Nazdar kolegove.
Prosim o radu. Kdyz v plynulem rezimu v programu vyvolam nastroj, tak se mi toci pouze 100ot. /min. namisto programovanych otacek.
vzor pgm:
T=“FR_D50”S1200M6
G0 Z100M3
-> nastroj se vymeni a toci 100.

kdyz dam reset // a nc-start, tak se roztoci spravne. Uz jsem v koncich. Zadny podobny problem jsem zde nenasel.

Zkousel jsem ruzne polohy klicku a nic. Dvere mam zavrene, potak na 100%
Miki2t
Příspěvky: 462
Registrován: 22. 9. 2010, 9:02
Bydliště: Levice SR

5. 11. 2018, 8:32

A Když das
T="FR_D50"M6
G0Z100S1200M3
?
Uživatelský avatar
Rembrant.F
Příspěvky: 18
Registrován: 21. 3. 2011, 9:27
Kontaktovat uživatele:

5. 11. 2018, 11:19

:) takto to funguje :)