To peklo: ... u 4 čtyř vodič zapojení žádný nulák nemáš. Potom tráfko 400/12, jištění a čerpadlo. Dost nepraktické řešení.
xener
Příspěvky: 853
Registrován: 2. 3. 2019, 12:48

7. 3. 2020, 10:39

preco by nemal ? je tam PEN vodic kde je spolocna nula so zemou - sustava TNS

takze je to mozne a nie len mozne ale aj vsade pouzivane. z 3x400+PEN sa robi rozvod 1x240+PEN a to aj z kazdej fazy na samostatny zasuvkovy okruh, v principe je jedno kde tie 4 kable su, ci na privode do elektrickej skrine alebo na konci 400V zasuvky
atlan
Příspěvky: 3345
Registrován: 7. 2. 2011, 9:12

7. 3. 2020, 11:12

Neni ak je pouzita 4pinova zasuvka s pohyblivym privodom, tak je tam 3f a vodic PE.
xener
Příspěvky: 853
Registrován: 2. 3. 2019, 12:48

7. 3. 2020, 11:45

myslis ze ma rozvod TNC a dobrovolne si niekde vynecha pracovny vodic ? preco by niekto nieco take robil ?
atlan
Příspěvky: 3345
Registrován: 7. 2. 2011, 9:12

7. 3. 2020, 12:10

Tnc ma pen vodic. Pri pouziti 4kolikovej vidlice s pohyblivim privodom je mozne pouzit 4 svorku len ako vodic PE.

Schvalne si spocitaj kolko drotov ma 1f spotrebic bez dvojitej izolacie, zapojeny do zasuvky 230V


Inak neprociretis si, pen vodic a sustava tns?
xener
Příspěvky: 853
Registrován: 2. 3. 2019, 12:48

7. 3. 2020, 1:37

hej, zle som napisal teraz vidim, 4kablovka je TNC a 5 TNS , som to preklepol, dik za upozornenie :)
HellGrip
Příspěvky: 1282
Registrován: 21. 5. 2019, 10:26

7. 3. 2020, 3:53

takže riešenie?
zverodoktor
Příspěvky: 2994
Registrován: 3. 6. 2007, 9:49
Bydliště: Bratislava

7. 3. 2020, 4:05

HellGrip píše: 7. 3. 2020, 3:53 takže riešenie?
No napíš koľko drátov ide do píly a koľko máš v zásuvke, potom to bude jednoduchšie :-D.
Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to aj pokazí...
HellGrip
Příspěvky: 1282
Registrován: 21. 5. 2019, 10:26

7. 3. 2020, 4:13

4 a 4
zverodoktor
Příspěvky: 2994
Registrován: 3. 6. 2007, 9:49
Bydliště: Bratislava

7. 3. 2020, 4:21

Tak potom je to ok. Aspoň podľa zverolekára, uvidíme či sa k tomu vyjadrí aj niekto fundovanejší v rovnakom zmysle :lol: .
Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to aj pokazí...
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5238
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

7. 3. 2020, 4:27

chápu že je to pro někoho peklo... Jednoduše trafo dej mezi libovolnou fázi a pen (žl/zel) a máš 230V, víc neřeš. Dobrý je to trafo odjistit.
Jinak přesně jak píšou kolegové, zapojit tech devět drátů motoru správně není sranda a máš jeden pokus. Tvůj odporník si musí najít začátky a konce všeho, popsat si a zapojit správně.
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
turnigy
Příspěvky: 1761
Registrován: 2. 9. 2018, 6:13

7. 3. 2020, 4:38

Ak to trafo zapojíš medzi ľubovoľnú fázu a zem (PE), tak to bude fungovať. Ale ak by sa nejakým nedopatrením prerušil PE vodič, tak sa môže stať, že sa cez vinutie trafa dostane fáza na kostru stroja a dostaneš ranu, takže ti to neodporúčam robiť. Najlepšie bude zohnať trafo 400/12.
Tos C45-2000
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5238
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

7. 3. 2020, 4:47

turnigy píše: 7. 3. 2020, 4:38 Ak to trafo zapojíš medzi ľubovoľnú fázu a zem (PE), tak to bude fungovať. Ale ak by sa nejakým nedopatrením prerušil PE vodič, tak sa môže stať, že sa cez vinutie trafa dostane fáza na kostru stroja a dostaneš ranu, takže ti to neodporúčam robiť. Najlepšie bude zohnať trafo 400/12.
Proto se u strojů používá nezávislé pospojení. Jinak před příchodem tns se to tak dělalo skoro sto let a furt je lidí jak srač... :D Tyhle katastrofické scénáře miluju. Jinak je samo lepší předělat to na pětidrát tns, ale to musíš mít i dílenské rozvody už tns, jinak je to k prdu.
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
turnigy
Příspěvky: 1761
Registrován: 2. 9. 2018, 6:13

7. 3. 2020, 5:00

Poviem ti to tak, ja by som si to spravil presne ako hovoríš - trafo medzi fázu a PN, ale nebudem to nikomu radiť.
Tos C45-2000
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22395
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

7. 3. 2020, 5:07

Neni az tak problem sehnat trafo ze 400V a je to spravnejsi provedeni. Aktualnd by se to tak melo delat.
I kdyz samozrejme souhlasim i s tvrzenim ze radu let se to delalo po staru a nikde to nevadilo.

Ale proc to neudelat po nuvu tj. poradne.
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Odpovědět