Pomoc s neznámým driverem

Odpovědět
Uživatelský avatar
Meki
Příspěvky: 460
Registrován: 20. 4. 2020, 11:37

30. 1. 2023, 11:41

Nemůžu dohledat vůbec nic, ani návod pro tyto drivery krokových motorů. Původně byly na osazovacím stroji a podle ručního pájení na plošňáku odhaduju, že se jednalo o nějakou prototypovou výrobu. Firma je JMF název MKP6 ( MKP 6 ). Byl k němu jen ten papír vitz. foto. Nechci je nahrazovat nějakou čínou protože tyto vypadají celkem solidně. Řídit je bude Step/Dir Mesa 7i96s

Nemá někdo nějaké info? a nebo netuší někdo co znamenají ty zkratky (COM - tuším že zem, CLK - tuším že pulzy, CW, DIS - tuším že enable, I2, MS, ERR-C, ERR-E, SHIELD - tuším že stínění?)
Přílohy
P_20230130_111307_1.jpg
P_20230130_111321_1.jpg
P_20230130_114024_1.jpg
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 8871
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

30. 1. 2023, 11:46

CW - clockwise - směr otáčení (DIR). To, co tušíš, bych tušil stejně (pulzy ve smyslu kroky). Tušíš napájecí napětí (střídavé z trafa, ale kolik max.)? To je dost zásadní. Pokud ne, bude potřeba odvodit z použitých součástek (filtrační kondíky, koncové stupně pro motor, ..).
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Uživatelský avatar
Meki
Příspěvky: 460
Registrován: 20. 4. 2020, 11:37

30. 1. 2023, 4:11

Zapomněl jsem dodat že to napájení mě netrápí. Trafo tam bylo, bylo i zapojené, po přivedení napětí se na driverech rozsvítí ready, obě power led a krokové motory "zatuhnou". Takže vše ostatní funguje, jen to čeká na signál.

Myslel jsem že CW bude dir, ale zkoušel jsem následovné zapojení:
  • COM - mesa GND
  • CLK - mesa STEP
  • CW - mesa DIR
ostatní jsem nezapojoval. Při zkoušce bylo nepatrně slyšet že motor udělá jeden krok ale pak už se ani nehne. Vypadalo to jako by byly přehozené STEP a DIR, ale po záměně se nedělo už vůbec nic. Zkoušel jsem ještě vypínat a zapínat ten DIS, nebo prodloužit DIRSETUP, DIRHOLD, STEPLEN, STEPSPACE na 20000 ale nedělo se vůbec nic.

Ještě musím dodat že původně vedly vodiče do toho konektoru jen do 4 vrchních pinů, takže moc možností ani nebude pokud se v tom už někdo nehrabal.
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

30. 1. 2023, 4:26

COM neznamená GND, ale COMMON. Tedy společný vodič.
A jestli je ten společný vodič GND nebo +5V určuje nastavení přepínačů na desce.

Na potisku desky hned vedle konektoru máš napsané jak to má být pro jednotlivé případy nastavené.
V případě společné Anody bude na COM třeba přivést +5V a signály budou aktivní v nule, v případě společné Katody bude na COM třeba přivést GND a signály budou aktivní v jedničce.

Experimenty bych dělal bez Mesy. Jen připojením napětí a brnkáním drátem o pin STEP (tj. CLK).
Uživatelský avatar
Meki
Příspěvky: 460
Registrován: 20. 4. 2020, 11:37

30. 1. 2023, 4:41

Aha, díky, to mě nenapadlo. V tom bude ten zakopaný pes :D .
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektronika“