Stránka 2 z 2

Re: Limit switch error po starte vretena

Napsal: 17. 3. 2023, 12:52
od Milan199
zz912 píše: 17. 3. 2023, 11:48 Každopádně bych se chtěl zeptat, zda je možno nějak "odrušit" to vřeteno. U velkých mašin bývají tlumivky, toroidy a filtry, součástky kterým neozumím.
Když nevíš jaké vřeteno a jaký měnič tak je to těžké. Slušnější měniče mívají EMC filtr na vstupu. Určitě bych použil stíněný kabel. No a zkusit to co doporučuje Mex. Pokud má měnič předprogramované režimy // pro ventilátor , čerpadlo ... // tak zkusit přepnout nějaký "měkčí". On ten měnič většinou generuje nejvíc "bordelu" v nízkých frekvencích. Také bych zkusil změnit nosnou frekvenci.

Re: Limit switch error po starte vretena

Napsal: 17. 3. 2023, 1:09
od zz912
Milan199 píše: 17. 3. 2023, 12:52 Slušnější měniče mívají EMC filtr na vstupu.
A to je to co mě zajímá. když bych měl měnič bez EMC filtru, lze ten EMC filtr nějak doplnit?
Už jsem si všiml, že to někteří dodavatelé ve svých nabídkách toto vyzdvihují, že jejich měnič má EMC filtr.

Re: Limit switch error po starte vretena

Napsal: 17. 3. 2023, 3:44
od Milan199
zz912 píše: 17. 3. 2023, 1:09
Milan199 píše: 17. 3. 2023, 12:52 Slušnější měniče mívají EMC filtr na vstupu.
A to je to co mě zajímá. když bych měl měnič bez EMC filtru, lze ten EMC filtr nějak doplnit?
Už jsem si všiml, že to někteří dodavatelé ve svých nabídkách toto vyzdvihují, že jejich měnič má EMC filtr.
Filtry se prodávají i samostatně. Mrkni na stránky prodejců měničů.
Tlumivka se před měnič dává pokud je přívod "tvrdý" a vstupní usměrňovač by trpěl nárazy proudu.