Zapojení 3f elektrovřetene

ostatní motory, vřetena, regulace, snímaní otáček a jiné
Odpovědět
Uživatelský avatar
Mrosconi
Příspěvky: 1978
Registrován: 22. 2. 2015, 6:30
Bydliště: Netřebská 47, Praha 6 Ruzyně
Kontaktovat uživatele:

14. 1. 2023, 9:21

Hezký den,

Rád bych si ověřil pár náležitostí.

Do domu mám přívod 3x25A. Do garáže mi jdou dvě samostatné 1x16A zásuvky. Jedna pro garážové vrata a jedna pro zbytek. V kuchyni je varná deska a ta je připojená na 3x16A jistič.

Jelikož nemám další volný jistič a nechci zasahovat do elektroinstalace více než je nutné, chtěl bych paralelně k tomu 3x16A jističi připojit kabel do garáže pro elektrovřeteno. Mám kabel 5x4mm2. Do měniče se nepřipojuje N jen L1, L2, L3 a PE (RST a PE). Takže chci zapojit ty tři dráty do svorek na horní části jističe (předpokládám, že přívod je zespodu).

Další věc je napájení ventilátoru, který je na 12V. Mohu zapojit do jističe L1 a společné N trafo 12V? Tedy že by při zapnutí jističe 3x16A šlo z L1-L3 400V a zároveň z L1-N 230V na trafo 12V? Je to tak správně? Nebo musím dát samostatný jistič 1x pro to trafo?

Nemůžu to řešit přes relé spínání vřetene, protože tam mám dva měniče na dva různé profily a pokud bych zapnul profil soustružení a měl na stejném pinu i větrák vřetene, tak nastane situace, že se točí elektromotor 2,2kW pro pohon soustruhu, ale i větrák na elektrovřetenu. To nepotřebuji. V případě profilu pro frézku by to bylo správně. Nechat to manuálně nechci, protože co když zapomenu na zapnutí větráku. Sice mám další větrák na celém vřeteníku, ale ten je spíše na to aby proháněl proud vzduchu celým vřeteníkem a pomáhal tak tlačit mlhu od chlazení směrem ke stolu.

Nezávisle na tom tedy..

1. Výstupní svorky na jističi jsou vždy nahoře?
2. L1+L2+L3 vytvoří vždy 400V?
3. L1+N, L2+N nebo L3+N vytvoří vždy 230V?

Sorky za trapné otázky, ale nejsem kamarád z elekto ani elektornikou.

Díky a fajn den
atlan
Příspěvky: 3345
Registrován: 7. 2. 2011, 9:12

14. 1. 2023, 9:46

Bolo by fajn dat dalsinistuc 3x16A a na neho sa pripojit, inak staci 2,5 kabel

Svorky treba pozriet ako je zapiejne kde jenprivod.
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 8912
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

14. 1. 2023, 9:49

Ideálně samostatný jistič, viz. Atlan, ale jinak:

1. zjisti pomocí fázové zkoušečky (a manuálního shození jističe, výstup bude bez fáze)
2. asi ano, jen je to divně formulováno - mezi jednotlivými L je ~400V
3. ano, mezi libovolnou Lx a N je ~230V

Ad 2 a 3 - viz. http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie ... a-soustava
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Uživatelský avatar
Mrosconi
Příspěvky: 1978
Registrován: 22. 2. 2015, 6:30
Bydliště: Netřebská 47, Praha 6 Ruzyně
Kontaktovat uživatele:

14. 1. 2023, 10:00

No já tam budu mít samostatný jistič v krabici u stroje. Tedy původní zůstává a z něj jde prostě drát ke stroji a tam je další 3x16A jistič a tím budu vlastně zapínat vřeteno.

Díky
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 8912
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

14. 1. 2023, 10:11

Mrosconi píše: 14. 1. 2023, 10:00 a tím budu vlastně zapínat vřeteno.
Nevím, kolik manuálních zapnutí-vypnutí takový 3f jistič snese, pokud to budeš brát za jističem, tak bych tam asi další nedával (zbytečné*) a spíš bych tam dal plnohodnotný 3f vypínač. Otázka je, jestli to ten sporákový jistič nebude vyhazovat kvůli nevhodné vypínací charakteristice. Nejdřív to vyzkoušej.

* možná vlastně ne, nevím, ale na vypínání bych si tam každopádně dal skutečný vypínač.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 14. 1. 2023, 10:15, celkem upraveno 1 x.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Uživatelský avatar
Mrosconi
Příspěvky: 1978
Registrován: 22. 2. 2015, 6:30
Bydliště: Netřebská 47, Praha 6 Ruzyně
Kontaktovat uživatele:

14. 1. 2023, 10:13

No říkali, že tam mám dát místo B tak C. Uvidíme jak to zapojím. Snad to bude fungovat.
S těmi jističi jsem neměl žádný problém, ale jasně mohu tam dít nějaký ten vypínač.

Díky
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

14. 1. 2023, 10:20

Ten přívod od sporákového jističe do dílny bych zapojil před ten jistič. Aby to nešlo přes něho a nehrozilo, že když manželka/milenka zapne všechny plotýnky, a ty budeš zrovna frézovat, tak aby ten jistič nevylítnul a tys nezkurvil obrobek, frézu a případně i vřeteno.
Ten přívod bude jištěný hlavním jističem 3x25A.

Pro maloodběrové spotřebiče 230V (ventilátor) bych tam v dílně přidal nějaký slabší 1f jistič. Je to pár korun.
Tím jednak odjistíš asi slabší kabeláž 230V, a pak při případném problému (třeba když ti chcípne zdroj těch 12V, nebo nějaká žárovka, kterou tam připojíš), tak aby ti nespadl ten jistič, co napájí vřeteno. (i když se to stejně může stát)
atlan
Příspěvky: 3345
Registrován: 7. 2. 2011, 9:12

14. 1. 2023, 11:05

Tak tak, bud bude nasrdeny on alebo manzelka :D az to buchne.
Uživatelský avatar
Mrosconi
Příspěvky: 1978
Registrován: 22. 2. 2015, 6:30
Bydliště: Netřebská 47, Praha 6 Ruzyně
Kontaktovat uživatele:

14. 1. 2023, 12:21

OK:) Žena je ajťák, takže vařím doma já. Jako asi to mohu dát bez problému přímo z hlavního jističe. Tím ale obejdu proudový chránič. Je otázka zda je tam potřebný nebo ne.

Ten sporákový jistič mně napadl z důvodu toho, že je přístupnější a je právě za tím chráničem. Ale je mi to asi jedno kde to dám.

S tím ventilátorem od vřetene.. měl jsem za to, že se spustí při zapnutí měniče. Tedy na přímo bez relátka. Poběží celou dobu co měnič. Pokud tam mám dát další jistič/vypínač, tak není problém.
Díky
Uživatelský avatar
pafik
Příspěvky: 2688
Registrován: 10. 2. 2013, 5:07
Bydliště: Praha 4

14. 1. 2023, 12:59

Mrosconi píše: 14. 1. 2023, 10:00 No já tam budu mít samostatný jistič v krabici u stroje. Tedy původní zůstává a z něj jde prostě drát ke stroji a tam je další 3x16A jistič a tím budu vlastně zapínat vřeteno.

Díky
To můžeš, ale podle normy musíš mít jištěný vedení, takže před ten kabel dát jistič, a podle normy o jednu menší, než je jistič před ním, a charakteristiku A (což je speciál na jištění vedení, ale ten nejspíš neseženeš, takže v pohodě B).
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektromotory“