pomoc s frekvenčnim meničom
chcel by som poprosiť o pomoc. dnes som zapájal frekvenčný menič , a po pripojení do siete som odpálil kondenzátor. OMRON 2037 vstup 220V 3 fázy . Teraz neviem že či som to zle zapojil , alebo bol pokazený menič , mam ho z druhej ruky. A niesom si istý ohľadom pripojenia lebo na vstup som dal 380 , co by malo byt vlastne 3*220 ci ?
Správně, mělo to být 3x220V. Takže přes trafo 400/220. Pokud odešel jen kondík, budeš šťasten. Pravděpodobnější je větší škoda.patrik15 píše: ↑4. 2. 2020, 12:45 chcel by som poprosiť o pomoc. dnes som zapájal frekvenčný menič , a po pripojení do siete som odpálil kondenzátor. OMRON 2037 vstup 220V 3 fázy . Teraz neviem že či som to zle zapojil , alebo bol pokazený menič , mam ho z druhej ruky. A niesom si istý ohľadom pripojenia lebo na vstup som dal 380 , co by malo byt vlastne 3*220 ci ?
Niektoré 3f 220V meniče fungujú aj na jednu fázu, jeden taký japonský mám na vŕtačke a funguje bez problémov. Ale asi by som ho takto zapojený nezaťažoval na štítkový výkon. Skús vymeniť kondenzátory, ak máš šťastie, tak to zvyšok meniča mohol prežiť.
Tos C45-2000
Ahoj
Myslim ze bohuzel budes mit smulu, kondy v menicich nejsou na presne na 230 a vetsina vyrobcu sazi stejne do vsech menicu, vetsinou byvaji na 400 nebo 500 volt. Na boku jsou hodnoty co tam je? Pises ze nebyl nový, mohl byt vyschly a nevydrzel, pak mozna by to stalo za vymenu.
Ale ber to z te lepsi stranky, chybama se clovek uci a bude si to do smrti pamatovat.
Myslim ze bohuzel budes mit smulu, kondy v menicich nejsou na presne na 230 a vetsina vyrobcu sazi stejne do vsech menicu, vetsinou byvaji na 400 nebo 500 volt. Na boku jsou hodnoty co tam je? Pises ze nebyl nový, mohl byt vyschly a nevydrzel, pak mozna by to stalo za vymenu.
Ale ber to z te lepsi stranky, chybama se clovek uci a bude si to do smrti pamatovat.
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
Ale primárně jsi koupil spatny menic, vstup 3x230 nikam nepripojis pokud nemáš třífázové trafo jak píše kolega. Buď vstup 1f 230v, výstup 3x230v, nebo vstup 3x400v a výstup 3x400v. Jiná varianta je pro bezne pouziti k prdu.
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
Ešte som nevidel menič, ktorý by bol na 3x230V a nebolo možné ho pripojiť na 1x230V. možno pri niektorých boli obmedzenia, ale šlo to. Možno som len mal šťastie. zatiaľ mi prešlo cez ruky okolo 20ks a bez problému.
Ja by som po výmene kondenzátorov skúsil zapojiť fázu a nulový vodič na svorky L1 a L3.
Keď je to japonský menič na 3f 220V, tak je hádam jasné, prečo kondenzátor neprežil našich 3f 400V, vekom to určite nebude.
Tos C45-2000
A podival jsi se fyzicky na ten kond? Ted jsem schvalne koukal na kuchnutej frekvencak se vstupem 1x230v a ma kondiky na 400v.
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
Ano, každý má cca 20-40% bezpečnostní rezervu a nový to přežije. Samozřejmě krátkodobě a nevhodně k provozu. Ale nebouchne při zastrčení vidlice do zásuvky jako tady. Rychlejc odejdou polovodiče.
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
Nechci se přít, ale tak to asi nebude.
Jednak fázové napětí by nebylo 110V, ale něco přes 120V.
To ale není podtatné.
Podstatné je, že to fázové napětí je proti nějakému středu hvězdy. Ale při 3f napájení měniče se takové zapojení nepoužívá. Na vstupu jsou jen 3 fáze.
Takže to 1f napájení pak ten měnič ošidí. On si myslí, že má na vstupu 2 fázové vodiče, ale my mu tam přivedeme jen jednu fázi a N.
Většinou ty měniče nebo drivery serv opravdu na 1f připojení jedou. Ale úplně zaručené to není.
Některá přechytralá zažízení si testují přitomnost všech vstupních fází a pak hlásí chybu. Není to tak nesmyslné, protože při napájení jen přes 2 svorky se víc zatěžují ty použité usměrňovací diody. A taky se víc zatěžují kondenzátory v DC meziobvodu, protože při 1f napájení je zvlnění usměrněného vstupního napětí výrazně vyšší, než při vícecestném 3f usměrnění.
220, 200, 240V , to je ako u nas 380,400 , zalezi na sustave.
tie menice su pre US a japonsko a nejake dalsie azijske krajiny, ktore maju na jednofazove napatie 110V , z toho je potom 3-fazove 200-240V , pre ktore su tieto menice urcene, to iste plati pre servo drivery.
nebol medzi tymi co si skusal aj nejaky omron/yaskawa ?
tie menice su pre US a japonsko a nejake dalsie azijske krajiny, ktore maju na jednofazove napatie 110V , z toho je potom 3-fazove 200-240V , pre ktore su tieto menice urcene, to iste plati pre servo drivery.
nebol medzi tymi co si skusal aj nejaky omron/yaskawa ?