Čínský frekvenční měnič

ostatní motory, vřetena, regulace, snímaní otáček a jiné
Odpovědět
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

17. 2. 2021, 4:52

Souhlas s turnigym.
A to jak v technické části debaty, tak v té osobní.
Uživatelský avatar
OompaLoompa
Příspěvky: 459
Registrován: 28. 6. 2017, 1:45
Bydliště: Západný Slovakistan

17. 2. 2021, 6:10

🤣 chlapci chlapci, vy nikdy nesklamete
argumenty stále nič?
tá znoška straw-manov je akože dosť? :lol:

v plnom vedomí implikácií vyplývajúcich z Brandoliniho zákona sem i napriek tomu hodím pár kostičiek :D

1.) Prečo by samotný SIEMENS pre tie dva motory pri rovnakom záťažovom profile odporúčal rozdielny menič, keď na základe vašej geniálnej úvahy o prúde by mal byť menič predsa rovnaký? :roll: Je za blba SIEMENS, alebo ste to skôr vy? :mrgreen:

a kým vám táto záhada zapečie CPU, hodím do placu ešte jednu hádanku:

2.) Aký je rozdiel kinetickej energie rotujúcej hmoty pri rýchlosti rotácie:
  • a) 710 ot./min
  • b) 2930 ot./min
      a ako by táto, podla vás "hlúposť", mohla súvisieť s procesom dimenzovania meniča? :roll:

Na teraz myslím, že stačilo. Prajem pekný večer :)
Uživatelský avatar
slezak77
Příspěvky: 1152
Registrován: 1. 6. 2012, 6:45

21. 2. 2021, 10:45

Zdravím
Mohl bych prosím, hodně prosím požádat zdejší znalé o pomoc z nastavením nového měniče na 1.5Kw vodníka 400Hz/7A. Manuál přikládám v pdf.
Měnič je 4Kw/400Hz.
https://www.aliexpress.com/item/4000311 ... 4c4dwPO5CR
Nadrátování je mi jasné. 0-10V, i externí zapínání. Jenom nastavení pro vřeteno. Ne, že bych se s tím asi neporval, ale určitě si nechám raději poradit.
Děkuji mnohokrát předem a doufám, že jsem dodal dostatek informací.
A2_8040.pdf
(3.38 MiB) Staženo 685 x
Uživatelský avatar
OompaLoompa
Příspěvky: 459
Registrován: 28. 6. 2017, 1:45
Bydliště: Západný Slovakistan

21. 2. 2021, 5:26

↑ noo, nechcem strašiť, ale podla toho priloženého manuálu sa tam nič iného ako základová frekvencia motora ani nastaviť nedá :?
taktiež ani zmienka o vektorovom režime, atď. atp.

hádam ti len poslali nesprávny manuál :roll:

ak nie, môžeš to akurát tak skúsiť nainicializovať pre 400Hz default (Pn32 → 3 → SET), nahodiť ochranný skafander,
a so stiahnutou zadnicou čakať, čo to spraví :D

Edit: na tom alíkovom linku ten popis údajne platí len pre 0.75kW variantu → :? auč
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

21. 2. 2021, 6:06

slezak77 píše: 21. 2. 2021, 10:45
Takhle bych si to pro začátek nastavil já.
01 - 1
02 - 0.01
03 - 4
04 - 6
05 - 1
06 - 2
07 - 2
08 - 1.5
09 - 1.5
10 - 400
11 - 0.1
12 - 400
13 - 2
14 - 50
15 - 30
16 - 0
17 - 30
18 - 0
19..27 - default
28 - 6
29..30 - default
31 - 0.1

Potenciometr mezi výstup 12V out (1) a GND (7), běžec na 10V in (4).
Uživatelský avatar
slezak77
Příspěvky: 1152
Registrován: 1. 6. 2012, 6:45

21. 2. 2021, 6:15

Díky. Zítra to odskouším.
S pozdravem S..77.
Uživatelský avatar
OompaLoompa
Příspěvky: 459
Registrován: 28. 6. 2017, 1:45
Bydliště: Západný Slovakistan

21. 2. 2021, 6:32

Tak minimálne na prvé testy by som ten Pn08 a Pn09 až tak nehrotil, a namiesto 1.5 volil kapánek konzervatívnejších 5 až 10s :roll:
Uživatelský avatar
slezak77
Příspěvky: 1152
Registrován: 1. 6. 2012, 6:45

22. 2. 2021, 12:35

Zdravím
Tak jsem to nastavil a zapojil. Ovládání z panelu, nevím jaký potenciometr bych tam měl dát, něco doma asi bude.
Pn-13 jsem musel přenastavit na 0, nechtělo se to nějak rozjet. Začal jsem od 10Hz, to bylo v pohodě. Pomalu jsem po nějaké době zvyšoval. Do 50Hz to bylo Ok, když jsem zvýšil na 100Hz, zak po chvíli to vyplo s chybou OC-r. Když jsem spustil znovu při 100Hz, vřeteno se rozjede a po cca 3s se vypne s touto chybou: Steady state overcurrency. Cause: overload or component fail. Diagnostic: Check motor load.

Motor by měl být v pořádku, vinutí mezi sebou má 1,6 Ohm. Nikde nic ve zkratu. možná bych mohl vyzkoušet přepájet konektor u vřetene, jestli tam nejde nějaká smyčka při těch vyšších frekvencích. Teď jenom vyloženě střílím, nevím jak jinak vyloučit chybu na vřeteni než jen tím měřením odporu.
Pokud někoho něco napadne skrze to nastavení, nebo cokoli jiného budu velmi vděčný(což jsem pochopitelně i teď).

Ještě bych mohl na ten měnič nahodit Atase 0,75Kw a vyzkoušet co se bude dít. Pokud tedy mohu zachovat nastavení na měniči, nebo něco pozměnit.

Díky předem S77.
Uživatelský avatar
OompaLoompa
Příspěvky: 459
Registrován: 28. 6. 2017, 1:45
Bydliště: Západný Slovakistan

22. 2. 2021, 1:09

OompaLoompa píše: 21. 2. 2021, 5:26nainicializovať pre 400Hz default (Pn32 → 3 → SET)
si spravil? :roll:

Pn-13 pre prvé testy jednoznačne NULA :!:
Uživatelský avatar
slezak77
Příspěvky: 1152
Registrován: 1. 6. 2012, 6:45

22. 2. 2021, 1:15

nainicializovať pre 400Hz default (Pn32 → 3 → SET)
Ne. Za chvíli vyzkouším a dám vědět.
Uživatelský avatar
OompaLoompa
Příspěvky: 459
Registrován: 28. 6. 2017, 1:45
Bydliště: Západný Slovakistan

22. 2. 2021, 1:27

... :roll:

máš šťastie, že ti z motora zatial ešte neuletej džin
to preťaženie bolo totiž z 4kW koncového stupňa, čiže dobrých 20-30A :?

daj sem radšej foto štítka motora aj meniča
Uživatelský avatar
slezak77
Příspěvky: 1152
Registrován: 1. 6. 2012, 6:45

22. 2. 2021, 1:40

Foto:
20210222_143632.jpg
20210222_143738.jpg
Uživatelský avatar
OompaLoompa
Příspěvky: 459
Registrován: 28. 6. 2017, 1:45
Bydliště: Západný Slovakistan

22. 2. 2021, 1:51

ok, to by malo sedieť :)

nainicializuj pre 400Hz: Pn32→3→SET
Pn02→50→SET
Pn08→10→SET
Pn09→10→SET
nič iné nemeniť :!:

a skúsiť provoz cez panel (RUN/STOP)
+ priebežne kontrolovať teplotu motora :!:

pred prvým spustením pre istotu overiť, či to tie zmenené parametre aj naozaj uložilo :!:
hlavne Pn12 → musí byť 400 :!:
ak nie je, zlyhala inicializácia !
Uživatelský avatar
slezak77
Příspěvky: 1152
Registrován: 1. 6. 2012, 6:45

22. 2. 2021, 2:32

Nastavil jsem přesně jak jsi psal. Pn-12 400.
Při prvním spuštění to hodilo chybu OC-r. Potom jsem najel od 10Hz nahoru do 50Hz a od té doby to jede v klidu. Vypnu po dvou třech minutách vypnu a zase zapnu a najede bez problémů.
Vřeteno studené.
Mám nějak pokračovat? Díky.
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

22. 2. 2021, 6:20

Psal jsi, že to chceš ovládat externě. Tak jsem do té sady parametrů, kterou jsem tady psal, napsal to nastavení pro externí tlačítka.
Ale teď čtu, že to používáš s ovládáním na panelu.

Pokud Ti to jelo blbě, tak bych pro začátek zvednul parametr Pn14 na 400 a Pn13 dal na 0. Aby to mělo lineární průběh a nijak to neohýbalo křivku V/f. A na případné lepší naladění bude čas až to bude všechno fungovat.

To přetížení je divné a nepříliš pochopitelné. To by odpovídalo tomu, že máš nastavenou příliš nízkou jmenovitou frekvenci motoru (tj. místo 400Hz máš někde nastaveno míň).

Docela mě pobavilo, že tam místo "overcurrent" používají "overcurrency". Takže místo přetížení nadproudem to přeplácejí. ;-)
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektromotory“