Prosím o radu:

Mám měnič Simphoenic E550 a k němu vřeteno 3,5 kW.
Pokud připojím měnič na 3 fáze a k němu vřeteno na tři dráty, vřeteno se točí, ale zkoušečka při dotyku s vřetenem ukazuje, že je na pouzdru vřetene napětí. Pokud připojím 4. drát (zemnící), frekvenční měnič vypíše chybovou hlášku FU.3 - což znamená overcurrent, přetížení proudem a motor se neroztočí.

Ve schématu k připojení je uveden na přívodu k měniči "AC reactor" - což jsem vygooglil je síťová tlumivka. Nic víc o něm ale už dál v návodu není, takže se chci zeptat, zda s tím má někdo zkušenosti a jestli by instalace tlumivky pomohla s vyřešením problému se zeměním.
Přílohy
IMG_20201014_183108 (2).jpg
IMG_20201014_183021 (2).jpg
IMG_20201014_183002.jpg
IMG_20201014_182950 (2).jpg
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

14. 10. 2020, 6:08

Tlumivka ten problém jistě nevyřeší.
Buď máš bordel v kabeláži, nebo má vřeteno někde svod na kostru.
Nepřipojoval bych to do sítě dřív, než to aspoň trochu neoměříš. I změření obyčejným multimetrem je lepší než nic.
A pořádně zkontroluj, jestli opravdu fázové dráty vedou tam kam mají.
V tomto případě určitě platí "dvakrát měř, a teprve pak to toho pusť elektriku".
Ten drát PE si rozhodně připoj. Lepší mít na měniči vypsanou chybu, než být případně bradou vzhůru. JIPky teď mají dost práce s Coviďákama, tak jim to nekomplikuj.
Uživatelský avatar
Zdenek Valter
Příspěvky: 5196
Registrován: 9. 1. 2009, 5:16
Bydliště: Ústí n. L.

14. 10. 2020, 6:31

hans píše: 14. 10. 2020, 5:51 Prosím o radu:

Mám měnič Simphoenic E550 a k němu vřeteno 3,5 kW.
Pokud připojím měnič na 3 fáze a k němu vřeteno na tři dráty, vřeteno se točí, ale zkoušečka při dotyku s vřetenem ukazuje, že je na pouzdru vřetene napětí. Pokud připojím 4. drát (zemnící), frekvenční měnič vypíše chybovou hlášku FU.3 - což znamená overcurrent, přetížení proudem a motor se neroztočí.

Ve schématu k připojení je uveden na přívodu k měniči "AC reactor" - což jsem vygooglil je síťová tlumivka. Nic víc o něm ale už dál v návodu není, takže se chci zeptat, zda s tím má někdo zkušenosti a jestli by instalace tlumivky pomohla s vyřešením problému se zeměním.
Kam zapojíš ten zemnící drát?
V tom schematu žádné uzemnění není, pouze třífázový přívod takže jestli si připojil zemnění na T tak se nedivím tomu že to vypadává a ani MEXovi !!!
Jestli máš svod v tom vřeteni na kostru tak je potřeba to změřit.
Jestli se ti rozsvítí "fázovka" při dotyku tak to ještě nemusí znamenat zásadní problém, ale jen nepřipojený PE na kostru ne na fázi ;-)
Hobbík - obráběč i 3D tiskař začátečník - strojní park je konečně instalován
hans
Příspěvky: 115
Registrován: 29. 10. 2006, 8:54
Bydliště: Jablunkov
Kontaktovat uživatele:

14. 10. 2020, 6:40

Mex měl pravdu, kapka cínu navíc v konektoru k motoru a měřák se slabou baterkou, který to nepoznal. A jeden blbec (já) s páječkou. Díky za rady, už to je v pořádku.
Uživatelský avatar
Zdenek Valter
Příspěvky: 5196
Registrován: 9. 1. 2009, 5:16
Bydliště: Ústí n. L.

14. 10. 2020, 7:05

hans píše: 14. 10. 2020, 6:40 Mex měl pravdu, kapka cínu navíc v konektoru k motoru a měřák se slabou baterkou, který to nepoznal. A jeden blbec (já) s páječkou. Díky za rady, už to je v pořádku.
Super - konec dobrý všechno dobré!!
Gratuluju k úspěšnému zákroku ;-)
Hobbík - obráběč i 3D tiskař začátečník - strojní park je konečně instalován