vhodnost 3f motoru pro frekvenční měnič

ostatní motory, vřetena, regulace, snímaní otáček a jiné
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

14. 12. 2019, 5:25

Jen drobnost: dole se motor netrápí, naopak. Zvlášť u ventilátoru má při nízkých otáčkách minimální odpor, a tak si tam jenom lebedí. A protože měnič mu tam pouští jen malé napětí a malé proudy, tak to ten motor má jenom jako takovou příjemnou letní procházku. Žádná práce, jen pohoda.
dvoracek.a
Příspěvky: 115
Registrován: 4. 12. 2017, 3:07
Bydliště: Libeř
Kontaktovat uživatele:

14. 12. 2019, 5:58

Mex píše: 14. 12. 2019, 5:25 Jen drobnost: dole se motor netrápí, naopak. Zvlášť u ventilátoru má při nízkých otáčkách minimální odpor, a tak si tam jenom lebedí. A protože měnič mu tam pouští jen malé napětí a malé proudy, tak to ten motor má jenom jako takovou příjemnou letní procházku. Žádná práce, jen pohoda.
ok vyzkouším
jo ještě mě napadla další věc před měničem zůstal ten pákový vypínač neublížím měniči když ho za běhu vypnu a motor doběhne sám (myslím hlavě jestli nějaká indukce nevypálí měnič)
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
r4cv
Příspěvky: 2681
Registrován: 8. 12. 2009, 8:32
Bydliště: Topoľčany

14. 12. 2019, 6:10

to záleží na konkrétnom meniči, ale pravdepodobnosť odpálenia je vysoká. Z meniču do motoru treba dať priamo kábel.
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

14. 12. 2019, 6:14

Není to dobrý nápad. Když se to udělá čas od času, tak to asi měnič zvládne. Tak jako zvládne výpadek elektriky. Ale rutinně bych to tím nevypínal. Napřed vypni motor na měniči, a teprve po zastavení vypni přívod.

Když mu ustřihneš přívod, tak ten měnič neví co se děje, a myslí, že je to třeba jenom krátkodobý výpadek. Tak se snaží ze všech sil ho překlenout a pracuje na mezi svých možností.

Píšeš "před měničem". Tak jsem to pochopil tak, že je elektrárna-vypínač-měnič-motor.
Pokud by byl vypínač až mezi měničem a motorem, tak to taky není dobře. Sice se skalárním režimu by mu to možná moc nemuselo vadit, ale dobře mu to taky určitě dělat nebude. A vypínat to tady, tj. až za měničem, mi přijde opravdu hodně nesmyslné. K čemu by to bylo dobré?
dvoracek.a
Příspěvky: 115
Registrován: 4. 12. 2017, 3:07
Bydliště: Libeř
Kontaktovat uživatele:

14. 12. 2019, 6:17

r4cv píše: 14. 12. 2019, 6:10 to záleží na konkrétnom meniči, ale pravdepodobnosť odpálenia je vysoká. Z meniču do motoru treba dať priamo kábel.
ne ne to jsme se blbě pochopily vypínač je před měničem
moje představa je že měnič nastavím a pak to budu jen tupě ovladat tím vypínačem jako doposud
(ono totiž né všichni jsou u nás ochtni akceptovat jakoukoli změnu a snaží se dokázat že to nefunguje)
edit: mex chápu prostě vypnou tlačítkem a pak teprve přívod
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
dvoracek.a
Příspěvky: 115
Registrován: 4. 12. 2017, 3:07
Bydliště: Libeř
Kontaktovat uživatele:

15. 12. 2019, 9:54

:D :D :D :D :D
díky za rady už to běhá
měl sem blbě nastavenej digitální vstup a
momentovou charakteristiku - konstantní momet sem vyměnil za kvadratický
motor při rozběhu a otáčkách má odběr něco kolem 2A-2,5A

ještě zbývá ta blbější práce vyvážit vrtuli :lol: :lol: :lol:

díky všem
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektromotory“