Motorový spouštěč

ostatní motory, vřetena, regulace, snímaní otáček a jiné
Odpovědět
doncarlos
Příspěvky: 760
Registrován: 9. 1. 2008, 9:49

21. 7. 2020, 8:50

Zdravím, potřebuji doplnit cirkulárku - motor Y 5.5 kW-1450ot, kotouč 600mm - motorovým spouštěčem, neboť je problém ji zapnout,
shazuje domovní jistič B25, v e-shopu ve filtru zadám 5.5 kW a nabídne mi spouštěče s proudem 8-12A(EATON) a 9-14A(SCHNEIDER), nevím,
zda raději ten s vyšším proudem, a také jestli je vhodné předimenzovat třeba jako na motor 7.5kW.
A nerad bych zapínal těmi blbými minitlačítky, ale raději bych dal do série stykač - před spouštěč - je tam nějaký problém ?
Uživatelský avatar
Sajmon
Příspěvky: 456
Registrován: 13. 1. 2017, 10:49

21. 7. 2020, 9:07

neco se rad priucim...
mel jsem za to ze spoustec je pro ochranu motoru a vypne pri pretizeni.. se shnazovanim jistice mi nepomuze.
nemel by tu byt softstart?
Nebo jsem uplne mimo?

omlouvam se pokud to tu spinim.
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3536
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

21. 7. 2020, 9:30

ano, tento spoustec, se drive jmenoval tepelna ochrana a slouzi k ochrane motoru pred pretizenim, to co hleda se nazyva softstart, ovsem pri jeho cene uz je lepsi jit do fm, nebo to rozbihat prez odpory+casovac+stykac
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
Uživatelský avatar
salus
Příspěvky: 1546
Registrován: 1. 9. 2013, 1:30
Bydliště: Chrudimsko

21. 7. 2020, 9:34

Přesně jak píše Sajmon, motorový spouštěč je ochrana motoru. Dříve se používala tepelná nadproudová relé, motorový zpouštěč má navíc ještě zkratovou spoušť.
Pro zamezení výpadků hlavního jističe lze použít těchto prostředků:
a) přepínač hvězda trojúhelník (pokud motor přepínání umožňuje - chtělo by to fotku štítku motoru)
b) softstartér
c) frekvenční měnič

A pak ještě jeden takový amatérský způsob omezení zapínacího proudu, připojení motoru přes dlouhý prodlužovací kabel
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5184
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

21. 7. 2020, 9:49

a) mu moc nepomůže, píše 5,5kw v Y čili hvězda...

Starší softstarter asi neseženeš, starší měnič jo, třeba tady

https://aukro.cz/frekvencni-menic-10-9k ... 6962540430
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
doncarlos
Příspěvky: 760
Registrován: 9. 1. 2008, 9:49

21. 7. 2020, 10:17

Tak teď jste mě dostali, měl jsem za to, že motorový spouštěč je totéž jako softstarter, ale teď na to znovu
koukám a není tomu tak, takže díky za info, už jsem ho málem objednal
Uživatelský avatar
salus
Příspěvky: 1546
Registrován: 1. 9. 2013, 1:30
Bydliště: Chrudimsko

21. 7. 2020, 11:06

Charon píše: 21. 7. 2020, 9:49 a) mu moc nepomůže, píše 5,5kw v Y čili hvězda...
Tak to jsem samozřejmě taky četl, ale 5,5kW Y není žádný "směroplatný" údaj, rozhodující je napětí. Proto bych raději viděl ten štítek. Asynchronní motor s výkonem 5,5kW bez možnosti přepínání Y/D je poněkud neobvyklý, ale neříkám, že to není možné.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Uživatelský avatar
shaolin
Příspěvky: 1175
Registrován: 11. 9. 2011, 7:17

21. 7. 2020, 11:09

A čo možnosť vymeniť motor za trojuholník 5,5kw a spúšťať ho spomínaným prepínačom hviezda-trojuholník?
Uživatelský avatar
Mr. MR
Příspěvky: 755
Registrován: 31. 5. 2020, 10:05

27. 4. 2022, 8:26

Využiju stávající vlákno.
Na obrážečce 0,55kW a soustruhu 1,5kW mám klasické pojistky. Objevil jsem za dobrou cenu použité motorové spouštěče patřičných parametrů. Stojí to za výměnu? Celkem by mi to i bodlo kvůli prostoru, ten spouštěč ho zabere méně. Ty tlačítka stop/start na spouštěči asi nejsou dělané na běžný provoz? Chápu je spíš jako hlavní vypínač, nejsou asi dělané na časté lupkání? Kdybych doplnil FM, může pak ten spouštěč zůstat mezi motorem a FM?
Připrav se, hrajem...
https://www.youtube.com/watch?v=HzjNAnEfvxc
Uživatelský avatar
salus
Příspěvky: 1546
Registrován: 1. 9. 2013, 1:30
Bydliště: Chrudimsko

27. 4. 2022, 8:51

Mr. MR píše: 27. 4. 2022, 8:26 Kdybych doplnil FM, může pak ten spouštěč zůstat mezi motorem a FM?
U frekvenčního měniče se všeobecně nedoporučuje instalovat jakýkoliv spínací prvek mezi měnič a motor. Vnitřní ochrany měniče v případě přerušení obvodu FM >> Motor vyhlásí chybu a měnič spadne do poruchy.
Ještě v případě použití FM ztrácí použití motorového spouštěče na významu, protože na měniči se dají nastavit příslušné parametry a pak si měnič přetížení, nebo výpadek fáze hlídá sám.

Nevím o jaký typ motorového spouštěče se jedná, ale např. Schneider uvádí mechanickou trvanlivost 100.000 cyklů
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5184
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

27. 4. 2022, 9:33

salus píše: 27. 4. 2022, 8:51
Mr. MR píše: 27. 4. 2022, 8:26 Kdybych doplnil FM, může pak ten spouštěč zůstat mezi motorem a FM?
U frekvenčního měniče se všeobecně nedoporučuje instalovat jakýkoliv spínací prvek mezi měnič a motor. Vnitřní ochrany měniče v případě přerušení obvodu FM >> Motor vyhlásí chybu a měnič spadne do poruchy.
Ještě v případě použití FM ztrácí použití motorového spouštěče na významu, protože na měniči se dají nastavit příslušné parametry a pak si měnič přetížení, nebo výpadek fáze hlídá sám.

Nevím o jaký typ motorového spouštěče se jedná, ale např. Schneider uvádí mechanickou trvanlivost 100.000 cyklů
Ale klidně může, jestli je ma zadarmo, nebo za par kaček, ale pred menic, ne za nej
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektromotory“