ochrana motoru čerpadla Sigma - náhrada [vyřešeno]

ostatní motory, vřetena, regulace, snímaní otáček a jiné
Odpovědět
regine
Příspěvky: 22
Registrován: 8. 3. 2017, 6:22

7. 1. 2022, 6:41

Pro čerpadlo Sigma Nautila EVGU-16-8-GU-082, 400V, 3,4A, 3-fáze je ve sklepě umístěn starý vypínač (podle mne laika asi ochrana motoru) vyrobený v DDR/NDR. Ještě je samostatný jistič pro čerpadlo v rozvodné skříni.
Čerpadlo je nové (rok 2021) stejného typu jako původní. Poprvé se stalo, že byl vypínač shozen.
Po nahození opět čerpadlo běží.
PLS čím by se dal nahradit vypínač (ochrana motoru)?
Na štítku skříňka jsou následující údaje:
DDR
Ms 500/10- 6 TGL 16 563
Ie 4A AC3
500V 50/60Hz
E-Bereich (rozmezí) 2,5...4A
* IP
symbol pojistky 10 A tr

Přikládám foto.
Našel jsem na internetu (asi bazar):
https://picclick.de/Trennschalter-Haupt ... 12473.html
Obrázek
:D Díky všem za odpovědi. Jak píše "stanik84", asi bude problém v tlakovém spínači. Za 10 let už druhý (ale zase je levný). Zatím vyčkám, co se bude dít.
V případě závady ochrana motoru jsem nyní připraven jej hned nahradit některým z vámi navržených (od jova či kenybz).
Přílohy
jistič_spínač_800.jpg
jistič_vypínač.jpg
Naposledy upravil(a) regine dne 8. 1. 2022, 11:28, celkem upraveno 7 x.
Uživatelský avatar
jova
Příspěvky: 2510
Registrován: 2. 11. 2007, 1:40
Bydliště: Chýnov to je kousek od Tábora
Kontaktovat uživatele:

7. 1. 2022, 7:31

Podívej se na jakou hodnotu je nastavená ta NDR spoušť, případně na ní trochu přidej. Pokud jí chceš nahradit, tak tímto: https://www.sonepar.cz/spoustec-motoru- ... velikost-1
atlan
Příspěvky: 3345
Registrován: 7. 2. 2011, 9:12

7. 1. 2022, 7:34

Neviem ci ma zmysel to menit.
Uživatelský avatar
stanik84
Příspěvky: 2264
Registrován: 3. 8. 2016, 9:29

7. 1. 2022, 7:43

Taky mám tuhle Sigmu. Mám to trochu jinak - tohle mají rodiče a za třicet let ten vypínač pořád funguje. Spíš odchází tlakový spínač - těch už asi pět.

Já ji mám deset let a pořád původní tlakový spínač. Mám tam sice 3F (kdyby se opálily kontakty, tak to dám na fázi vedle) a tím spínám stykač v rozvaděči. Tam mám tu tepelnou ochranu od Jovy a normální 3F stykač. Ten spínám tím tlakovým spínačem. Ten jsem tehdy koupil v elektru tady u nás - moc na výběr neměli /25 A/, tak visí jen na drátech - když sepnul, vrněl celý rozvaděč a bylo to fakt nepříjemný - mám ho uprostřed baráku. Zatím nikdy nic neodešlo ...

Ten Tvůj původní byl na každým Darlingu, občas jsou v kovošrotech..
Uživatelský avatar
kenybz
Příspěvky: 3295
Registrován: 16. 2. 2015, 11:16

8. 1. 2022, 7:08

ten spouštěč co tam máš vypadá jak nový. Jestli nebude vadný tlakový spínač, který přímo spíná motor.
Stačí lehce opálený jeden z kontaktů a ten spouštěč ti to vypne, protože vypne i při rozdílném proudu v některé z fází.
tady je novější alternativa i s krabičkou s příslušným krytím.
https://www.ebay.de/itm/152719558195?mk ... olid=10050

Vem klešťový ampérmetr a změř za chodu proud na každé fázi zvlášť.
Pokud bude rozdíl víc jak 10% tak musíš hledat závadu ohmetrem v odpojeném stavu změřit kontakty na spoštěči i na tlakovém spínači před tím vypusť tlak aby tlakový spínač byl sepnutý.
Gdyž sa chce, tak ide fšecko...
Uživatelský avatar
jova
Příspěvky: 2510
Registrován: 2. 11. 2007, 1:40
Bydliště: Chýnov to je kousek od Tábora
Kontaktovat uživatele:

8. 1. 2022, 7:18

kenybz píše: 8. 1. 2022, 7:08...
tady je novější alternativa i s krabičkou s příslušným krytím.
https://www.ebay.de/itm/152719558195?mk ... olid=10050
...
Tebou udávaná ochrana je jen na 2,5A, on má motor 3,5A. :(
Uživatelský avatar
salus
Příspěvky: 1546
Registrován: 1. 9. 2013, 1:30
Bydliště: Chrudimsko

8. 1. 2022, 7:32

Nejdříve bych prověřil proudy v jednotlivých fázích odebírané motorem, pokud budou souhlasit se štítkovými údaji na motoru tak pak bych se teprve začal zabývat případnou náhradou motorového spouštěče. Samozřejmě taky kontakty tlakového spínače, pokud tam tedy není ještě stykač.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
HonzaHorka
Příspěvky: 1012
Registrován: 15. 11. 2009, 2:17

8. 1. 2022, 7:40

Ta tepelka nevypadla na 99.9% tím že je stará, ale z nějakého jiného důvodu jak tu popsali kolegové. Dělala totiž přesně to co má. Mám ji na vodárně také a funguje tam již cca 40 roků a bez jakéhokoliv problému. Nedávno jsem ji měl otevřenou a měnil jsem kabel. Vnitřek je stále jako by to včera vylezlo z fabriky.
Uživatelský avatar
kenybz
Příspěvky: 3295
Registrován: 16. 2. 2015, 11:16

8. 1. 2022, 8:22

Jasně vím o tom měl jsem to k tomu napsat aby si to tazatel náhodou neobědnal. Takže správně a díky za upozornění.
Gdyž sa chce, tak ide fšecko...
Uživatelský avatar
jenicek
Příspěvky: 1528
Registrován: 17. 9. 2018, 9:35
Bydliště: Vedle Trautenberka

8. 1. 2022, 9:03

Kdyby přeci jenom někdo potřeboval ochranu motoru, tak mám doma nevyužitý ochrany od ABB a Eaton různý druhy od 0,5 do 35A.
Odpovědět