Ako vyblokovať tlakový spínač na elektrokotly RAJA 12kW
Moderátor: sysel
pokud má otevřenou expanzku, tak to prostě nespustí bo nedosáhne spínacího tlaku, jedině že by byla expanzka 10m vysoko
a předpokládám, že neni takový diletant a pojistný ventil tam má a bezpečnostní termostat odstraňovat nebude
a předpokládám, že neni takový diletant a pojistný ventil tam má a bezpečnostní termostat odstraňovat nebude
Gdyž sa chce, tak ide fšecko...
no abych teda neplácal, tak jsem si stáhl návod
https://www.protherm.cz/files/downloads ... 681196.pdf
takže je tam snímač tlaku který měří skutečný tlak jaký typ tam je to netuším ale zřejmě bude standart výstup 0-10V
to by se dalo obelstít, ale kontaktoval bych v první řadě výrobce a řekl mu o problému při provozování při nižším tlaku zda jde v servisním menu tuto hodnotu změnit.
https://www.protherm.cz/files/downloads ... 681196.pdf
takže je tam snímač tlaku který měří skutečný tlak jaký typ tam je to netuším ale zřejmě bude standart výstup 0-10V
to by se dalo obelstít, ale kontaktoval bych v první řadě výrobce a řekl mu o problému při provozování při nižším tlaku zda jde v servisním menu tuto hodnotu změnit.
Gdyž sa chce, tak ide fšecko...
Ale asi lepší než ho komplet vyblokovat (tj. odpojit a nahradit 2 odpory nebo potenciometrem) by bylo mu jenom posunout výstup odporem, aby tam aspoň nějaká ochrana proti běhu bez vody přece jen zůstala.
Nedá se původní expanzka zaslepit nebo třeba nějak zašpuntovat? Kotel stejně má čerpadlo a vlastní tlakovou expanzku.
Nedá se původní expanzka zaslepit nebo třeba nějak zašpuntovat? Kotel stejně má čerpadlo a vlastní tlakovou expanzku.
Otevřená expanze v 21 století, to snad proboha ne. To už snad raději otevřené ohniště v obyvačke. Tohle fungovalo možná ješte i litinových kalorek, kde se tolik neřešila koroze. Medium je stále okysličovane a kdo někdy tento system rušil ví, že medium je po letech hnijíci hnědá kaše.
Já asi taky moc nevím, jak to dnes chodí pod Tatrami. Ale odhaduju, že cena za potřebné díly na předělávku bude nižší, než 3-denní provozní náklady na běh kotle.
Původní expanzka bude snad šroubovaná, takže ji sundat, místo ní nasadit redukci a automatický odvzdušňovák. Cena komponent do 200 Kč/8 E.
Nejhorší možnost by byla přivařená expanzka, pak uříznout a buď navařit víčko, nebo říznou závit. Otázkou je, jakou techniku má daný k dispozici nebo k půjčení. V úplně nejkritičtějším případě uříznout a do trubky navalit normální běžný korkový špunt. Zrovna tohle určitě pod Tatrami mít budou.
Původní expanzka bude snad šroubovaná, takže ji sundat, místo ní nasadit redukci a automatický odvzdušňovák. Cena komponent do 200 Kč/8 E.
Nejhorší možnost by byla přivařená expanzka, pak uříznout a buď navařit víčko, nebo říznou závit. Otázkou je, jakou techniku má daný k dispozici nebo k půjčení. V úplně nejkritičtějším případě uříznout a do trubky navalit normální běžný korkový špunt. Zrovna tohle určitě pod Tatrami mít budou.
Já rozumím. Ten kotel bez úprav zvládá 0.8-3 bary, takže pokud nejde kvůli tlaku nastartovat, tak tam musí být míň než těch 0.8 bar. Takže asi ten přízemní domek. Nebo možná dali kotel někam nahoru.
S uzavřenou expanzkou by nemusel s tlakem jít moc vysoko, stačilo by to jen kousek nad těch 0.8 bar, je to jen otázka natlakování té expanzky.
A to snad dají i staré plecháče.
Ďakujem za reakcie.
Len pre vysvetlenie - jedná sa o starý gravitačný systém v prízemnom dome. Funguje to dlho a ešte dlho bude. Čidlo je VAILLANT 0020036671 2066.2111-05. Najbližšie bol MEX – to riešenie s potenciometrom sa mi pozdáva. Vie niekto v akom rozsahu to funguje?
Len pre vysvetlenie - jedná sa o starý gravitačný systém v prízemnom dome. Funguje to dlho a ešte dlho bude. Čidlo je VAILLANT 0020036671 2066.2111-05. Najbližšie bol MEX – to riešenie s potenciometrom sa mi pozdáva. Vie niekto v akom rozsahu to funguje?