Led kontrolky

Odpovědět
Jaro863
Příspěvky: 150
Registrován: 3. 4. 2019, 10:20

5. 7. 2019, 8:24

Ahojte mám menší problém a potreboval by som poradiť.
Zapojil som rozvádzač na ktorom sú LED kontrolky, ktoré signalizujú zapnutý motor a zap-vyp tlacitka. Mám ten problém, že pri zapnutí hociktorého motoru sa na krátky čas rozsvietia všetky kontrolky a to aj vtedy, ked som prívod komplet odpojil a nechal len n-ko
Moja otázka je, či sa to naindukované napätie dá nejakým jednoduchým spôsobom vyriešiť ďakujem.
Naposledy upravil(a) Jaro863 dne 5. 7. 2019, 9:47, celkem upraveno 2 x.
atlan
Příspěvky: 3345
Registrován: 7. 2. 2011, 9:12

5. 7. 2019, 8:45

Kontrolku premostit odporom alebo X2 kondenzatorom.
Jaro863
Příspěvky: 150
Registrován: 3. 4. 2019, 10:20

5. 7. 2019, 9:00

Možno je to blbá otázka tak sorry. Ten odrusovací kondenzátor musím zapojiť na každú kontrolku? Alebo by stačilo na prívod ovládania. Jedná o cca 30ks kontroliek
Naposledy upravil(a) Jaro863 dne 5. 7. 2019, 9:51, celkem upraveno 2 x.
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

5. 7. 2019, 9:10

Asi bys mohl trochu namalovat co a jak máš zapojené.
Píšeš, že jsi všechno odpojil, nechal jen N a stejně to blikalo. Co všechno jsi odpojil?
Sice je možné, že máš nějaké extra mizerné kontrolky, které chytají kde co z luftu. Ale moc se mi to nezdá.

Předpokládám, že máš kontrolky na 24V. Pokud ne a jsou třeba na 230V, tak následující neplatí!
Pokud je přemostíš nějakým odporem třeba 4k7, tak bys to rušení mohl utlouct. Za cenu drobného zvýšení zátěže toho, k čemu je kontrolka připojená (poteče tam na 24V navíc cca 5mA).
Ale napřed se zamysli, jestli tam nemáš nějakou chybu v zapojení. A zkus ten odpor napřed jenom na jedné kontrolce.

Jo, a zkus prosím aspoň na konci věty dělat tečku. Ideální by bylo přidat i nějaké čárky do souvětí, ale to už by byl jenom bonus.
Jaro863
Příspěvky: 150
Registrován: 3. 4. 2019, 10:20

5. 7. 2019, 9:44

Sú to čínske kontrolky na 230v. Odpojil som z jedného prívod + dva ešte neboli vôbec pripojené len N vodič. Zapojenie jednoduché na samodrž, zap-vyp tlačítka, stykač a kontrolka. Sorry za bodky a čiarky dúfam, že takto je to už lepšie.
V prípade ak by si našiel chyby daj vedieť poupravujem.
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

5. 7. 2019, 10:07

Tak pokud skutečně kontrolka visela jenom za jednu nohu a blikala, tak to musí lézt vzduchem. Takže přemostit odporem.
Třeba 2 odpory M22 do série. Dva v sérii (nebo i víc) proto, abys to měl dostatečně bezpečné napěťově.
Strč je do smršťovačky a nebude to ani ošklivé.

Pokud to ale blikne při zapnutí, tak tam musí být dost velké proudové prdy.
Čím to spínáš? Stykačem nebo nějakým ručním vexlem?
Uživatelský avatar
pafik
Příspěvky: 2687
Registrován: 10. 2. 2013, 5:07
Bydliště: Praha 4

6. 7. 2019, 8:05

Jaro863 píše: 5. 7. 2019, 8:24 Ahojte mám menší problém a potreboval by som poradiť.
Zapojil som rozvádzač na ktorom sú LED kontrolky, ktoré signalizujú zapnutý motor a zap-vyp tlacitka. Mám ten problém, že pri zapnutí hociktorého motoru sa na krátky čas rozsvietia všetky kontrolky a to aj vtedy, ked som prívod komplet odpojil a nechal len n-ko
Moja otázka je, či sa to naindukované napätie dá nejakým jednoduchým spôsobom vyriešiť ďakujem.
Vidíš, ty jsi šťastnej člověk. Já jsem musel vymejšlet kousek prográmku do PIC, aby se mi po zapnutí otestovaly všechny segmenty sedmisegmentovek, jestli svítěj. A ty to máš už funkční, aniž bys musel pro to něco udělat. POkud to dělá jen po zapnutí a pak už to funguje jak má, tak to vezmi jako kontrolu funkčnosti signalizace a je to.
Odpovědět