Pojistky v bytě a CNC...

JH1967
Příspěvky: 43
Registrován: 23. 1. 2023, 11:32

12. 5. 2023, 7:00

Ten NOARK je obyčajný púdový AC chránič Hodnota 63A určuje aký prúd sú schopné vydržat kontakty chrániča. Tých 30 mA je medzná hodnota kedy ti zafunguje na základe Kirhofovho zákona. Reaguje ked cast prúdu začne tiect cez ochranný vodič. (zelenožltý)
Istič pracuje na inom princípe ( meria sa impedancia vypínacej smyčky, či je istič schopný podla charakteristiky danej výrobcom schopný v danom čase vypnúť). reaguje na skrat a pretazenie
Ak by to mal byt istič v kombinácii s prúdovým chráničom bolo by na tom NOARKU B 63 A.
JH1967
Příspěvky: 43
Registrován: 23. 1. 2023, 11:32

12. 5. 2023, 7:05

Nečuduj sa ze ti vypadne istič B 16A, zapínaš 2,8kW + máš na to ešte napojenú kuchyňu. Medzná hodnota nového ističa B 16 A je 3,4kW, ale prirátaj si k tomu dĺžku a prierez vodičov, prechodové odpory v spojoch.
PS. podla tých B 6A ističov na svetlo typujem že máš inštaláciu v byte ešte z hliníka.
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5225
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

12. 5. 2023, 7:20

JH1967 píše: 12. 5. 2023, 7:05 Nečuduj sa ze ti vypadne istič B 16A, zapínaš 2,8kW + máš na to ešte napojenú kuchyňu. Medzná hodnota nového ističa B 16 A je 3,4kW, ale prirátaj si k tomu dĺžku a prierez vodičov, prechodové odpory v spojoch.
PS. podla tých B 6A ističov na svetlo typujem že máš inštaláciu v byte ešte z hliníka.
Lubbez nema kuchyni :lol: taky nepíše " v bytě "
Ale vaří super kafe :D
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
JH1967
Příspěvky: 43
Registrován: 23. 1. 2023, 11:32

12. 5. 2023, 9:40

To som písal pre arkurone9132. :P
Lubbez má problem so selektivitou istenia. :roll: :roll:
Uživatelský avatar
pafik
Příspěvky: 2688
Registrován: 10. 2. 2013, 5:07
Bydliště: Praha 4

13. 5. 2023, 9:44

JH1967 píše: 12. 5. 2023, 7:00 Ten NOARK je obyčajný púdový AC chránič Hodnota 63A určuje aký prúd sú schopné vydržat kontakty chrániča. Tých 30 mA je medzná hodnota kedy ti zafunguje na základe Kirhofovho zákona. Reaguje ked cast prúdu začne tiect cez ochranný vodič. (zelenožltý) ....
Jen upřesnění - proudovej chránič reaguje, když proud, který teče fází, se nevrací tím druhým vodičem, který je připojený do proudového chrániče (obvykle modrej, N). Když to poteče přes tebe, zareaguje spolehlivě taky :) .