Stop motoru se zpožděním.

ostatní motory, vřetena, regulace, snímaní otáček a jiné
Trevor2
Příspěvky: 113
Registrován: 29. 9. 2019, 8:55

7. 2. 2021, 9:28

24V by malo ist medzi L a P24, ved je tam jasne znazorneny zdroj 24V. L = logic input common

Pozeral som datasheet a menic to naozaj nevie, takze jedine dobastlit nieco vlastne.

Pripoj to rele na 24V a zmeraj, ze kolko to bere, ked je aktivovany vystup. Ak ten zdroj dava iba 30mA je to dost bieda. Vo vnutri toho Elka bude klasicke rele a to bude spinat tranzistor o zem. Riesenie je teda vypajovat to rele von a na colektor toho tranzistora dat vstup menicu. Menic treba prestavit aby vstupy boli aktivne v nule.

Dalsie riesenie je dobastlit nieco s 555 ako tu uz bolo spomenute
trnkav
Příspěvky: 981
Registrován: 12. 8. 2006, 9:45

8. 2. 2021, 1:37

Musím se všem omluvit za nesprávně provedené měření způsobené špatně zvoleným rozsahem
P24-L-0V
P24-5-0V
P24-4-25.3V
P24-3-0V
P24-2-25.3V
P24-1-0V
P24-H-24.8V
P24-0-25.3V
P24-0I-25.3V
P24-L-25.3V
P24-FM-25.2V
ZBYTEK JE 0.
Po nastavení rozsahu 200mA jsem na všech kontaktech pod napětím naměřili hodnotu 5.4(hádám že mA)
MN 80, R 12, Mazak QT8, VR2, V20, LR2, UME 200-2x, KV-250,
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

8. 2. 2021, 3:57

trnkav píše: 8. 2. 2021, 1:37 P24-L-0V
P24-L-25.3V
Co to znamená?
trnkav
Příspěvky: 981
Registrován: 12. 8. 2006, 9:45

8. 2. 2021, 4:04

P24-L-0V 1 ŘADA SVOREK
P24-L-25.3V 2 ŘADA SVOREK
IMG_20210126_113550.jpg
MN 80, R 12, Mazak QT8, VR2, V20, LR2, UME 200-2x, KV-250,
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

8. 2. 2021, 4:38

Tak to je pěkné.
Mají tam dvakrát svorku se stejným označením, a pokaždé znamená něco jiného.
Už i ti Japonci blbnou.

Asi jsou zvyklí, že mají v japonštině strašně moc znaků. A protože v latince je jich jenom 26, což se jim zdá málo, tak je raději používají opakovaně (aby s nimi šetřili). ;-)
Selic
Příspěvky: 651
Registrován: 17. 2. 2010, 1:58
Bydliště: Novopacko

8. 2. 2021, 5:11

trnkav píše: 8. 2. 2021, 4:04 P24-L-0V 1 ŘADA SVOREK
P24-L-25.3V 2 ŘADA SVOREK IMG_20210126_113550.jpg
Je tam poznámka, že svorky L jsou vnitřně propojeny. Na str. 4-8 je jenom poznámka, že L na horní řadě se má použít pro digitální vstupy a dolní L pro analogové vstupy.
Jedině mě napadá, zkus dotáhnou šroubky na obou L svorkách a při vypnutém měniči změřit odpor mezi nima. U těhlech svorek se občas stane, že když se tam štouráš hrotem od multimetru a šroubek je volný, tak to nemá kontakt.
Elektrikář, mechaniku dělám jen z donucení a jako hobby.
trnkav
Příspěvky: 981
Registrován: 12. 8. 2006, 9:45

12. 2. 2021, 9:46

Sehnal jsem micromaster 440. Jak přesně se tedy to spožděné vypnutí nechá nastavit. ( dokáže se potom zase sám zapnout, když pomine důvod, pro který se vypl)?
MN 80, R 12, Mazak QT8, VR2, V20, LR2, UME 200-2x, KV-250,
Selic
Příspěvky: 651
Registrován: 17. 2. 2010, 1:58
Bydliště: Novopacko

12. 2. 2021, 11:03

trnkav píše: 12. 2. 2021, 9:46 Sehnal jsem micromaster 440. Jak přesně se tedy to spožděné vypnutí nechá nastavit. ( dokáže se potom zase sám zapnout, když pomine důvod, pro který se vypl)?
Mezi digitální vstup pro zapnutí a povel zapnutí p840 se vřadí časovač na parametru p2849 Timer.
Pro ten se nastaví čas a funkce. Večer se na to mrknu a sepíšu parametry.
Elektrikář, mechaniku dělám jen z donucení a jako hobby.
Selic
Příspěvky: 651
Registrován: 17. 2. 2010, 1:58
Bydliště: Novopacko

13. 2. 2021, 10:22

trnkav píše: 12. 2. 2021, 9:46 Sehnal jsem micromaster 440. Jak přesně se tedy to spožděné vypnutí nechá nastavit. ( dokáže se potom zase sám zapnout, když pomine důvod, pro který se vypl)?
Předpokládám, že měnič zapínáš trvalým signálem na digitální vstup DI.1. Cislo v závorce [] je index parametru - n00x

p2802[0] = 1 povolení časovače
p2849 = r722.0 vstup časovače připojen na DI.1 digitální vstup
p2850 = 3 čas v sekundách
p2851 = 1 funkce OFF delay zpožděné vypnutí
p840[0] = r2852 povel ON/OFF je připojen na výstup časovače
Elektrikář, mechaniku dělám jen z donucení a jako hobby.
trnkav
Příspěvky: 981
Registrován: 12. 8. 2006, 9:45

13. 2. 2021, 8:20

Selic díky,
Mám ale ještě jeden problém.
Pořídil jsem to časové relé, ale když už se mi ho podařilo zapojit, tak se mi zase pro změnu nedaří nastavit to co bych potřeboval. Jako impulz mám indukční čidlo, které když zhasne, sepne časové relé, které se po 15s samo vypne(proč). Pokud se čidlo rozsvítí kontakt zůstává sepnutý ještě cca 15s a to je dlouho. Peru se s tím celé odpoledne, a nemůžu se nikam hnout.
MN 80, R 12, Mazak QT8, VR2, V20, LR2, UME 200-2x, KV-250,
Selic
Příspěvky: 651
Registrován: 17. 2. 2010, 1:58
Bydliště: Novopacko

14. 2. 2021, 8:42

trnkav píše: 13. 2. 2021, 8:20 Selic díky,
Mám ale ještě jeden problém.
Pořídil jsem to časové relé, ale když už se mi ho podařilo zapojit, tak se mi zase pro změnu nedaří nastavit to co bych potřeboval. Jako impulz mám indukční čidlo, které když zhasne, sepne časové relé, které se po 15s samo vypne(proč). Pokud se čidlo rozsvítí kontakt zůstává sepnutý ještě cca 15s a to je dlouho. Peru se s tím celé odpoledne, a nemůžu se nikam hnout.
Popiš, co to máš za přesný typ časového relé a čidla a co od toho vlastně chceš, aby to dělalo.
Elektrikář, mechaniku dělám jen z donucení a jako hobby.
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5235
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

14. 2. 2021, 8:44

Presne, co to ma delat, jaky typ mas. Nekoupil jsi si nahodou jednoucelove casove rele?
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
trnkav
Příspěvky: 981
Registrován: 12. 8. 2006, 9:45

14. 2. 2021, 10:02

ELCO CRM-91HE.
Mám stojatou plastovou trubku asi 40 cm dlouhou, která slouží jako zásobník dílů. Asi v polovině mám čidlo, které hlídá množství. Po zhasnutí čidla potřebuji sepnout motor, aby začal doplňovat tak, že prodleva před zapnutím může být stejná jako po zapnutí, ale tak 5 s. Potíž je ale s tím, že relé reaguje na průlet každého dilu a ne až na trvalý signál a cvaká to jak Morseovka.
MN 80, R 12, Mazak QT8, VR2, V20, LR2, UME 200-2x, KV-250,
ok1in
Příspěvky: 172
Registrován: 13. 6. 2017, 6:31
Bydliště: Slaný

14. 2. 2021, 10:20

trnkav píše: 13. 2. 2021, 8:20 ... Jako impulz mám indukční čidlo, které když zhasne, sepne časové relé,které se po 15s samo vypne(proč). ..
Protože to relé máš tak nastavené - v manuálu je popis jak to přenastavit...
Katalogovy_list_CRM_91H.pdf
(414.18 KiB) Staženo 81 x
viz: nastavení funkce a nastavení času :idea:

Jestli jsem to správně pochopil, bude ti asi vyhovovat toto nastavení: funkce E, čas 5s - relé vypne 5s po poslední aktivaci vstupu.
Čas nastav tak, aby podávání dalších dílů skončilo před přeplněním zásobníku...
Naposledy upravil(a) ok1in dne 14. 2. 2021, 10:32, celkem upraveno 2 x.
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5235
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

14. 2. 2021, 10:26

A na boku toho relátka je přece diagram, jak se to bude chovat. Potřebuješ funkci g a čas si nastav aby to stíhalo.
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektromotory“