prevodník 0-20mA

Odpovědět
Uživatelský avatar
Marek MS
Příspěvky: 5
Registrován: 14. 9. 2007, 7:59
Bydliště: neďaleko NZ

29. 6. 2009, 2:51

Mám na vás prosbu na jednom vretene sa snímajú otáčky indukčným spínačom napájanie 24V DC
Potrebujem prevodník na 0-20mA lineárny signál
Najlepšie priemyslený výrobok

Vďaka
Uživatelský avatar
cncp100
Příspěvky: 572
Registrován: 29. 12. 2006, 8:02
Bydliště: Lovosice
Kontaktovat uživatele:

29. 6. 2009, 8:13

Chápu dobře, že chceš převodník ze snímače ot. (pulzy) na 0-20mA??
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
zbek
Příspěvky: 90
Registrován: 20. 2. 2009, 6:08

29. 6. 2009, 8:18

Napiš typ toho indukčního spinače
Uživatelský avatar
cncp100
Příspěvky: 572
Registrován: 29. 12. 2006, 8:02
Bydliště: Lovosice
Kontaktovat uživatele:

29. 6. 2009, 8:24

Myslím, že je jedno jaký typ snímače to je. Píše spínač, zřejmě PNP.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Uživatelský avatar
cncp100
Příspěvky: 572
Registrován: 29. 12. 2006, 8:02
Bydliště: Lovosice
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2010, 7:51

Jestli je poptávka ještě aktuální, tak mohu nabídnout. Převod otáček na proudovou smyčku.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Uživatelský avatar
magi
Sponzor fora
Příspěvky: 2653
Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
Bydliště: Třebíč
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2010, 8:27

Přesně tohle máme v práci na odstředivce. Dvojitý otáčkoměr i se 2ma LCD, jako vstupy ma 2x indukční čidlo (čítačový BIN vstup) a 2x analogový OUT 4-20mA. Na výrobce se můžu mrknout jak přijdu do práce.
Ovšem podle mého názoru je celé řízení procesu tímto zdegradováno.
Pro porovnání: odstředivky PBS Bíteš mají měniče osazeny encodérovými kartami a na motorech IRC snímače. Řídící PLC měničům pouze datově "říká" jakou rychlostí mají točit a dál se o nic nestará (pouze z měničů čte data o zátěži a otáčkách).
Kdežto odstředivka Flottweg má u řemenic indukční čidla, ze kterých vedou signály do tohoto otáčkoměru, který z přesné čítačové hotnoty vyrábí relativně nepřesnou proudovou smyčku (4-20mA), která je zapojena do PLC. To teprve komunikuje ProfiBusem s měniči a stará se řízení otáček na základě těhto nepřesných údajů. Nechápu proč nezapojili čidla otáček přímo do PLC do binárních vstupů, nebo přímo do měničů.
Že dochází k výrazné odchylce je víc než zřejmé. Otáčkoměr ukazuje na LCD např. 3096 r.p.m. a Touchscreen PLC ukazuje 3100 r.p.m.
Pokud by takovéto měření otáček bylo použito u soustrojí motor-generátor a mělo zajištovat synchronizaci generátoru se sítí, tak to vživotě nemůže fungovat.
Dle mého názoru prudová smyčka je dobrá na tlaky, teploty, hladiny, průtoky atd. ale na tyhle poměrně přesné měřící procesy vhodná naprosto není.
Konkrétně u této aplikace se dvakrát nic moc neděje, ale šlo tomu krásně předejít pouhým vynecháním zmíněného otáčkoměru. Hodnoty pulzů za časovou jednotku, ze kterých se vypočítají otáčky jsou pevně dané a nic je nezkreslí.
Naposledy upravil(a) magi dne 16. 2. 2010, 8:57, celkem upraveno 2 x.
Dle úpravy hnojiště poznáme hospodáře, dle výsledu voleb jakýchkoliv duševní úroveň voličů.
Uživatelský avatar
cncp100
Příspěvky: 572
Registrován: 29. 12. 2006, 8:02
Bydliště: Lovosice
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2010, 8:31

v tom máš pravdu, nehledě na cenu analogových periferií do PLC.
Ale někdo to může použít i na jiné aplikace. Ten můj má i OUT 2xrelé.
hlídá otáčky......
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Uživatelský avatar
magi
Sponzor fora
Příspěvky: 2653
Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
Bydliště: Třebíč
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2010, 8:41

cncp100 píše:v tom máš pravdu, nehledě na cenu analogových periferií do PLC.
Ale někdo to může použít i na jiné aplikace. Ten můj má i OUT 2xrelé.
hlídá otáčky......
Pokud má dvě relata, šel by krásně použít na řízení otáček u diesel-agregátu. Jedno relátko hýbe servem na přidání plynu a druhe na ubrání.
Něco podobného používa TEDOM v kogeneračkách, ale tam je tzv. krokový aktuátor s rotační osou. Celou aparaturu na řízení otáček dělá německá firma Heizmann, ale v poslední době jim do toho začíná dělat můj krajan z Třebíče ing. Královský, který s Tedomem spolupracuje už dlouhá léta.
http://www.unima-ks.cz/
Dle úpravy hnojiště poznáme hospodáře, dle výsledu voleb jakýchkoliv duševní úroveň voličů.
Uživatelský avatar
cncp100
Příspěvky: 572
Registrován: 29. 12. 2006, 8:02
Bydliště: Lovosice
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2010, 8:43

na tu regulaci si to nedovedu představit. To by snad stále přidávalo a ubíralo.
přidej, uber, přidej uber,..... :)
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Uživatelský avatar
magi
Sponzor fora
Příspěvky: 2653
Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
Bydliště: Třebíč
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2010, 8:53

cncp100 píše:na tu regulaci si to nedovedu představit. To by snad stále přidávalo a ubíralo.
přidej, uber, přidej uber,..... :)
Pokud to má dvě relátka tak to asi má i PID regl, něco takové dělá Edress a Hauser. Pokud to nemá v sobě regulátor, tak by to použít nešlo.
Naposledy upravil(a) magi dne 16. 2. 2010, 9:05, celkem upraveno 1 x.
Dle úpravy hnojiště poznáme hospodáře, dle výsledu voleb jakýchkoliv duševní úroveň voličů.
Uživatelský avatar
cncp100
Příspěvky: 572
Registrován: 29. 12. 2006, 8:02
Bydliště: Lovosice
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2010, 9:04

nemá :D
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Uživatelský avatar
magi
Sponzor fora
Příspěvky: 2653
Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
Bydliště: Třebíč
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2010, 9:08

cncp100 píše:nemá :D
Aju, tak to funguje jen jako kontrola otáček. Překročí do plusu, sepne relé1, poklesne do mínusu sepne relé2 a někam to hlásí.
No ten náš bazmek od Flottwega nemá ani to, pouze ty smyčky.
Dle úpravy hnojiště poznáme hospodáře, dle výsledu voleb jakýchkoliv duševní úroveň voličů.
Uživatelský avatar
cncp100
Příspěvky: 572
Registrován: 29. 12. 2006, 8:02
Bydliště: Lovosice
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2010, 9:10

dá se to tak říci,
dá se nastavit procenta odchylky od zadané hodnoty, různé časy...
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Odpovědět

Zpět na „Periferie“