pomoc s frekvenčnim meničom
Ono to bude přece jen asi trochu jinak.
Napájení 3x200-220V se spíš dělá proto, že pak je dané zařízení napájeno z 3f trafa.
Jistě jsou země, kde mají fázové napětí někde mezi 100 a 120V, ale v těchto zemích pak je často 3f rozvod dělaný jinak.
V tomhle je to u nás v Evropě fajn, že je v tom pořádek a prakticky celá Evropa je dnes téměř sjednodena. Sice v Rusku mají 220/380V, ale to je ještě snesitelné.
Ale třeba v USB nebo Japonsku v tom mají daleko větší bordel. Třeba v USA mají fázové napětí 110V, ale domovní rozvody nejsou 3-fázové, nýbrž 2-fázové. Takže pokud se pro nějaké stroje používá 3f napájení, tak na to často mají úplně jiný rozvod.
Nakonec mnoho firem dělá měniče, které mají nějakým písmenem v označení určeno, jestli jsou pro Evropu, USA nebo Asii. Dělají ty měniče pro napájení 3x200 nebo 3x400V, přičemž tyto dvě věci jsou nezávislé. Takže se dá koupit i měnič měnič s určením pro USA s napájením 3x400V, stejně jako pro Evropu s napájením 3x200V. Nakonec už to rozlišení "Asie" je zváštní, protože třeba v Japonsku mají 110/200V, ale v Číně nebo Korei už mají 220/380V.
Jedna historka z natáčení: nedávno jsem navrhoval pro jednoho zákazníka elektroniku do stroje, který chce potenciálně vyvážet do celého světa. I když by se to dalo řešit jinak a levněji, tak požadavek byl napájení celé elektroniky přes trafo, aby jen změnou odbočky na trafu bylo možné změnit napájecí soustavu. Kdyby tam byl frekvenční měnič, tak zrovna tam by se hodilo něco s nízkým napájením napětím.
Napájení 3x200-220V se spíš dělá proto, že pak je dané zařízení napájeno z 3f trafa.
Jistě jsou země, kde mají fázové napětí někde mezi 100 a 120V, ale v těchto zemích pak je často 3f rozvod dělaný jinak.
V tomhle je to u nás v Evropě fajn, že je v tom pořádek a prakticky celá Evropa je dnes téměř sjednodena. Sice v Rusku mají 220/380V, ale to je ještě snesitelné.
Ale třeba v USB nebo Japonsku v tom mají daleko větší bordel. Třeba v USA mají fázové napětí 110V, ale domovní rozvody nejsou 3-fázové, nýbrž 2-fázové. Takže pokud se pro nějaké stroje používá 3f napájení, tak na to často mají úplně jiný rozvod.
Nakonec mnoho firem dělá měniče, které mají nějakým písmenem v označení určeno, jestli jsou pro Evropu, USA nebo Asii. Dělají ty měniče pro napájení 3x200 nebo 3x400V, přičemž tyto dvě věci jsou nezávislé. Takže se dá koupit i měnič měnič s určením pro USA s napájením 3x400V, stejně jako pro Evropu s napájením 3x200V. Nakonec už to rozlišení "Asie" je zváštní, protože třeba v Japonsku mají 110/200V, ale v Číně nebo Korei už mají 220/380V.
Jedna historka z natáčení: nedávno jsem navrhoval pro jednoho zákazníka elektroniku do stroje, který chce potenciálně vyvážet do celého světa. I když by se to dalo řešit jinak a levněji, tak požadavek byl napájení celé elektroniky přes trafo, aby jen změnou odbočky na trafu bylo možné změnit napájecí soustavu. Kdyby tam byl frekvenční měnič, tak zrovna tam by se hodilo něco s nízkým napájením napětím.
O tomhle měniči nevím nic. Ale není to tak trochu nesmyslný požadavek?
Pokud nechceš rampy, tak je prostě zkrať na minimum.
Obecně by se to asi dalo vyřešit ovládáním po Modbusu. Pak by se přepnutí směru skládalo z 5 odeslaných příkazů:
- sniž rampu UP
- sniž rampu DOWN
- přepni směr
- obnov rampu UP
- obnov rampu DOWN
Pokud nechceš rampy, tak je prostě zkrať na minimum.
Obecně by se to asi dalo vyřešit ovládáním po Modbusu. Pak by se přepnutí směru skládalo z 5 odeslaných příkazů:
- sniž rampu UP
- sniž rampu DOWN
- přepni směr
- obnov rampu UP
- obnov rampu DOWN
Kód: Vybrat vše
Chlapi,
cakal som odpoved,ze DI10 vyvolam ......
Nie zjazd teoretikov.
A musí se připojit brzný odpor nebo nastavit overvoltage control, jinak bude měnič padat do chyby.
Většina měničů umožnuje zadat parametry pro dvě rampy a pak mezi nimi přepínat nějakým binárním vstupem. Pak lze vybrat pomocí řízení jinou rampu pro rozběh a doběh a jinou pro provoz.
Elektrikář, mechaniku dělám jen z donucení a jako hobby.
Nazdar, zdá sa mi že sa už začíname chápeť.Selic píše: ↑27. 9. 2020, 2:45Požadavek je opravdu nesmyslný. Musí se opravdu sjet po nějaké minimální rampě.Kód: Vybrat vše
Chlapi, cakal som odpoved,ze DI10 vyvolam ...... Nie zjazd teoretikov.
A musí se připojit brzný odpor nebo nastavit overvoltage control, jinak bude měnič padat do chyby.
Většina měničů umožnuje zadat parametry pro dvě rampy a pak mezi nimi přepínat nějakým binárním vstupem. Pak lze vybrat pomocí řízení jinou rampu pro rozběh a doběh a jinou pro provoz.
Ja som nepísal, že nemám brzdný odpor pripojený.
Presne ako píšeš, nevieme identifikovať, resp. vyvolať ten binárny vstup DI10. Toť vše.
A není to tím, že tam žádný vstup DI10 vůbec není?
Stáhl jsem si k tomu příručku: https://download.sew-eurodrive.com/down ... 556354.pdf
A tam vstupy končí DI05.
Dokonce ani parametr P610 tam není. Je tam 604 a pak až 620. A říkají tomu "úplný seznam parametrů".
Tak nesouvisí to s nějakou rozšiřovací kartou?
Dej sem odkaz na datasheet, kde jsi to viděl.
Stáhl jsem si k tomu příručku: https://download.sew-eurodrive.com/down ... 556354.pdf
A tam vstupy končí DI05.
Dokonce ani parametr P610 tam není. Je tam 604 a pak až 620. A říkají tomu "úplný seznam parametrů".
Tak nesouvisí to s nějakou rozšiřovací kartou?
Dej sem odkaz na datasheet, kde jsi to viděl.