autotransformátor

r4cv
Příspěvky: 2681
Registrován: 8. 12. 2009, 8:32
Bydliště: Topoľčany

4. 6. 2019, 2:13

Takto som si to predstavoval.
Vdaka
testone
Sponzor fora
Příspěvky: 7176
Registrován: 3. 12. 2010, 5:56
Bydliště: Slaný

4. 6. 2019, 3:13

jen bacha na "nafázování" toho 24V vinutí
při jednom smyslu připojení sek. vinutí se jeho napětí bude k napětí sítě odečítat jak bylo popsáno nahoře
při opačném se naopak bude přičítat, tj. na výstupu toho vehementu bude 244+24=268V
to už by se lecčemu nemuselo líbit
bacha na to, nutno vyzkoušet a změřit bez připojení spotřebičů
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Odpovědět