Stránka 1 z 1

Sinumerik 828D- spatne otacky po vymene nastroje

Napsal: 5. 11. 2018, 7:41
od Rembrant.F
Nazdar kolegove.
Prosim o radu. Kdyz v plynulem rezimu v programu vyvolam nastroj, tak se mi toci pouze 100ot. /min. namisto programovanych otacek.
vzor pgm:
T=“FR_D50”S1200M6
G0 Z100M3
-> nastroj se vymeni a toci 100.

kdyz dam reset // a nc-start, tak se roztoci spravne. Uz jsem v koncich. Zadny podobny problem jsem zde nenasel.

Zkousel jsem ruzne polohy klicku a nic. Dvere mam zavrene, potak na 100%

Re: Sinumerik 828D- spatne otacky po vymene nastroje

Napsal: 5. 11. 2018, 8:32
od Miki2t
A Když das
T="FR_D50"M6
G0Z100S1200M3
?

Re: Sinumerik 828D- spatne otacky po vymene nastroje

Napsal: 5. 11. 2018, 11:19
od Rembrant.F
:) takto to funguje :)
diky