věcí ani nebudu vědět, co mají dělat.

Pokud je podezření na problematický start vřetene, tak tam ručně napsat start, přejetí o 50mm a stop.
A hned uvidí, jestli je problém v tomhle nebo v něčem jiném.
Fiury
Příspěvky: 89
Registrován: 11. 9. 2019, 1:16

4. 9. 2021, 4:44

Tak supr díky za radu , to T3 M6 bylo prý na automatický tool changer. Takže po smazání to projelo přesně podle gcodu z fusionu !!!

Pecička, radost jak když dáš děcku novou hračku :mrgreen:
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22385
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

4. 9. 2021, 5:16

To T3 M6 muzes predelat podle sebe. Typicky u rucne vymenovanych masin je treba pauza dokud neodklepnes a pak si to jede namerit delku.
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Uživatelský avatar
zz912
Příspěvky: 1355
Registrován: 25. 5. 2008, 7:16

4. 9. 2021, 8:47

Jedna z moznosti jak tento problem vyresit je, ze budes z g-kódu vymazavat prikazy obsahujici M6. Ovsem po nejake dobe by Te to zacalo stvat. Kdyz jsem po Tobe chtel, at to smazes, tak jsem Ti to psal jen kvuli diagnostice problemu. Predpokládam ze ke konfiguraci LCNC pouzovas konfigurator. Najdi v nem zatrhavatko "Popup Toolchange Prompt". Nebo tak nejak. Kdyz ho aktivujes, tak Te LCNC vyzve k tomu, at do masiny vlozis spravny nastroj a ty to jen odkliknes OK.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
RaS
Příspěvky: 8589
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

5. 9. 2021, 1:39

případně pokud budeš generovat kódy s nástrojem č. 1 tak to podle mě pojede rovnou, linuxcnc si bude defaultně myslet že tam je nástroj 1 a nebude tě nutit (čekat) k výměně..
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
r4cv
Příspěvky: 2691
Registrován: 8. 12. 2009, 8:32
Bydliště: Topoľčany

5. 9. 2021, 6:59

defaultne je v linuxe nástroj 0, po zapnutí treba najprv vložiť jednotku (1).
ale to stačí v MDI
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

5. 9. 2021, 7:35

Já Fusion nepoužím a neznám. Ale snad se tam dá nějak upravit post-procesor pro LCNC, nebo ne?
Nebo ho třeba jenom nastavit, aby negeneroval příkazy pro práci s nástrojem.
Pokud to teda nechci používat a neumím to (zatím) nastavit ke své spokojenosti na LCNC.

Proto jsem mu už dřív psal, ať to testuje na ručně psaném kódu. Tam si nacvičí, co je pro jeho použití potřebné a co ne.
A podle toho si pak přiohne PP ve Fusion.

Aspoň já jsem to tak u svého CAMu udělal.
Nemám rád black-boxy, které něco dělají, a já nevím co a proč.
Takhle jsem si to vyzkoušel ručně, a podle toho upravil generovanou hlavičku každého souboru a také jednotlivé generované primitivy.
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22385
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

5. 9. 2021, 7:38

Uprava postprocesoru by nebyla uplne systemove reseni. Systemovejsi je kdyby cnc umelo ten prikaz prijmout a postavit se k nemu tak jak je zadouci.
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Odpovědět