Chtěl bych panel od měniče VACON0100-3L-0016-4-HVAC+IP54+FL04 natáhnout do jiné místnosti (8m).
Když panel vyndám ze slotu měniče tam je tam RJ45.
Vyrobil jsem si kabel tak aby se nic nekřížilo ale nefunguje.
Co mi chybí k tomu aby to takto chodilo? Tedy kromě originálního kabelu za 2 500 Kč dph.

Díky za tip.
Jirka
rawen
Sponzor fora
Příspěvky: 1559
Registrován: 15. 3. 2008, 12:22
Bydliště: Prostějov

2. 3. 2021, 7:14

jenom tip - existuje i tzv. překřížený UTP kabel

Radek
soustruh Bernardo 500, frézka Proxxon
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
chb
Příspěvky: 3802
Registrován: 12. 3. 2013, 7:24
Bydliště: Havl. Brod

2. 3. 2021, 7:24

tipl bych si slabé/zarušené úrovně signálů na 8 m

na tyto vzdálenosti bych použil nějakou sběrnici/ovládání měniče
Víťa - BF20 - upraveno na CNC + Mach3 + SS, soustruh CJM250, MK3 Průša, ostřička nástrojů
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5238
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

2. 3. 2021, 7:39

Jako prvni bych zkusil pulmetrovej originalni uz hotovej kabel. Stoji 15 kacek a ověřis zapojeni, vetsinou nejsou krizeny potreba. Podeziral bych ten tvuj vyrabenej, testoval jsi ho aspon na pipaku, predpokladam ze certifikacni merak nemas.
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
HonzaHorka
Příspěvky: 1012
Registrován: 15. 11. 2009, 2:17

2. 3. 2021, 9:18

A na větší vzdálenost určitě kroucené páry v kabelu.
jirkam
Příspěvky: 220
Registrován: 15. 6. 2007, 10:25
Bydliště: Pardubice

2. 3. 2021, 9:28

Díky za tipy.

Je pravda, že krátký jsem nezkoušel. Zkusím.
Na můj kabel jsme použil UTP. Vzal jsem originál a ustřihl jeden konec. Pípal jsem všech 8. Certifikační nemám. :(

Zkusím koupit origo krátký a uvidím.

Díky moc
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5238
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

2. 3. 2021, 9:42

HonzaHorka píše: 2. 3. 2021, 9:18 A na větší vzdálenost určitě kroucené páry v kabelu.
Jak by jsi v utpku chtel nekroucene? :lol:
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5238
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

2. 3. 2021, 9:45

jirkam píše: 2. 3. 2021, 9:28 Díky za tipy.

Je pravda, že krátký jsem nezkoušel. Zkusím.
Na můj kabel jsme použil UTP. Vzal jsem originál a ustřihl jeden konec. Pípal jsem všech 8. Certifikační nemám. :(

Zkusím koupit origo krátký a uvidím.

Díky moc
Nekdy byva problem v kostkách versus krimpovaci kleste. Udelal jsem tisice rjcek a nektere deformuji plast u 1 a 8 pinu. A obecně kvalita konektoru i znackovych klesa :cry:
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 8912
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

2. 3. 2021, 9:46

jirkam píše: 1. 3. 2021, 9:45 Co mi chybí k tomu aby to takto chodilo? Tedy kromě originálního kabelu za 2 500 Kč dph.
Měl bys link na ten originál?
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
jirkam
Příspěvky: 220
Registrován: 15. 6. 2007, 10:25
Bydliště: Pardubice

2. 3. 2021, 9:52

Toto je přesně ten co ni doporučil technik z Danfossu. Objednací číslo 181B0397
https://www.electricautomationnetwork.c ... h-6m-cable

předpokládám, že to vypadá takto
https://www.ebay.com/itm/VACON-PAN-HMDR ... 3428701772
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5238
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

2. 3. 2021, 10:11

A je stinenej, mel jsi ho taky? Bez toho to nemusí fungovat, nekdy ho výrobci pouzivaji jako 9 drat.
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 8912
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

2. 3. 2021, 10:13

Tak tak, zdá se, že by měl být stíněný a možná i uzemněný (hledal bych návod k použití).

Obrázek
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 2. 3. 2021, 10:20, celkem upraveno 1 x.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
jirkam
Příspěvky: 220
Registrován: 15. 6. 2007, 10:25
Bydliště: Pardubice

2. 3. 2021, 10:18

Stíněnej jsem nebyl.
HonzaHorka
Příspěvky: 1012
Registrován: 15. 11. 2009, 2:17

2. 3. 2021, 6:41

Charon píše: 2. 3. 2021, 9:42
HonzaHorka píše: 2. 3. 2021, 9:18 A na větší vzdálenost určitě kroucené páry v kabelu.
Jak by jsi v utpku chtel nekroucene? :lol:
No spíš jsem myslel kdyby jsi nezapojil správně páry. Pokud by jsi to o jeden posunul problém e na světě
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

2. 3. 2021, 7:13

Kdybys vyfotil ten panel i to, jak se připojuje (a taky jak jsi to připojil), tak by to bylo všechno mnohem jednodušší.
Pokud je tam opravdu RS485, tak pak nějaká délka nehraje moc roli. To bude běhat na stovky metrů i po drátu z rezavého plotu.
Takže buď to máš blbě zapojené (pískle napoví), nebo to možná opravdu chce i zem po stínění. To sice není moc pravděpodobné, ale vyloučené to není.
Opět - pískle napoví.