Heidenhain iTNC 640 - Ruční vyměna nástroje.

diskuze tykajici se ridicich systemu a software komercnich CNC stroju
Odpovědět
redy19
Příspěvky: 7
Registrován: 12. 12. 2017, 7:34

12. 1. 2019, 11:45

Dobrý den,
Ještě než budu psát na podporu výrobci na TWN, tak se zeptám zde.

Máme stroj, u kterého jezdí stůl jen v ose Y a vřeteno X a Z, portálová konstrukce.
Stroj má řídící system Heidenhain 640, zásobník na 30 fyzických nástrojů.

Teďka se dostávám k mému problému co řeším. Pokud probíha automatická výměna nastroje do zásobníku tj. nástroje od T1 do T30, tak je vše bez problému. (osa X jezdi do automatické výměny až na koncák. )

jakmile chci provest ruční výměnu nástroje T31 - T25000 , tak se schová nástroj který se vzal ze zásobníku a nasledovně má přijet osa X do nějaká pozice pro ruční založení nástroje do vřetene, ale nestane se tak, jede zase do polohy pro automatickou výměnu, tzn. za koncák, ale ten jí už teďka nepustí - výpiše chybu prejezd koncaku osa X.

Jelikož se v parametrech iTNC 640 ještě neorientují na 100%, tak bych potřeboval poradit, kterým se dá měnit pozice pro tuto ruční výměnu. Ideálně bych si chtěl nastavit nějakou pozici, aby nebylo nutné se natahovat přes celý stůl.

Děkuji za jakekoliv info. :)
LukasGunther
Příspěvky: 415
Registrován: 14. 3. 2017, 3:53

14. 1. 2019, 8:53

Neco podobneho resim na MAS MCV 1000 rv.2014 pri vymene nastroju do zasobniku jezdil stul na urceny ref. bod jde to nejak vypnout at to nikde nejezdni pri vymene?? iTNC 530

Jinak zkus dat EDIT/MOD/parametry uzivatele a tam by jsi mel pohola osy pri vymene nastroju. Teda aspon ja to tam mam.
redy19
Příspěvky: 7
Registrován: 12. 12. 2017, 7:34

16. 1. 2019, 4:57

ja už mám vyřešeno, u mě to bylo jen vyrobcem daný parametr odjezdu osy X do pozice pro ruční výměnu,
číslo 104700, byla nastavená špatna pozice, stroj chtěl jet někam kam fyzicky nemůže.

Tvůj problem bude, že máš nastaveny odjez stolu do nějaké bezpečné pozice pro výměnu.

System TNC 530 teď nemam přesně nastudovany, ale zítra v práci se ti zkusím podívat do servisních manuálu.
LukasGunther
Příspěvky: 415
Registrován: 14. 3. 2017, 3:53

17. 1. 2019, 5:31

Tvůj problem bude, že máš nastaveny odjez stolu do nějaké bezpečné pozice pro výměnu.
jo jo to mam vim kde se to prepisuje jezdi to na referaky. Ale chci to proste vypnout at to nikde nejezdi. Uz me to docela stve. A v manualu jsem nic nenasel.