Zdravím Vás
Mám problém se sinumerikem 810T. Při psaní programu jsem zaplnil paměť a stroj se seknul tak, že jsem ho musel vypnout a zapnout s tím, že žádnou chybu nehlásil.
Smazal jsem už všechny programy, ale pořád ukazuje 0 volných znaků (mem. disponible: 0 caracteres - viz příloha). Když založím program a chci něco vložit,tak to pokaždé zamrzne.
Stejně tak v MDI nejde vkládat. Máte někdo nějaký tip, nebo podobnou zkušenost? Kdyby byla poškozená paměť, tak by hlásil chybu,nebo ne? Za každou radu děkuju
Paměť-Sinumerik 810T
Budeš muset jít do toho jinýho rozhraní a tam paměť pro programy resetovat ( formátovat) .
SZ
Něco jsem našel, ale nevím jestli to už nemáš. Jinak se s prosbou obrať na tel. 602558809 pan Ulman. Je to ale starý tel a kdo ví ? Pokud si ale ještě pamatuji, v ŘS 810 se zaplňovala po určité době paměť a bylo ji potřeba totálně vyčistit od smetí.
- Přílohy
-
- Sinumerik 810 T.pdf
- (401.63 KiB) Staženo 495 x
NC soustruhy s ŘS Sinumerik 810T a 840D, YASNAC LX3. CAM KOVOPROG 2.7 až 4.13
Nechci zakladat nové vlákno.
Hledám servisaka na Sinumerik 810.
Potřeboval bych zálohovat strojní data, následně preventivně vyměnit baterii která je drží a na konec přehrát cyklus L95 (podélné soustruženi) nebo přijít na problém proč nefunhuje.
Jsem z východních čech od Jičína.
Děkuji
Hledám servisaka na Sinumerik 810.
Potřeboval bych zálohovat strojní data, následně preventivně vyměnit baterii která je drží a na konec přehrát cyklus L95 (podélné soustruženi) nebo přijít na problém proč nefunhuje.
Jsem z východních čech od Jičína.
Děkuji
Přikládám některé soubory o něž máte zájem. Výměnu zálohových baterií ŘS jsem tu už dával asi dvakrát, ale dávám ještě jednou. Vše je bez záruky, protože jsem v důchodu již asi 17 let a písmena dnes už nemusí mít stejný význam jak před lety. Vše je v neustálém vývoji a zlepšuje se.
- Přílohy
-
- Výměna baterie SINUM 810T.doc
- (21.5 KiB) Staženo 228 x
NC soustruhy s ŘS Sinumerik 810T a 840D, YASNAC LX3. CAM KOVOPROG 2.7 až 4.13