Meřicí trafo

kdyz nebudes vedet kam to dat tak to napis sem, admin to za tebe umisti nebo vytvori novou sekci
Odpovědět
Uživatelský avatar
DwPetr
Příspěvky: 4878
Registrován: 23. 9. 2016, 8:25

29. 10. 2018, 7:11

Potřeboval bych vymyslet oddělovací trafo, měly by bejt malý, výkon nula nula nic, budou na měření, na 220v, budou potřeba 3ks, kam se nasměrovat? Dík.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Uživatelský avatar
Cjuz
Příspěvky: 2422
Registrován: 17. 2. 2013, 6:27
Bydliště: Předklášteří
Kontaktovat uživatele:

29. 10. 2018, 7:18

Když jsem potřeboval oddělit 230 použil jsem dvě trafa.
Koupíš dvě malinká trafa, je fuk s jakým výstupním napětím.
No a spojíš pak sekundární vinutí obou traf a heuréka - máš oddělovací trafo na 230V dokonce dvojitě izolované.

PS: a to sekundární vinutí si můžeš ještě připojit na PE :)
Na konci poznávacího procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Zato to víme správně.
Uživatelský avatar
DwPetr
Příspěvky: 4878
Registrován: 23. 9. 2016, 8:25

29. 10. 2018, 7:36

:D jo, to je dobrej nápad, 220/12 třeba

Jen mě napadá, když to jedno z těch dvou traf prohoří, a sekundár nebude náhodou uzeměnej, tak bude na výstupu docela mazec ne :D

Pohledám co ty malý tráfka stojej na ebayi a 6 jich vemu.

Dík.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Uživatelský avatar
stanik84
Příspěvky: 2264
Registrován: 3. 8. 2016, 9:29

29. 10. 2018, 7:44

Když už takový harakiri, tak proč ne T6? Je toho všude mrak.

http://www.elektroodbyttp.cz/tr2-230-24v-t6-trafo-2w
Uživatelský avatar
DwPetr
Příspěvky: 4878
Registrován: 23. 9. 2016, 8:25

29. 10. 2018, 7:48

Z T6 mi zbyly jen vzpominky, nenajdu ani kus, a to jsem míval tlačítka, přepínače, klíčky, kostky...
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Uživatelský avatar
stanik84
Příspěvky: 2264
Registrován: 3. 8. 2016, 9:29

29. 10. 2018, 7:55

Já už všude cpu taky Schneider apod. Vždycky jim to na šroťáku delaboruju. Je tam všechno, jističe atd. A jsou rádi, nemusí to dělat oni. Kámoš už mi to tam i schovává. Dneska jsem dovlekl cca sto metrů stíněných kabelů.
Uživatelský avatar
DwPetr
Příspěvky: 4878
Registrován: 23. 9. 2016, 8:25

29. 10. 2018, 9:13

Kdybys náhodou narazil na hliníkový zásuvky, tak by se mi jedna hodila, na BPH na magnetu mám ulomený víčko 😉

Jsou to tyhle, jiný se v tý době asi ani nedělali
IMG_20181029_221042_093.JPG
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Uživatelský avatar
DwPetr
Příspěvky: 4878
Registrován: 23. 9. 2016, 8:25

29. 10. 2018, 9:17

K těm trafum, mě by se nejvíc libilo 3f, ale nic takovýho se v malým levným provedení nedělá, u těch malejch je zas problém, že všechno už jsou dneska spínaný. Pospojovat ty malý do sebe bude nakonec asi jediný řešení.

Otázka je, jak moc se bude vstup lišit od výstupu, odběr nebude, takže zatížení se tam neprojeví.

Co mám velký oddělovací trafa, tak tam to úplně 1:1 není.

Ono to nemá na druhou stranu moc vliv, jen jako dopočet výkonu.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Uživatelský avatar
stanik84
Příspěvky: 2264
Registrován: 3. 8. 2016, 9:29

29. 10. 2018, 9:29

Dostanu se tam asi až v pátek nebo v sobotu, tak poptám po telefonu. Ale určitě tam něco bude. Mám to teď ale časový masakr.

Edit: Dělali je myslím ale i z bakelitu a ta bude možná doma... Aluminiová doma určitě nebude.
Uživatelský avatar
DwPetr
Příspěvky: 4878
Registrován: 23. 9. 2016, 8:25

29. 10. 2018, 9:34

To vůbec nespěchá, ta bude na brusku, a ta se bude dělat až vyženu poslední vehicle z lakovny, takže to má času fůru. A radši ten hliník :wink:
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Uživatelský avatar
Cjuz
Příspěvky: 2422
Registrován: 17. 2. 2013, 6:27
Bydliště: Předklášteří
Kontaktovat uživatele:

29. 10. 2018, 9:47

DwPetr píše: 29. 10. 2018, 9:17 K těm trafum, mě by se nejvíc libilo 3f, ale nic takovýho se v malým levným provedení nedělá, u těch malejch je zas problém, že všechno už jsou dneska spínaný. Pospojovat ty malý do sebe bude nakonec asi jediný řešení.

Otázka je, jak moc se bude vstup lišit od výstupu, odběr nebude, takže zatížení se tam neprojeví.

Co mám velký oddělovací trafa, tak tam to úplně 1:1 není.

Ono to nemá na druhou stranu moc vliv, jen jako dopočet výkonu.
Zde bych si tak úplně nevěřil, účinnost transformátoru (zvláště tak malého) je největší při jmenovitém zatížení.
Aby z toho nelezlo kdoví co, možná by se nějaká malá zátěž hodila.
Na konci poznávacího procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Zato to víme správně.
Uživatelský avatar
DwPetr
Příspěvky: 4878
Registrován: 23. 9. 2016, 8:25

29. 10. 2018, 10:21

No právě. Mě se prostě nechce tahat živá do ovládacího panelu (Původně tam byla do Ametru, ale za pojistkou motoru, takže když se při opravě vyřadil motor, tak nešel ani Ametr).

Proudový trafa už mám, původně jsem nepočítal s tím, že tam nakonec hodím měřák co umí víc věcí. Neže by to na funkci mělo vliv, ale když už to tam bude, tak jsem si řikal že by mohlo fungovat všechno.
https://www.ebay.com/itm/3-Phase-Multi- ... 2749.l2649
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Odpovědět

Zpět na „kdyz nebudes vedet kam“