Stop motoru se zpožděním.

ostatní motory, vřetena, regulace, snímaní otáček a jiné
Dawe
Příspěvky: 2522
Registrován: 8. 10. 2013, 6:18

14. 2. 2021, 10:39

Potrebujes teda mezi sensor a cas. rele nejaky low pass filtr. Jednoduchy RC filtr by na takovou ulohu mel v pohode stacit. Neni to nahodou podavac strel, nebo nabojnic pro prebijeni?
TOS S28, DIY CNC, Holzmann ZS-40HS, Prusa Mk3s+MMU2s, Bambu X1C Combo
ok1in
Příspěvky: 172
Registrován: 13. 6. 2017, 6:31
Bydliště: Slaný

14. 2. 2021, 10:44

Žádný filtr tam být nemusí, to relé to umí i bez něj, je třeba jej jen správně nastavit... :)
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
Dawe
Příspěvky: 2522
Registrován: 8. 10. 2013, 6:18

14. 2. 2021, 10:57

Jestli mu opravdu registruje falesne impulzy z prochazejicich komponent namisto zaplneni zasobniku a zaroven chce definovane zpozdeni, tak se bez vnejsiho filtru k neobejde, na to zadny mod udelany prece neni
TOS S28, DIY CNC, Holzmann ZS-40HS, Prusa Mk3s+MMU2s, Bambu X1C Combo
Selic
Příspěvky: 651
Registrován: 17. 2. 2010, 1:58
Bydliště: Novopacko

14. 2. 2021, 11:26

Mňo, jestli máš tedy ten micromaster 440, tak stačí uvnitř nastavit dva timery za sebou a připojit čidlo přímo na svorky měniče:
1) ON-delay zpožděné zapnutí cca 1s - ten odfiltruje krátké pulzy od průletu jednotlivých dílů.
2) OFF-delay zpožděné vypnutí cca 5s - ten doplní díly do zásobníku.
Pak by to chtělo ještě udělat třetí časovač, co by to vypnul po určité době, kdyby se někde něco posralo.

Externě na to budeš potřebovat taky dvě časová relé.
Elektrikář, mechaniku dělám jen z donucení a jako hobby.
ok1in
Příspěvky: 172
Registrován: 13. 6. 2017, 6:31
Bydliště: Slaný

14. 2. 2021, 11:26

Dawe:
Proč, pokud nastaví správný mód a časové zpoždění, tak se nic mimořádného dít nebude - viz manuál. Pokud nastaví zpoždění např. na těch požadovaných 5 s a dávkovač to tam bude prát, tak to bude fungovat jak je to popsané v druhé polovině charakteristiky E...
1.jpg
Při doplňování se bude jen neustále natahovat čas sepnutí a po posledním kuse a vybavení čidla to po 5s vypne. Toť vše...

PS: a nebo jednodušeji dle Selica :wink:
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
Dawe
Příspěvky: 2522
Registrován: 8. 10. 2013, 6:18

14. 2. 2021, 11:40

ok1in> Je tu uz prilis mnohpo neznamych... napr. kdyz ty pulzy na "s" budou kratsi nez cca 70ms pri stejnosmernem napajeni (znam chovani jen pri 24VDC) to rele funguje dost chaoticky a ta morseovka je celkem realna. No a pokud ma napajeni zapojene pro jen A1 A2 pro mody a-d tak to je s kratkymi impulzy jeste vetsi ulet.
Jestli uz ma nyni menic s integrovanym timerem, tak je to jasna voba.
TOS S28, DIY CNC, Holzmann ZS-40HS, Prusa Mk3s+MMU2s, Bambu X1C Combo
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5222
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

14. 2. 2021, 11:43

Muzete mi rict proc placate nesmysly? Mimo nejlepsiho reseni v menici, se laskave podivejte na diagramy casaku. Program g, zmizi podledni obrobek v zasobniku, spusti motor a bez ohledu na nejake pulzy doplni.
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
ok1in
Příspěvky: 172
Registrován: 13. 6. 2017, 6:31
Bydliště: Slaný

14. 2. 2021, 11:47

Program G je funkčně totožný s E, jen má zpožděný výstup při prvním sepnutí... :mrgreen:
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5222
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

14. 2. 2021, 11:52

No to teda neni, dalsi pulzy neprodluzuji cas :roll:
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
ok1in
Příspěvky: 172
Registrován: 13. 6. 2017, 6:31
Bydliště: Slaný

14. 2. 2021, 11:54

Pravdu díš, to mi uniklo. :oops: Jde jen o to, jestli to stihne při sepnutí naplnit, při dalším by to totiž mohlo přeplnit. Jde o nastavení času. Proto si myslím, že to co jsem navrhoval bude spolehlivější. Po definitvivním sepnutí čidla v zásobníku to prostě po 5s zastaví a hotovo...

Ale to řešení přímo v měniči je jednoznačně nejspolehlivější. :idea:
Naposledy upravil(a) ok1in dne 14. 2. 2021, 11:59, celkem upraveno 3 x.
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
Dawe
Příspěvky: 2522
Registrován: 8. 10. 2013, 6:18

14. 2. 2021, 11:55

Charon píše: 14. 2. 2021, 11:43 Muzete mi rict proc placate nesmysly?...
To si vazne myslis ze ja placam nesmysly? Nekde mam video jak tohle rele reaguje na kratke pulzy , proto o tom pisu, protoze to taky muze byt ten jeho pripad se zasobnikem - jestli mu tam rychle spadne obrobek kolem indukcniho sensoru. Jestli si vzpomenu, schvalne ho sem dam. Chaos v kazdem modu, ten filt je pak nutnost...
TOS S28, DIY CNC, Holzmann ZS-40HS, Prusa Mk3s+MMU2s, Bambu X1C Combo
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5222
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

14. 2. 2021, 12:04

Musis si uvedomit, ze on je evidentne neelektronik. Musime mu poradit jednoduche funkcni receni, ne vyvyjet teorii. Nebylo to na tebe, jen on chudak je z toho asi gumovej :D Ma tam zasobnik, no tak to nastavi na vetsi cetnost sepnuti doplnovani, aby predesel preplneni. Hlavne ma cidlo dole, tak mu cca druhymax treti kousek to sepne a pak uz rusive impulzy nebudou, jen se dle casu dosypoua vypne se to.
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
Dawe
Příspěvky: 2522
Registrován: 8. 10. 2013, 6:18

14. 2. 2021, 3:50

Charon> jasne, ja se mu snazil s tim rele dal pomoct protoze jsme ho na nej od zacatku odkazal, to ale nebylo dost informaci jak to bude vlastne slouzit. Ted to da uz snad dokupy v ramci menice.
TOS S28, DIY CNC, Holzmann ZS-40HS, Prusa Mk3s+MMU2s, Bambu X1C Combo
trnkav
Příspěvky: 981
Registrován: 12. 8. 2006, 9:45

15. 2. 2021, 6:13

Mnohokrát děkuji za rady.
Ta 440 je jistě nejjednodušší řešení, ale z mnoha dalších důvodů bych se přiklonil k tomu časovému relé. Pokud dám čidlo na spodek zásobníku a ne na střed, jak jsem chtěl a půjde to relé nastavit na okamžitý start a spožděné vypnutí ovládané potenciometrem mám to, co jsem potřeboval. Čidlo na střed jsem chtěl dát jen proto, že se mi povedlo nastavit pouze stejnou prodlevu před i po sepnutí relé.
MN 80, R 12, Mazak QT8, VR2, V20, LR2, UME 200-2x, KV-250,
trnkav
Příspěvky: 981
Registrován: 12. 8. 2006, 9:45

17. 2. 2021, 8:50

Ještě mě napadlo použít 2 indukční čidla zapojená do série umístěná ve vzdálenosti větší než je délka polotovaru, takže by průletem nikdy neseply oba snímače. K sepnutí by došlo až po naplnění po hladinu spodního čidla. Je to možné?
MN 80, R 12, Mazak QT8, VR2, V20, LR2, UME 200-2x, KV-250,
Odpovědět