Komunikace Heidenhain 407/415 po seriové lince

diskuze tykajici se ridicich systemu a software komercnich CNC stroju
testone
Sponzor fora
Příspěvky: 7174
Registrován: 3. 12. 2010, 5:56
Bydliště: Slaný

6. 12. 2018, 7:03

přesně
to PC musí mít HW seriovou linku RS232, tj. 9 pin konektor ( na 99% ho má)
na mašině může ta RS232 linka končit 25pin konektorem
to nemá NIC společného s 25 pin konektorem paralelního portu na PC !!!!!!
zapojení propojovacího kabelu je vícekrát popsáno tady, nebo lze volně stáhnout ze stránek heidenhain.com servisní manual pro ten system
tam je to popsáno taky
jen je třeba dát pozor na překřížení signálů RX a TX, RX z PC musí jít na TX stroje a opačně, RX>RX a TX>TX je ŠPATNĚ
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
lopollopol
Příspěvky: 124
Registrován: 22. 10. 2008, 6:21

6. 12. 2018, 7:32

Tak PC bohužel konektor 9 pin nemá...Co převodník RS232-USB je toto řešení funkční? Kde se dá sehnat nějaký který bude fungovat (plnohodnotný..) Případně, neprodal by někdo funkční kabel?
Uživatelský avatar
fmodel
Příspěvky: 10090
Registrován: 26. 10. 2011, 10:37
Kontaktovat uživatele:

6. 12. 2018, 7:37

Na systému Yasnac mi kamarád USB převodník rozchodil ,ale u Hajdošů to asi nepůjde nebo alespoň o nikom nevím že by mu to běželo.
http://www.rm-reznicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
testone
Sponzor fora
Příspěvky: 7174
Registrován: 3. 12. 2010, 5:56
Bydliště: Slaný

6. 12. 2018, 7:56

lopollopol píše: 6. 12. 2018, 7:32 Tak PC bohužel konektor 9 pin nemá...Co převodník RS232-USB je toto řešení funkční? Kde se dá sehnat nějaký který bude fungovat (plnohodnotný..) Případně, neprodal by někdo funkční kabel?
nejjednodušší cesta - to PC zahoď a kup jakýkoli funkční PC "šrot" s HW RS232 a WIN XP a výše ( XP a výše kvůli pohodlnému přenosu dat na flešce)
na převodník USB/RS232 zapomeň, anebo si ho kup u Heidenhainů za několikanásobek ceny toho PC s RS232
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
lopollopol
Příspěvky: 124
Registrován: 22. 10. 2008, 6:21

6. 12. 2018, 9:01

OK, po PC se porozhlédnu. Neměl by jste někdo na prodej ten kabel?
Uživatelský avatar
Zdenek Valter
Příspěvky: 5184
Registrován: 9. 1. 2009, 5:16
Bydliště: Ústí n. L.

6. 12. 2018, 9:35

Kabel jsem schopen Ti udělat popřípadě ho odladit.
To PC z kterého si to zkoušel je jaké?
Popřípadě jaký je to konektor? Male/Female?
Seriové porty byly na PC MALE a Paralelení port byly FEMALE. ;-)
Hobbík - obráběč i 3D tiskař začátečník - strojní park je konečně instalován
Josef
Sponzor fora
Příspěvky: 5699
Registrován: 19. 11. 2006, 9:25
Bydliště: Valašsko

6. 12. 2018, 10:09

Ty kabely na sériové rozhraní bývaly k externím modemům. Jen nevím, jestli byly "plnokrevné", ale asi jo. Někde jeden určitě budu mít, ale nevím kde. Jeden jsem použil na dotykové sklo před obrazovku a chodilo to.
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

6. 12. 2018, 10:40

Zkus vlézt do BIOSu toho PC, jestli tam není v nastavení periferií taky sériový port. Pokud ano a vzadu na panelu není, tak může být vyvedený jen na header na mainboardu. Na ten pak připojíš káblík s konektorem a záslepkou do slotu.

Kdybys byl z blízka, tak bych se k tobě normálně vypravil a zkusil bych rozjet ten USB/serial převodník. Strašně mě vždycky štve když něco "nejde".
Nejzábavnější je řešení neřešitelných problémů.
Dawe
Příspěvky: 2501
Registrován: 8. 10. 2013, 6:18

6. 12. 2018, 10:42

testone píše: 6. 12. 2018, 7:56 na převodník USB/RS232 zapomeň, anebo si ho kup u Heidenhainů za několikanásobek ceny toho PC s RS232
Proc se to domnivas? Ja si myslim opak.
Kdyz dobre prevodnik vybere, tak to musi chodit. Staci si pohlidat aby ten prevodnik umel modemove signaly (RTS, DTR, CTS,.. protoze starsi industrialni masiny nespolehaji na bit bang) a byl podporovan jeho operacnim systemem.
Pak jen tomu nove vytvorenemu VCP (virtualni seriovy port) nastavit nizky COM aby ho videl starsi software a pojede to.
Nemel by si vybrat nic s chipem Prolific (PLxxxx) nebo CH340G, nebo Silicon Labs (napr. CP2102).
Spise koukat po prevodnicich zalozenych na FTDI. Napr FT232RL pokud je spravne implementovany bude vyhovovat.

Pokud nechce studovat datasheety, tak na 99% fungovat bude fungovat treba tento:
https://www.sealevel.com/product/2105r- ... e-adapter/
Ale je jich na trhu vice i za mensi cenu.
TOS S28, DIY CNC, Holzmann ZS-40HS, Prusa Mk3s+MMU2s, Bambu X1C Combo
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

6. 12. 2018, 11:34

Dawe píše: 6. 12. 2018, 10:42 Kdyz dobre prevodnik vybere, tak to musi chodit. Staci si pohlidat aby ten prevodnik umel modemove signaly (RTS, DTR, CTS,.. protoze starsi industrialni masiny nespolehaji na bit bang) a byl podporovan jeho operacnim systemem.
Pak jen tomu nove vytvorenemu VCP (virtualni seriovy port) nastavit nizky COM aby ho videl starsi software a pojede to.
Nemel by si vybrat nic s chipem Prolific (PLxxxx) nebo CH340G, nebo Silicon Labs (napr. CP2102).
Spise koukat po prevodnicich zalozenych na FTDI. Napr FT232RL pokud je spravne implementovany bude vyhovovat.
No - nechci se přít, v ruce jsem to neměl, tak jenom teoretizuju.
Ale zase tak jednoduché to možná nebude, když s tím (prý) mnoho uživatelů má problémy.
Handshake signály CTS/RTS, DTR/DSR atd.) umí samozřejmě všechny běžné USB/serial chipy. A většinou s těmi tebou zatracovanými CH340 nebo Silabs bývá míň problémů než s nafrněným FTDI.
Může to být klidně zamčené na VID/PID nebo tam může být nějaká jiná past. Třeba chtějí prodávat ty svoje drahé převodníky a tak pro to něco udělali.
Podle mě to řešitelné je, ale neznamená to, že to musí být řešitelné snadno a triviálně.
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3536
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

7. 12. 2018, 5:49

lopollopol píše: 6. 12. 2018, 9:01 OK, po PC se porozhlédnu. Neměl by jste někdo na prodej ten kabel?
kdybych vedel jak daleko to k tobe mam, tak ti ten kabel donesu a nastavim, nebo pouziji redukci https://www.nej-ceny.cz/626537/seriova- ... 5fpin.html
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
atlan
Příspěvky: 3339
Registrován: 7. 2. 2011, 9:12

7. 12. 2018, 6:00

Hlavne cinskay pajc s uP, namiesto FT232 (uP radi mrznu.)
Naposledy upravil(a) atlan dne 7. 12. 2018, 7:09, celkem upraveno 1 x.
testone
Sponzor fora
Příspěvky: 7174
Registrován: 3. 12. 2010, 5:56
Bydliště: Slaný

7. 12. 2018, 6:11

Je tu někdo, komu chodí komunikace PC - Heidenhain pomocí převodníku USB-RS232?
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Dawe
Příspěvky: 2501
Registrován: 8. 10. 2013, 6:18

7. 12. 2018, 9:19

Mex> Jsem si tim co pisu jisty. Nekolik (5+) starsich stroju a nebo treba zkusebni pece apod. jsem retrofitoval.
VID/PID nemuze byt zamceny kdyz ten sw predpoklada hw a ne virtualni COM PORT. Navic kdyby byl, tak ho nastavis, mas k tomu FT_Prog.
K tem ASICum. Prolific redukce ve vetsine implementacii nemaji zapojene modemove signaly. Funguji jen na bit bang. Navic od Win7 (nebo Win8? ) nejsou podporovane ovladace. Totez CH340 je shit, napr. pri teplotach nad 40degC failuji pri rychlostech nad 56600baud. Tenhle problem me stal par desitek tisic. To neni na seriozni praci.
TOS S28, DIY CNC, Holzmann ZS-40HS, Prusa Mk3s+MMU2s, Bambu X1C Combo
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3536
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

7. 12. 2018, 9:51

atlan píše: 7. 12. 2018, 6:00 Hlavne cinskay pajc s uP, namiesto FT232 (uP radi mrznu.)
Mrznou nastesti jen na windows :)
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
Odpovědět

Zpět na „Ridici systemy“